在電力系統中, DCS( 分布式控制系統),監控系統、自動化儀表,調度通信系統、微機系統等核心設備對供電質量及可靠性要求非常高,需要專用 UPS 供電,這些負載絕大多數為單相負載。 電力UPS系統一般由電力UPS主機、旁路穩壓柜、輸出饋線柜等三部分組成(小功率時也可三合一)。 1、電力UPS主機柜:輸入輸出隔離變壓器、整流器、逆變器、靜態旁路開關、 旁路開關、逆止二極管; 2、旁路隔離穩壓柜:旁路隔離變壓器、旁路穩壓器、手動/旁路維修開關; 3、饋 線 柜: 回路分配單元、監測儀表、 控制開關及信號指示等; 市電正常時,交流電經過隔離、整流濾波后通過逆變器提供穩定的交流電源給負載供電;若交流電輸入異常或斷電時,則由直流屏經逆止二極管供出直流電,逆變后輸出給負載使用。當直流屏欠壓或斷電時
UPS應用及其維修技術.pdf
一銀行工程,一層有營業廳,大概20臺電腦.要求不能停電,考慮采用UPS供電.我們平時配電都是將線路由配電箱引到插座,管線暗敷設.現在增加了UPS,我覺得配電箱引出的回路應該先經過UPS,然后從UPS引至插座.但UPS(可能是三相)肯定不能是暗裝,應該是落地的吧.我有兩個問題:1 配電箱與UPS的連接,UPS與插座的連接,是否不可避免的要采用明敷設?2 有符合這種使用要求的UPS產品嗎?即可以引入一個三相回路,引出三個單相回路,不需加配其它元件。請各位指點,謝謝!
各位大俠,借問:我現在要用到一個15KVA的UPS電源,這個東西究竟是用單相的還是三相的呢?如果都可以,那用單相好還是三相好呢?
想請教一下,一個2kW的UPS電源,做應急供電用,供電時間要求為30分鐘,那怎么算它可以負載多少千瓦的?
對UPS電源系統及通信端口的雷電防護,應根據國家規定的有關規范,并根據應用環境的具體情況,因地制宜制定出切實可行的解決方案,建立有效的、科學的、經濟的防雷系統。針對UPS系統的特點,其雷電防護應重點把握以下幾點: 要完善外部防雷設施,做好機房接地,根據《電子計算機房設計規范》,交流、直流工作地、保護地、防雷接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值要求確定,如必須分設接地,則必須于兩地之間加裝等電位共地聯結器。UPS保護的往往都是大型的數據系統,對雷電反擊更為敏感,即使很小的電位反擊,也往往造成不必要的損失。
引言 隨著現代化技術的不斷發展,設備供電的可靠性與穩定性已經成為試驗工作的重點。一旦供電故障,測試設備和被試品等就會突然斷電,造成的損失不可估量。UPS穩壓電源是保證技術陣地各系統正常工作的高可靠性設備,當市電斷電時,由電池迅速供給各系統用戶使用,不至造成各系統有斷電情形發生,保證了試驗任務的順利進行,因此,UPS電源在不同工作環境中得到了廣泛的應用,UPS電源的維護保養工作也得到廣泛的重視。 1 UPS的組成及工作原理
UPS電源的接地做法怎么作呀?請教各位老師:UPS電源供電,有兩臺20KVA三進單出,組成并機熱備份工作模式,怎么解釋呀?謝謝
理想的UPS對電網應當是呈現純阻性,也就是說,UPS的功率性因數最好是1,這樣它對于電網就沒有任何的污染。但現實情況是,大多數的UPS普 遍采用了50Hz的低頻可控硅整流器,對市電產生了大量的一個諧波反饋污染。擺在所有用戶面前的問題是治理諧波污染,就像我們治理化工廠排放污水一樣。諧 波造成的危害很大。 諧波危害主要在于: 1、使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓、使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓器線圈發熱,加速絕緣老化,壽命縮短、引起附加損耗和噪音。 2、對斷路器、漏電保護器、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,造成誤動作。 3、使照明設施壽命縮短。 4、造成電流表、電壓表、功率表、電能表測量誤差。 5、對臨近的通訊線路產生靜電干擾和電磁干擾。 6、引起配電系統靜電補償電容器發生串/并聯諧振。 7、使配電線路損耗增大、發熱、縮短絕緣壽命,甚至引起短路、火災。 8、由于諧波,使電壓突變造
1 引言 EPS電源和UPS電源作為后備電源在社會上的應用越來越廣,它們之間存在許多相似的、地方,容易造成人們的誤解,下面跟大家一起談談EPS電源和UPS電源。 2 EPS電源和UPS電源的基本概念 EPS(EmergeneypowerSupply)是應急電源,在市電故障時,能夠繼續向負載供電,確保不停電,以保護人民生命和財產的安全。EPS電源按用途可分為應急照明、動力和動力變頻三大類。UPS(uninterruptiblepowersystem)是不間斷電源,在市電出現異常和突然中斷時,它能持續一定時間為設備供電,給用戶充裕的時間應對工作。UPS按工作原理可分為后備式、在線式和在線互動式三大類。靠公用電網供電還遠遠不夠,必須具備應急供電系統EPS。其重要性是在發生事故的情況下確保提供所需的應急電力,以有效降低因為斷電而造成的損失,為人們生產和生活安全提供保障。UPS廣泛地應用于IT行業和特殊的精密設備,遍布從信息采集、傳送、處理、儲存和應用的各個環節,其重要性隨著信息應用重
理想的UPS對電網應當是呈現純阻性,也就是說,UPS的功率性因數最好是1,這樣它對于電網就沒有任何的污染。但現實情況是,大多數的UPS普遍采用了50Hz的低頻可控硅整流器,對市電產生了大量的一個諧波反饋污染。擺在所有用戶面前的問題是治理諧波污染,就像我們治理化工廠排放污水一樣。諧波造成的危害很大。 諧波危害主要在于:
UPS裝置:主要負荷有#1機組DCS機柜(12kW),#2機組DCS機柜(12kW),#1機組儀表柜(4KW),#2機組儀表柜(4KW),火災報警(2KW),按常規選用的UPS額定容量的應該在正常運行容量的1.3~1.5左右,比如提資總設備功率是34KW,取裕度系數后選用50kVA的UPS。問題一:計算總功率34kW時是否需要取負荷系數,0.6或0.8?問題二:如果取了負荷系數0.6,UPS容量可以選30kVA的,想知道30kVA的UPS和50kVA的UPS價差大嗎?拋磚完畢,歡迎各位大俠們出動:)
近20年來。隨著我國計算機應用的日益普及和信息處理技術的不斷發展,以及重要設備自動化水平的不斷提高。設備對電網供電可靠性依賴度越來越高。為了確保重要監控系統、應急 照明、消防、計算機,尤其冶金行業中的重要設備的不間斷供電,一般都配置了專用的UPS(Uninterruptible power system. 不間斷電源)或EPS(Emergencypower supply,應急電源)。 下面簡單扼要地介紹Ups和EPS的工作原理及兩者問的應用區別。 1 UPS——不問斷電源1.1 UPS的工作原理UPS的工作原理是利用電池化學能作為后備能量,在市電出現中斷供電等故障時。不間斷地為用戶設備提供(交流)電能的一種能量轉換裝置,一般由整流器、逆變器、靜態
穩壓電源:它是針對電壓不穩設計的,主要是當作后端設備保護之用,對設備保護功能較完善。一般大型UPS還必須配備穩壓旁路系統。穩壓電源的作用范圍很是廣泛,幾乎需要用到電的地方都能用到(當然前提是電壓不穩)。一般家里帶電腦,帶電視機等,選擇高精度全自動穩壓電源就可以了,就是市面上稱的SVC交流穩壓電源,價格也實在;如果是工業用的話當然就是大功率的交流穩壓電源啦,簡單實用方便。 對于UPS電源以及穩壓電源上面都做了很好的介紹和說明,希望以上這些能對于你了解穩壓器和UPS能有很好的幫助,讓你在今后的生活中可以非常容易的區分它們,并對它們能進行更好的使用。 UPS電源分為后備式、在線式和在線互動式,一般電腦配備的就是屬于后備式的,它屬于應急電源的一種,采用全穩壓控制技術,輸入電壓范圍寬(160V~280V),可接入發電機電網。逆變線
我看到有的銀行電氣設計上,有些區域比如一個柜員桌上既有UPS電源插座,又有市電插座。我認為UPS電源在有市電的情況下,供的也是市電,所以再裝市電插座沒有什么必要。諸位怎么看呢?
住宅應急照明的ups電源應該是在配電室的ups柜內集中設置,還是在應急照明燈、安全出口內加蓄電池,作分散設置。有沒有強制要求或規范。
變電所高壓pt輸出一路,低壓配電柜出一路 兩路輸出到ups,ups做斷路器操作和所用電電源,這兩路可以直接輸入嘛?還是一定要經常轉換開關?ups大概也就3kva的容量
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-25 16:53 編輯 15D202-3:UPS與EPS電源裝置的設計與安裝(清晰版)這有不要錢的http://bbs.co188.com/thread-9196024-1-1.html
1 前言 UPS 電源是工業領域用來對負載進行斷電保護的關鍵設備。對于斷電保護,針對不同的負載應用,又有兩種類型。一種是普通的電腦類設備,當斷電發生時, UPS 電源需要為負載提供幾分鐘到十幾分鐘的后備供電時間。在這段后備時間