国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 公共走道及電梯前室消防驗收問題

    因走道及前室吊頂不施工,導致原設計格柵燈無法安裝(原設計一路普通照明,一路應急照明,均為格柵燈。應急照明配電箱帶應急模塊),而因為走道有很多風管和橋架,如果改為裝吸頂燈沒有效果。請問:1、該怎么設計才能滿足消防及竣工驗收,是否可以考慮裝壁燈?(哪種燈具)。 2、可以直接裝普通燈頭嗎?(配電箱已帶應急模塊)另外二裝考慮,是否會影響一次裝修消防驗收等?

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 消防驗收找問題,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。

  • 消防報建驗收的問題(廣州)

    向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。

  • 關于消防分期驗收問題在線等

    關于消防分期驗收問題在線等

    如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?

  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 有關電梯驗收規范的一個小問題?

    《電梯施工質量驗收規范》4.5.1 層門地坎至轎廂地坎之間的水平距離偏差為0~+3mm,且最大距離嚴禁超過35mm。這句話什么意思?是指縫隙不超過35mm?嗎

  • 今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:

  • 關于別墅電梯不用驗收的文件----

    好像有規定說別墅電梯和300KG以下的電梯可以不驗收誰有這方面文件的電子版或是在哪個規范里面請告知下!!!!!:victory: :victory: :victory: :victory:

  • 請教消防電梯計算的問題

    在計算柴油發電機容量的時候,要分別計算消防負荷和重要負荷的容量來作為選型的依據,但是因為消防電梯在平時的時候也要使用,那么在計算的時候是把消防電梯只算在消防負荷里還是兩種負荷都要加上消防電梯的負荷后再比較?

  • 消防需要的幾本驗收規范

    自己收集的,不是很全

  • 關于消防電梯前室消火栓的問題

    請問大家,根據高規條文解釋,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎?

  • 關于電梯前室消防通道的問題

    哪位大俠告訴一下,電梯前室有消火栓箱,對于電梯前室的寬度有要求嗎?有個監理說必須要1.5米以上,但是我又沒有找到相關規范

  • 這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎???

    這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎???

    朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?

  • 消防電梯的設置數量問題

    現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d

點擊加載更多

電梯消防驗收

電梯消防驗收專題,為您提供電梯消防驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電梯消防驗收 相關的專業交流討論,更多電梯消防驗收相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防電梯前室 消火栓

高層消防電梯

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 利津县| 宁远县| 土默特左旗| 彭山县| 内黄县| 崇左市| 永安市| 于田县| 象州县| 哈尔滨市| 满洲里市| 密山市| 资中县| 芜湖市| 古蔺县| 霸州市| 雷山县| 静宁县| 卫辉市| 凤庆县| 天水市| 南宫市| 南阳市| 新密市| 宁津县| 泾阳县| 三门峡市| 湖北省| 噶尔县| 十堰市| 闸北区| 交城县| 墨竹工卡县| 察隅县| 建始县| 武义县| 永春县| 罗甸县| 靖远县| 略阳县| 西昌市|