脈沖電源有單正脈沖和雙正、負脈沖電源,采用獨特的調制技術,數字化控制。正向脈沖開啟寬度(T+)和負向脈沖開啟時間寬度(T-)可分別在全周期內調節。正向電流、電壓調節、負向電流、電壓均可獨立調節。 脈沖電源是直流還是交流 是直流電源。直流脈沖電源主要用于電鍍金,銀,鎳,錫和合金,并且可以顯著改善涂層功能,保護性裝飾當用于電鍍(裝飾金等)時,涂層顏色均勻且亮度良好,較強的耐腐蝕性。 直流脈沖電源的原理是通過緩慢的能量存儲將足夠的能量提供給一次能量。然后,它對中間的能量存儲和脈沖整形系統進行充電(或流動),經歷復雜的過程,例如存儲,壓縮,脈沖化或轉換能量,最后迅速釋放給負載。 增加脈沖重復頻率。增加脈沖重復頻率不僅增加了脈沖電源的平均功率,而且降低了電源的體積和成本。提高電源效率并減少功耗。它提高了電力系統的可靠性,并且脈沖放電產生的熱量和高頻電磁干擾嚴重影響了系統的可靠性。
消防模塊可分為輸入模塊(監視模塊)、輸出模塊(控制模塊)、電話模塊、廣播模塊等等。請問那些模塊要接24V直流電源,那些不用接啊,我看了好多圖都是有些模塊有接電源有些沒接的,真是搞不懂。。模塊不是都要接電源才能工作的嗎??? 高手請指教,可憐可憐我查了幾天的資料還是沒搞懂!!!!!
火警規范里說:確認火災后,應能切除有關部位的非消防電源。我今天突然想到個問題,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),那么當其中某層發生火災時,那就全切除了?
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
根據我所收集的資料,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷?3、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。
各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!
如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦?
DC48V柜門電壓、電流指示
直流穩定電源按習慣可分為化學電源,線性穩定電源和開關型穩定電源,它們又分別具有各種不同類型: 化學電源 我們平常所用的干電池、鉛酸蓄電池、鎳鎘、鎳氫、鋰離子電池均屬于這一類,各有其優缺點。隨著科學技術的發展,又產生了智能化電池;在充電電池材料方面,美國研制人員發現錳的一種碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放電時間長,多次充電后仍保持性能良好的環保型充電電池。 線性穩定電源 線性穩定電源有一個共同的特點就是它的功率器件調整管工作在線性區,靠調整管之間的電壓降來穩定輸出。由于調整管靜態損耗大,需要安裝一個很大的散熱器給它散熱。而且由于變壓器工作在工頻(50Hz)上,所以重量較大。 該類電源優點是穩定性高,紋波小,可靠性高,易做成多路,輸出連續可調的成品。缺點是體積大、較笨重、效率相對較低。這類穩定電源又有很多種,從輸出性質可分為穩壓電源和穩流電源及集穩壓、穩流于一身的穩壓穩流(雙穩)電源。從輸出值來看可分定點輸出電源、波段開關調整式和電位器連續可調式幾種。從輸出指示上可分指針指示型和數字顯示式型等等。 開關
請教各位大師幾個問題,1.高壓柜的操作電源有幾中,我只用過直接把交流變直流的,好象聽說還有一種是把電流轉為電壓來用的不知真假,2.以前的直流柜都有放電線圈對電池進行維護,現在好象沒了放電線圈,只用浮充,均充來維護電池可以嗎?
根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置。問題是:出于經濟角度考慮,可以在低壓配電房中設置非消,而不是分區分層設置。當發生火災時,直接在配電房切斷。可行嗎?.
某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]
我是一位新手,請問一座8層醫院,一級負荷有消防設備、生活水泵、客用電梯、消防電梯、手術室、手術室空調、走道照明其它為三級負荷;請問發生火災時,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,手術室?如何計算發電機功率?謝謝高手指點
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。
關于非消防電源的切斷問題,規范規定的太籠統,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎。我的看法:上述2、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,不利于疏散,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低)。所以,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,不切斷電源。請大家指教。
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
新手剛入行,請教一個問題,項目是一個綜合體,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置?每層一個?
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級
操作電源是專門供給斷路器等設備的遠距離操作繼電保護裝置、信號裝置、自動裝置和應急照明等用的電源,有直流操作電源和交流操作電源之分。本文主要介紹直流操作電源的應用范圍。 直流操作電源的應用范圍 在下列情況下,應采用直流操作電源: 1、當變電所、發電站高壓斷路器臺數較多、負荷級別較高時,宜采用直流操作電源。直流操作電源為控制、信號、繼電保護裝置、自動裝置和斷路器操作等提供可靠的工作電源。 2、對于特別重要的變電所,為確保安全可靠,應裝設蓄電池作為操作和保護電源,采用硅整流裝置供充電及浮充電用。 3、對于一些小型變電所、發電站,可采用單臺硅整流的電容儲能直流操作電源。 4、高壓電動機延時低電壓保護、過負荷保護跳閘等應采用蓄電池或電容儲能裝置作為跳閘的后備電源。