變頻電源設計涉及到多個方面,包括電路拓撲設計、控制策略設計、開關器件選型、電容、電感和濾波器設計等。下面簡單介紹一下變頻電源設計的主要內容。 電路拓撲設計:根據不同的應用需求和功率等級,選擇合適的電路拓撲結構,如單相橋式逆變器、三相橋式逆變器等。 控制策略設計:選擇合適的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根據控制策略設計控制電路,以實現對輸出電壓和頻率的精確控制。 開關器件選型:根據電路拓撲和控制策略的要求,選擇合適的開關器件,如IGBT、MOSFET等。 電容、電感和濾波器設計:為了降低輸出電壓和電流的諧波,需要設計合適的電容、電感和濾波器,以實現輸出電壓和電流的平穩和純正。 保護電路設計:為了保護電路和開關器件,需要設計合適的保護電路,如過流保護、
該文通過對變頻控制器(VVVF)調頻調壓機理、輸出波形特性的細致分析,提出設計變頻電纜應注意的若干問題,為設計變頻電纜提供了一定的依據。 近二十年來變頻調速系統應用愈加廣泛,中國變頻器市場研究報告顯示,中國的變頻器市場在過去幾年內保持15%-20%的高速增長,由于工業行業及建筑業的迅猛發展以及各行業的大量投資,當年同比增長達到了近40%,市場規模超過了 85 億元人民幣. 隨著變頻裝置的大量應用,與之配套使用的變頻電纜的需求也與日俱增,市場年需求量也以年 30%的速度遞增。變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的專用電纜,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求。 2變頻器工作原理 變頻器的工作原理是把市電(380V、50Hz)通過整流器變成平滑直流,然后利用半導體器件(GTO、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下:
論文簡介:本課題主要是利用USS協議通過PLC來控制變頻器進行調速。控制方案采取在變頻器允許范圍內漸變調速、上位監控由組態軟件設計構成。可以實現對系統 投稿網友:shuiyinmei 上傳時間: 2013-07-24
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
本公司有一臺200kw循環泵,常年利用變頻器降頻到30hz運行,電源測為240mm2電纜,為了測量耗電量,想加裝一塊電表,可是互感器穿不進去,實際測量電源測電流不到70A,可不可以短時間用25mm2代替
各為前輩,我需要做一個采用變頻泵的給水泵站(新建的)。但是之前都是做的兩級供水所以不是很清楚變頻泵這一塊到底該如何選泵。是直接按照普通方式選泵然后上變頻器就可以了嗎?變頻器選擇的依據又是什么呢?還有如果我知道用戶用水量時變化曲線,變頻泵站能否做到基本上滿足流量曲線呢,暫時不考慮資金方面的問題,只是一個畢業設計。有沒有可以參考的設計案例呢。 謝謝各為前輩
對于變頻模塊電源我們要如何選擇? 模塊化電源的一般制造商可以選擇不同的溫度范圍:商業,工業,軍事等。選擇模塊化電源時,應考慮所需的實際工作溫度范圍,因為針對不同的溫度水平,不同材料和制造工藝的價格差異很大,選擇不當也會影響使用。因此,必須仔細考慮。 有兩種選擇:一種基于使用的功率和包裝類型。如果在一定體積(包裝形式)中實際消耗的功率接近額定功率,則模塊的標稱溫度范圍應準確符合實際需求,即使有很小的余量。第二個是基于溫度范圍的選擇。如果出于成本原因選擇溫度范圍較小的產品,但有時溫度接近極限值,會發生什么情況? 這可以通過降級解決。換句話說,選擇容量更大或包裝更大的產品,以免“大馬拉車”的溫升會更低,從而可以在一定程度上緩解這種矛盾。降額率隨功率水平而變化,通常在50W時為3至10W/C。簡而言之,要
在電源方面,每個人都可能知道變頻器和變頻電源是給電器充電的輔助設備,但是許多人不了解什么是變頻電源,什么是變頻器。隨著時代的不斷進步,電器也會在不斷的更新,輔助設備也在不斷的發生改變,下面我們將詳細的了解變頻器與變頻電源的區別,我們只有了解這些輔助設備,在購買他們的時候也能明白其中的原理,買的也放心。 什么是變頻電源?變頻電源將主電源的交流電從AC→DC→AC轉換為純正弦波。輸出頻率和電壓可以在特定范圍內調節。與用于電動機速度控制的變頻調速器不同,它也不同于普通的交流電源。理想的交流電源具有頻率穩定,電壓穩定,內部電阻為零以及電壓波形純正弦波(無失真)的特點。變頻電源非常接近理想的社會交流電源,因此先進的文化發展地區越來越多的使用變頻電源作為標準電源,為公用事業提供了優越的電網環境,它有助于對電氣設備技術產品性能進行客觀評估。如您所知,根據結構的不同,變
對于電力系統來說,電力諧波的危害主要表現有以下幾方面: (1)增加輸、供和用電設備的額外附加損耗,使設備的溫度過熱,降低設備的利用率和經濟效益。 (2)電力諧波對輸電線路的影響 諧波電流使輸電線路的電能損耗增加。當注入電網的諧波頻率位于在網絡諧振點附近的諧振區內時,對輸電線路和電力電纜線路會造成絕緣擊穿。 (3)電力諧波對變壓器的影響 諧波電壓的存在增加了變壓器的磁滯損耗、渦流損耗及絕緣的電場強度,諧波電流的存在增加了銅損。對帶有非對稱性負荷的變壓器而言,會大大增加勵磁電流的諧波分量。 (4)電力諧波對電力電容器的影響 含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時,由于電容器對電力諧波阻抗很小,諧波電流疊加在電容器的基波上,使電容器電流變大,溫度升高,
變頻電源定制是根據客戶的具體需求和應用場景,針對性地設計和制造變頻電源的過程。在定制過程中,需要根據客戶要求進行功率、電壓、電流、頻率等參數的選擇和配置,并且結合應用場景進行整體設計。通常由專業的電力電子工程師和技術團隊完成,確保定制的變頻電源能夠滿足客戶的需求,并且具有穩定性好、可靠性高等特點。 變頻電源定制的參數通常包括: ①功率:根據客戶的應用需求,選擇適當的功率范圍。 ②電壓:根據客戶的應用場景和輸出負載要求,確定輸出電壓范圍。 ③電流:根據客戶的應用場景和輸出負載要求,確定輸出電流范圍。 ④頻率:根據客戶的應用需求,確定輸出頻率范圍和精度。 ⑤控制方式:根據客戶的應用需求,確定控制方式(如旋鈕或觸摸屏控制)。 ⑥保護功能:根據客戶的應用場景和對設
請問,變頻器柜設計的時候,是不是絕對不允許在變頻器輸出側安裝接觸器、熔斷器或隔離開關,絕對不允許有斷口?如不允許,請問是為什么?現在強加了有什么危害嗎?本人現急需有力的說法,因為現在有一臺柜就在變頻下口安了一臺接觸器,我認為不妥,其他人都說沒事,但現在較不準,請各位朋友多多發表看法。小弟先謝謝了!!!
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
變頻器是上個世紀時代進步的代表產物之一,在現代工業有著不可代替的作用,隨著變頻器應用逐漸廣泛,但是人們也發現了變頻器一些缺點與不足。變頻器是一個污染源,會產生大量諧波污染電源,當其他用電設備再使用受污染的電源時,就不能正常工作。 這種情況一般可以通過如下幾種方式來進行解決: 1、可在變頻器輸入、輸出的線路上加入磁環進行濾波。 2、第一條無效的情況下,先在變頻器輸入端、輸出端加變頻器專用濾波器。 3、如果第一、二項措施無效的情況下,可在變頻器輸入端、輸出端加變頻器專用電抗器。 4、也可在所需采用的單相電的電源上,加入電源濾波器及帶隔離層的隔離變壓器。
由于更高的集成度、更快的處理器運行速度以及更小的特征尺寸,內核及I/O電壓的負載點(POL)處理器電源設計變得越來越具挑戰性。處理器技術的發展必須和POL電源設計技術相匹配。5年或10年以前使用的電源管理解決方案,對于當今的高性能處理器而言,可能不再那么行之有效了。 由于更高的集成度、更快的處理器運行速度以及更小的特征尺寸,內核及I/O電壓的負載點(POL)處理器電源設計變得越來越具挑戰性。處理器技術的發展必須和POL電源設計技術相匹配。5年或10年以前使用的電源管理解決方案,對于當今的高性能處理器而言,可能不再那么行之有效了。因此,當我們為TI的DaVinci數字信號處理器 (DSP)進行POL電源解決方案設計時,對基本電源技術的充分了解可以幫助我們克服許多設計困難。本文將對一系列適用于該DaVinci處理器的電源去耦、浪涌電流、穩壓精度和排序技術進行討論。我們將以使用了 TI 電源管理產品的一個電源管理參考設計為例來提供對這些論述的支持。
1 基本理論 開關電源的輸出電壓Vo是由一個控制電壓Vc來控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產生PWM波形。根據鋸齒波產生的方式不同,開關電源的控制方式可分為電壓型控制和電流型控制。電壓型的鋸齒波是由芯片內部產生的,如LM5025,電流型的鋸齒波是輸出電感的電流轉化成電壓波形得到的,如UC3843。對于反激電路,變壓器原邊繞組的電流就是產生鋸齒波的依據。 輸出電壓Vo與控制電壓Vc的比值稱為未補償的開環傳遞函數Tu,Tu=Vo/Vc。一般按頻率的變化來反映Tu的變化,即Bode圖。 電壓型控制的電源其Tu是雙極點,以非隔離的BUCK為例,形式為:
變頻器控制柜的設計思路眾所周知,變頻器已經廣泛應用各行各業。但變頻控制系統如何設計,變頻控制柜設計與制造對實際應用具體要求,是許多電氣工程師及制造商,客戶想明確了解的。本章從實際設計及應用案例中,總結設計要點,寫出拙見,供同行參考 根據實際及客戶要求進行設計 在變頻控制系統設計前,一定要了解系統配制,工作方式,環境,控制方式,客戶具體要求。 具體系統分新設計系統還是就設備改造系統。 對舊設備改造,電氣工程師應該確切知道如下技術參數及要求。 1. 電機具體參數,
在任何開關電源方案設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩定,以下開關電源方案的6點PCB設計技巧。1.從原理圖到PCB設計流程建立元件參數——>輸入原理網表->設計參數設置->手工布局->手工布線->驗證設計——>復查->CAM輸出。2.參數設置3.元器件布局4.布線5.檢查6.設計輸出12V1A開關電源方案U6773S的圖片: 芯片采用的是是內置MOS的一款國產芯片U6773S ,具有較高
用萬用表量,變頻器電源地和電機地是通著的。這樣,可不可以理解成只接一個就可以了呢?不可以的話,那這兩個地導通,我怎么理解呢?答:用萬用表量,變頻器電源地和電機地是通著的。這樣,可不可以理解成只接一個就可以了呢?不可以那這兩個地導通,怎么理解呢?是通過外殼或者機體連著的,這種情況是不能只接一個地的或者串聯接地。必須并聯所有需接地的設備到控制柜接地線端子上。