国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 全國各地的消防電源類型!

    各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!

  • 關于消防末端雙電源問題?

    某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]

  • 銀行用的UPS電源如何接線?

    一銀行工程,一層有營業廳,大概20臺電腦.要求不能停電,考慮采用UPS供電.我們平時配電都是將線路由配電箱引到插座,管線暗敷設.現在增加了UPS,我覺得配電箱引出的回路應該先經過UPS,然后從UPS引至插座.但UPS(可能是三相)肯定不能是暗裝,應該是落地的吧.我有兩個問題:1 配電箱與UPS的連接,UPS與插座的連接,是否不可避免的要采用明敷設?2 有符合這種使用要求的UPS產品嗎?即可以引入一個三相回路,引出三個單相回路,不需加配其它元件。請各位指點,謝謝!

  • 關于非消防電源強切的問題

    根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置。問題是:出于經濟角度考慮,可以在低壓配電房中設置非消,而不是分區分層設置。當發生火災時,直接在配電房切斷??尚袉??.

  • 關于非消防電源切斷功能

    如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦?

  • 對非消防電源的切斷問題

    根據我所收集的資料,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷?3、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。

  • 關于非消防電源切除的疑問

    火警規范里說:確認火災后,應能切除有關部位的非消防電源。我今天突然想到個問題,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),那么當其中某層發生火災時,那就全切除了?

  • 關于消防用電雙電源問題!

    現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?

  • 15KVA的UPS電源用單相的還是三相的呢?

    各位大俠,借問:我現在要用到一個15KVA的UPS電源,這個東西究竟是用單相的還是三相的呢?如果都可以,那用單相好還是三相好呢?

  • 消防火災哪些電源要切斷

    我是一位新手,請問一座8層醫院,一級負荷有消防設備、生活水泵、客用電梯、消防電梯、手術室、手術室空調、走道照明其它為三級負荷;請問發生火災時,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,手術室?如何計算發電機功率?謝謝高手指點

  • 請教有關UPS電源供電問題

    想請教一下,一個2kW的UPS電源,做應急供電用,供電時間要求為30分鐘,那怎么算它可以負載多少千瓦的?

  • 關于消防負荷雙電源的問題

    情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。

  • 關于非消防電源的切斷問題

    關于非消防電源的切斷問題,規范規定的太籠統,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎。我的看法:上述2、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,不利于疏散,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低)。所以,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,不切斷電源。請大家指教。

  • 切斷非消防電源如何設計?

    消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?

  • 關于消防雙電源切換的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?

  • 要求消防強切的電源供電

    新手剛入行,請教一個問題,項目是一個綜合體,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置?每層一個?

  • 消防電源負荷等級的判斷

    一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級

  • 電力UPS電源的作用及原理

    在電力系統中, DCS( 分布式控制系統),監控系統、自動化儀表,調度通信系統、微機系統等核心設備對供電質量及可靠性要求非常高,需要專用 UPS 供電,這些負載絕大多數為單相負載。 電力UPS系統一般由電力UPS主機、旁路穩壓柜、輸出饋線柜等三部分組成(小功率時也可三合一)。 1、電力UPS主機柜:輸入輸出隔離變壓器、整流器、逆變器、靜態旁路開關、 旁路開關、逆止二極管; 2、旁路隔離穩壓柜:旁路隔離變壓器、旁路穩壓器、手動/旁路維修開關; 3、饋 線 柜: 回路分配單元、監測儀表、 控制開關及信號指示等; 市電正常時,交流電經過隔離、整流濾波后通過逆變器提供穩定的交流電源給負載供電;若交流電輸入異?;驍嚯姇r,則由直流屏經逆止二極管供出直流電,逆變后輸出給負載使用。當直流屏欠壓或斷電時

  • 韋德UPS不間斷電源 EPS消防應急電源

    韋德UPS不間斷電源 EPS消防應急電源

    韋德電子有限公司是美國韋德在中國大陸的技術合作企業,成立于1998年,注冊資本2000萬元,總資產5000萬元,廠房面積10000m2,具有先進齊全的生產檢測設備,優秀的技術人才隊伍。公司主要從事于以電力電子技術、通訊技術、微處理技術為基礎的高科技電子產品的研發、生產與銷售。主要產品有UPS不間斷電源、EPS應急電源、逆變電源、開關電源、變頻電源等智能電源產品。公司已通過ISO9001認證,產品已獲電信設備進網證、廣電設備進網證、生產許可證、CE認證、UL認證等。 目前公司在國內設有5個辦事處,60多家分銷代理商, 營銷網絡遍布全國,并與美國、加拿大、巴西、阿根廷、南非、贊比亞、尼日利亞、埃及、沙特、敘利亞、黎巴嫩、阿聯酋、印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼、希臘、土耳其、捷克、俄羅斯等21個國家的大批客商建立了良好的供求關系。 公司秉承“恪守質量承諾,以用戶為中心,市場為導向,科技求發展”,努力追求零缺陷,不斷引進人才,設備和管理。嚴格按照ISO9001要求,從采購到發運的每一個環節,我們均嚴格把關,有效的保證了產品質量。在廣大分銷商的努力推廣下,產品廣泛應

  • EPS消防應急電源 UPS不間斷電源

    EPS消防應急電源 UPS不間斷電源

在廣大分銷商的努力推廣下,產品廣泛應用于

點擊加載更多

ups消防電源

ups消防電源專題,為您提供ups消防電源相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與ups消防電源 相關的專業交流討論,更多ups消防電源相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

智能電源設計

非消防電源

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 贡山| 凤翔县| 双流县| 沙田区| 互助| 黔江区| 河南省| 侯马市| 湖北省| 宜君县| 忻州市| 靖江市| 扶沟县| 蓬安县| 隆安县| 兴义市| 莲花县| 石家庄市| 延安市| 响水县| 温州市| 榆中县| 蚌埠市| 黄陵县| 曲阳县| 如皋市| 平乐县| 嘉义市| 中卫市| 岳西县| 凌源市| 东港市| 闻喜县| 西吉县| 通辽市| 德格县| 兴安盟| 铜鼓县| 麦盖提县| 淳安县| 德保县|