現在做一高層住宅,頂層帶躍層,共有250多平方,肯定要三相進戶了吧那么怎么配電好呢?是所有回路集中放一個箱里,然后引至躍層?還是上下層各放一相箱,如果這樣,引上的那個箱是單相引上好呢?還是三相引上好呢?配線怎么配合適?進線10平方?引上4平方還是6平方?還有,一回路拖兩個掛壁空調機,配4平方線保險一點,配2.5的線有問題嗎?歡迎大家發表自己的看法,多謝!
躍層住宅和復式住宅完全是兩個不同的概念.躍層住宅是通過上下兩層住宅通過室內樓梯連系變為一套住戶而形成.而復式住宅一般是在較高的一層空間內作局部懸空擱板擴大室內使用面積,在地面靠墻部位可作一些折疊式用具平時可作沙發,放平了變成一張床完全折起可全靠在墻面內,完全不占室內空間.前面講到的擱樓可以用木梯連系上下.所有以上作法都是在一個樓層內完成的.躍層住宅面積一般為二個樓層面積之和,而復式住宅內的擱樓是不計入面積的.過去曾給一位臺商設計過一幢底商住宅樓,他要求底層商店層高萬5m,他說驗交以后由他自已在底層改造為復式使用.據說在臺灣和香港人口密集地區經常有這種形式.早年香港設計師曾在北京作過一幢復式樣板房,本人曾參覌過,它的面積利用系數可大于1.0,不過這種復式住宅並未在國內推廣再強調一下;躍層絕不是復式,一般人都把概念搞錯了,以訛傳訛罷了.
在某些高層住宅中,最上面的兩層經常設計為躍層戶型,由戶內樓梯上到頂層。上面一層戶內與電梯間樓梯間是不相通的,消防電梯前室設置消火栓毋庸置疑,但在這么小面積的公共區域一定要設置兩個消火栓嗎?《高規》規定,“消火栓的間距應保證同層任何部位有兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達。”但這兩支消火栓是無法保護到戶內的,如果公共區域沒有可燃物,這兩支消火栓的設置有什么意義呢?
圖紙簡介: 平面、立面、剖面。各層大樣詳解。設計平面、施工平面、結構平面。 投稿網友: xuzhengpin 上傳時間: 2014-02-11
專家:我買的房子是躍層,3躍4,現在房屋要交付了,發現4樓的我家窗戶與對門窗戶間隔80厘米(兩家窗框間距),請問在符合規定嗎?具體是什么文件?我找開發商理論,他說按圖紙施工沒有錯,我下面怎么辦? 附圖
圖紙簡介: 非常緊湊,空間利用率較充分的多層住宅樓。 投稿網友: abc123hgy 上傳時間: 2013-07-09 圖紙省份:
17層住宅,浙江溫州的,底層架空,二躍三層,四躍五,以此類推到十六躍十七,消火栓怎么設?每層都設嗎,躍層里都是內樓梯,位置不好設,那躍層都不設嗎?還是二,四,六,--十六層設雙栓呢?請大家給我參考,急
圖紙簡介: 本圖紙主要包含建筑統一構造說明、首層平面圖、夾層平面圖、二層平面圖、墻身大樣二、2#梯二層平面、2#梯首層平面、三層平面圖、四層平面圖、背立面圖 、六層平面圖、屋頂平面圖、北立面圖等等,可供參考! 投稿網友: xuzhengpin 上傳時間:
有個項目,一梯四戶和一梯八戶的兩棟17層高層住宅。甲方要求屋頂也做成多層和小高層住宅那種頂層用戶躍到屋頂,屋頂有部分房間和住戶私家花園的形式。以前似乎從沒接觸過高層屋頂也做躍層花園。不知道規范上可不可以?全部做肯定是不行的,留出一部分做公共疏散屋頂,而一部分做躍層和住戶私家花園可不可以呢?這個比例有沒有規定?請不吝賜教!謝謝!
圖紙簡介: 本項目為躍層復式樓,面積116平,5室兩廳兩衛。圖紙包括:一樓平面圖、二樓平面圖、房、廳立面圖、原始平面圖、現澆梁及樓板平面圖、天花圖等等,可以參考學習! 投稿網友: tmlizhi88 上傳時間: 2014-08-0
住宅設計規范電梯一節中第三款條文:頂層為兩層一套的躍層住宅時,頂層部分不計層數。這句話本來含意是否只對六層住宅戶門入口處到室外地面不超過16m時可不設電梯的意思。可河南有些市規劃部門卻認為頂部六層上邊如果有一層躍層時,<6+1>可以寫為6層.不知這樣可行否.施工圖審查登記表中要登記樓層數如果是<6+1>此時填6層還是填7層?不如其他省市是如何規定的.請各住介紹一下其他地方是如何規定的.
圖紙簡介: 該圖紙為某地7層躍層式住宅樓建筑設計施工圖,采用框架結構,圖紙內容包含:各層平面圖,屋頂平面圖,閣樓層平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯詳圖,節點詳圖,廚衛大樣等。 投稿網友: jk359524767 上傳時間: 201
圖紙簡介: 該圖紙為某小區兩套32層帶躍層住宅樓戶型平面方案,兩棟樓房基本對稱,相同戶型設計,兩梯六戶,品字形結構,帶架空層設計,一層為架空層,每棟面積有所區別,圖紙內容包括:地下層平面圖,各層平面圖,躍層平面圖,機房層平面圖,屋頂平面圖。 投稿網友: yezi7812
圖紙簡介: 工程概況:11層純住宅,屬二類高層居住建筑。按規范設置了給水系統,排水系統,雨水系統,消火栓系統,滅火器系統等。消火栓系統設置單立管雙栓,滿足2股充實水柱。 主要圖紙內容:給排水設計及施工說明,圖紙目錄圖例,1~11層平面圖,躍層平面圖,閣樓層平面圖,各個系統圖,衛生間大樣圖等。 投稿網友:
高層住宅,給水立管用PP-R管好嗎?
一個坡地住宅區(高差僅5m)約8棟住宅(均為6層),單體已建好(其他設計院設計),現讓我們作外線設計。按2006住宅建筑規范規定入戶壓力(靜壓)不應大于0.35MPa(強規),市政給水壓力(以地勢最高一棟住宅室外地面標高計)約0.35MPa,而單體均沒有設計減壓裝置,故其他幾座地勢底的住宅均需在室外水表井處減壓(管徑大于等于DN65有旁通),減壓閥進出口前后壓力最大差值不過2m~5m,這樣采用Y410減壓穩壓閥可以嗎?有更好的設計解決辦法嗎?如果從使用角度考慮,不減壓也不會有什么危害,關鍵就是如何通過審圖關及滿足規范,真頭痛。
圖紙簡介: 該工程為某小區多層帶躍層住宅,圖紙內容主要包含:建筑設計說明,工程做法,各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯詳圖,節點詳圖,門窗表,門窗大樣,戶型圖等。 投稿網友: wangwanchong 上傳時間: 2
圖紙簡介: 該圖紙為某地區11層帶躍層住宅樓建筑設計方案,圖紙內容包含:各層平面圖,屋頂平面圖,躍層平面圖,各立面圖,剖面圖等。 投稿網友: shangjw11 上傳時間: 2014-05-28 <