標準通用市政給水排水圖集
包括:1類 給水管道工程及附屬設施、2類 排水管道工程及附屬設施
通用圖集,如果要更多更全的,泡泡或QQ聯系,包準發給你。QQ:157138985PoPo:hustlzz
市政給水管道工程及附屬設施圖集
小菜最近做一市政給水管道設計,道路設計中有一橋梁,跨度達到138米!我們的管網規劃這條路上的輸水管管徑為DN800,采用球墨鑄鐵管.有關給水管過橋的問題,在設計會上定為在河床下倒虹管鋪設.管線位置在道路的非機動車道下,不知在橋梁的兩個端頭處如何從護坡下鋪設管道?高程差為9.82米,水平位移為6米.冰凍深度為1.47米.我在考慮采用板卷管焊接加工,不知是否合理?望各位大蝦多多賜教!!!很急!!!
圖紙簡介: 本圖是市政工程給排水通用圖集,圖紙內容包括各種管道、接口、閘門、分流井、儀表安裝等等圖例以及承插鑄鐵管連接圖、承插鑄鐵管連接圖、漏斗安裝大樣圖(四種)、浴池排水口制作圖、排水溝相關大樣圖、明渠、分流井、滲井和WSS-411壓力式溫度計安裝圖。圖紙內容豐富,參考價值高。 投稿網友: mazhuohuang
1類 給水設備安裝 1 02S101 矩形給水箱------------------------------------------ *(現行12S101) 2 98S102 臥式水泵隔振及其安裝 3 95SS103 立式水泵隔振及其安裝 4 02SS104 二次供水消毒設備選用與安裝 5 01SS105 常用小型儀表及特種閥門選用安裝 6 02S106 中小型冷卻塔選用及安裝 7 04S107 游泳池附件安裝及設備選用 *8 05S108 倒流防止器安裝-------------------------------------- (現行12S108-1 倒流防止器選用及安裝) *12S108-2:真空破壞器選用與安裝 9 06SS109 管網疊壓供水設備選用與安裝------------------------- (現行12S109 疊壓(無負壓)供水設備選用與安裝) &10 05SS121 熱水機組選用與安裝 11 S122-1~10 水加熱
給水排水圖集蘇S01-2012
本帖最后由 藍天飛翔 于 2016-3-25 22:24 編輯
混論壇一段時間了,感謝大家分享的資料。不做伸手黨,也為大家提供一下資料。
大家好,我這兩天做了一個室外輸水管線,一根3pe鋼管DN600,一根200的PE管,兩根管道并排敷設,設計中我遇到這樣的問題: 1、鋼管是不是不能借轉?這樣的話我有很多不規則的彎頭是不是只能做預制的了? 2、這兩根管道凈距是300mm,這樣的話,做支墩的時候怎么辦?還能參照圖集么 3、在畫縱斷圖的時候會有變坡點,這個變坡點也就相當于豎向彎頭,這個豎向彎頭能跟平面的彎頭設在一個點么?(不知道這么說大家能理解我的意思不?) 謝謝!
找到了一些總結,希望可以有幫助!頂管用鋼筋混凝土管行業標準jc t640-1996http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410022&topID=114897市政排水管渠工程質量檢驗評定標準http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413776&topID=114897污水排入城市下水道水質標準http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413384&topID=1148972006年室外給排水設計規范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413329&topID=114897頂管施工規范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412502&topID=114897
消防給水系統經過加壓后出水與市政給水管網連接(因消防系統同時接受市政直接供水),設置了止回閥,是否會給市政供水水質帶來影響?或者就有這方面的規定不能連接在一起,請大家指教
我水司的農村管網使用PVC管,經常出現脫口或被重型車輛碾破。維修時需要關閉閥門,挖開漏水部分,用鋼鋸鋸開漏水店前后的一段水管,等管網里的水流空才能涂抹膠水換掉漏水的這段管,操作起來十分麻煩。如果閥門關閉不嚴就更麻煩了。請教在這種情況下有什么簡單一點的維修方法嗎?
作為建設管理部門的技術人員,在某規劃新城區的給水設計中,與設計方就如下問題發生爭議,特予以請教:1、設計方只對規劃新城區其中的幾條道路作給水設計,現要求設計方提高計算書,但設計方稱只按照該新城區控制性規劃予以設計,按規范核實用水量與控制性規劃中一致即可,規劃中各片區的用水量及管網平差計算已由規劃院完成,故只按控制性規劃給水規劃部分進行施工圖設計,不知是否如此?2、管網平差計算書是否應由規劃院提供?3、設計方是否應提供相關計算書?4、設計方在本設計中應有哪些義務?5、該道路寬40米,長約4KM,中間是否應設連通管? 謝謝
要鋪設兩根200的PE管,可是在人行道上一邊是隔水墻一邊是綠化,溝寬只有300.請問一下這個問題如何解決啊。。。謝謝大家
市政給水可以連接消防和噴淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同時給消防管道 噴淋管道連接 施加壓力嗎? 有沒影響。連接要注意什么。
現在需要做給水管PE110的隱蔽資料根據GB50268的要求,資料中我按所需開挖的邊玻定為1:0.75 溝底寬為1750MM,不知這樣對不?還有就是不光是PE110的,還是PE200的,還有PE315的,是不是都按上邊這個做啊!謝了,請高手回答啊急在線等啊!
市政給水排水管道的設計直接影響到整個市政工程的建設質量,一個良好的市政給水排水管道設計,能夠取得良好的經濟效益與生態效益,并能夠促進該城市得到進一步的發展。而在進行市政給水排水穿河管線的設計過程中,也就需要按照相應的設計標準以及技術規范來嚴格進行其設計工作。 一、穿河管線的施工規范要求以及防洪評價報道中的審查要點 在進行穿河管線的設計過程中,為了取得一個良好的設計施工效果,也就需要充分遵循以下幾點內容:①穿河管線宜采用開挖方式來進行施工,但是其穿堤項目不容易采用頂管以及定向鉆的施工方式。②為了能夠進一步縮短穿河的長度,并要求管線在穿越河道的過程中與水流方
圖紙簡介: 市政給水工程施工圖設計 (含節點詳圖) 投稿網友: auditdan 上傳時間: 2013-12-03 圖紙省份: