這個問題我思考了一段時間,想聽聽各位的意見.這個板塊主要是搞建筑給排水的,請問大家在設計時,室內生活給水管和室內消防給水管的流速(不同管徑)一般取多大?現在小區劃歸建筑給排水范疇,區內管線一般取多大? 這個問題我會在市政板塊上,詢問一下市政的取值. 希望大家積極思考,踴躍發言。
我想這個問題有一段時間了,想聽聽各位的意見。各位在搞市政給水設計時,給水流速一般取多大?按經濟流速?同時對壓力與流速、流量的關系怎么理解?想聽聽各位的高見。 這個問題我也在建筑給排水板塊上提出。希望大家踴躍發言,共同探討。
小菜最近做一市政給水管道設計,道路設計中有一橋梁,跨度達到138米!我們的管網規劃這條路上的輸水管管徑為DN800,采用球墨鑄鐵管.有關給水管過橋的問題,在設計會上定為在河床下倒虹管鋪設.管線位置在道路的非機動車道下,不知在橋梁的兩個端頭處如何從護坡下鋪設管道?高程差為9.82米,水平位移為6米.冰凍深度為1.47米.我在考慮采用板卷管焊接加工,不知是否合理?望各位大蝦多多賜教!!!很急!!!
本帖最后由 wslcfa 于 2014-6-20 17:45 編輯 遇到一個問題,是利用市政給水管網水壓(0.3mpa)對地下水庫進行補水,水庫底標高-8.2m。進水管初定DN100。就只知道這么幾個條件,如何確定或者大致確定進水管處的流量或流速?從而進一步確定水庫補水所需時間。
測量河流、湖泊和渠道等水體的水流速度的儀器。有機械、電測和超聲三種類型。機械型以轉子式為主,有旋槳式和旋杯式流速儀。電測型有電磁式流速儀。超聲型有時差法和多普勒法流速儀。 流速儀一般適用于定點測時段平均流速。由磁式流速儀或一轉多訊號的轉子式流速儀能測瞬時流速,也可用作動船法測速。 儀器的測速范圍一般為 0.03~5.00米/秒,適用水深一般為0.2~20米。1790年德國R.沃爾特曼制成轉子式流速儀,用于流速測量。中國20世紀50~60年代制造使用的旋杯式和旋槳式流速儀,具有防水防沙性能良好的特點。流速儀的發展方向是非轉子的電測技術、光學技術、超聲波技術和遙測技術。(見彩圖) 旋槳式流速儀 主要由旋槳、身架和尾翼三部分組成。旋槳內裝有訊號觸點和軸承轉軸等,中國"25-1型"旋槳流速儀的轉軸系統中有曲折的迷宮結構,內部充滿輕機油,有較好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。旋槳式流速儀、旋杯式流速儀和旋葉式流速儀均屬轉子式流速儀,工作原理基本相同,是利用水流動力推動轉子旋轉,根據轉動速度推求流速。公式為: 式中υ為
本帖最后由 藍天飛翔 于 2016-3-25 22:24 編輯
大家好,我這兩天做了一個室外輸水管線,一根3pe鋼管DN600,一根200的PE管,兩根管道并排敷設,設計中我遇到這樣的問題: 1、鋼管是不是不能借轉?這樣的話我有很多不規則的彎頭是不是只能做預制的了? 2、這兩根管道凈距是300mm,這樣的話,做支墩的時候怎么辦?還能參照圖集么 3、在畫縱斷圖的時候會有變坡點,這個變坡點也就相當于豎向彎頭,這個豎向彎頭能跟平面的彎頭設在一個點么?(不知道這么說大家能理解我的意思不?) 謝謝!
我水司的農村管網使用PVC管,經常出現脫口或被重型車輛碾破。維修時需要關閉閥門,挖開漏水部分,用鋼鋸鋸開漏水店前后的一段水管,等管網里的水流空才能涂抹膠水換掉漏水的這段管,操作起來十分麻煩。如果閥門關閉不嚴就更麻煩了。請教在這種情況下有什么簡單一點的維修方法嗎?
作為建設管理部門的技術人員,在某規劃新城區的給水設計中,與設計方就如下問題發生爭議,特予以請教:1、設計方只對規劃新城區其中的幾條道路作給水設計,現要求設計方提高計算書,但設計方稱只按照該新城區控制性規劃予以設計,按規范核實用水量與控制性規劃中一致即可,規劃中各片區的用水量及管網平差計算已由規劃院完成,故只按控制性規劃給水規劃部分進行施工圖設計,不知是否如此?2、管網平差計算書是否應由規劃院提供?3、設計方是否應提供相關計算書?4、設計方在本設計中應有哪些義務?5、該道路寬40米,長約4KM,中間是否應設連通管? 謝謝
標準通用市政給水排水圖集
消防給水系統經過加壓后出水與市政給水管網連接(因消防系統同時接受市政直接供水),設置了止回閥,是否會給市政供水水質帶來影響?或者就有這方面的規定不能連接在一起,請大家指教
現在設計中發現,管道流速不好控制,管道坡度有可好調,有沒有好的辦法直接調管道坡度,可以看到管道流速的方法,或兩者選其一調整,希望高手提供相關公式,提點,謝謝!
要鋪設兩根200的PE管,可是在人行道上一邊是隔水墻一邊是綠化,溝寬只有300.請問一下這個問題如何解決啊。。。謝謝大家
找到了一些總結,希望可以有幫助!頂管用鋼筋混凝土管行業標準jc t640-1996http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410022&topID=114897市政排水管渠工程質量檢驗評定標準http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413776&topID=114897污水排入城市下水道水質標準http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413384&topID=1148972006年室外給排水設計規范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413329&topID=114897頂管施工規范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412502&topID=114897
市政給水可以連接消防和噴淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同時給消防管道 噴淋管道連接 施加壓力嗎? 有沒影響。連接要注意什么。
現在需要做給水管PE110的隱蔽資料根據GB50268的要求,資料中我按所需開挖的邊玻定為1:0.75 溝底寬為1750MM,不知這樣對不?還有就是不光是PE110的,還是PE200的,還有PE315的,是不是都按上邊這個做啊!謝了,請高手回答啊急在線等啊!
請教個問題,散熱器采暖系統室內埋地的塑料管(PB,PE-X)有最小流速要求嗎?我查資料,地暖加熱管的流速要大于0.25m/s,適用于散熱器埋地加熱管嗎?
圖紙簡介: 市政給水工程施工圖設計 (含節點詳圖) 投稿網友: auditdan 上傳時間: 2013-12-03 圖紙省份:
本人是菜鳥,問問關于塑料管的彎曲問題,塑料管有一定的繞度,想問問塑料管本身能彎多大,有沒有一個指標,是用曲率半徑做指標嗎?還有彎多大需要用彎頭?彎多大需要加支墩?跟管道水壓有木有關,求大神解答。。