国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 監控中心氣體消防設計問題

    碰到這樣的一個設計,就氣體消防設計想請大家給點意見:本設計為一個省級高速公路的電子監控指揮中心,對一個省的高速公路進行全面監控和指揮,面積650平方米,高度8米,體積達到5000立方米以上;里面設置有電視墻和計算機主機,設計采用氣溶膠滅火系統,但根據氣體滅火系統設計規范(GB50370-2005)3.2.4條中第2款、第3款關于防護區的劃分的規定:采用管網滅火系統時,一個防護分區的面積不宜大于800平方,且容積不宜大于3600立方;采用預制滅火系統時,一個防護分區的面積不宜大于500平方,且容積不宜大于1600立方;所根據規范本設計可劃分兩防護分區,但是根據其功能要求,該指揮中心不可能分開為兩,同時建設方(高速公路管理局)也不同意,所以想問問各位給排水設計師,該項目的消防該怎么設計是最好???

  • 增加氣體消防的計算和設計功能.

    飛揚能否增加一些氣體消防的計算和設計功能,我們太需要了.請同意的頂一下.

  • 消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統

    消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會! 望大家共同學習、提高!

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 福建省防震減災中心大樓氣體消防設計

    福建省防震減災中心大樓氣體消防設計

    一、概述 福建省防震減災中心總建筑面積9070m2,建筑地上十一層,地下一層,為一類高層建筑,建筑一層為門廳,二層為地震科技展示廳;三層為大會議室;十層為網絡中心機房;十一層為數據臺網機房。二、設計依據(1)《七氟丙烷潔凈氣體滅火系統設計規范》(2)建筑功能平面圖;

  • 惠州學院配電房氣體滅火消防設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙設計主要為惠州學院電氣設備房內的氣體滅火系統,圖紙主要包括:設計說明,氣體滅火平面圖,系統圖,工作程序及控制原理圖。 投稿網友: xshlb163 上傳時間: 2014-07-23

  • 配電室氣體消防設計和消防設備選型

    收錄于話題 配電室是企業或醫院等公共場所生產的重點要害部位,關系到動力設備能否安全可靠運行和生產任務的完成,同時也關系到財產及人員的安全。

  • 商場建筑的消防設計須知

    一、平面布置 1.  商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2.  采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3.  營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。    4.  營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:

  • 臥式儲罐的消防設計問題

    對于小于200m?的臥式儲罐,我查了很多規范都是設置移動式泡沫系統,現在有一下幾個問題: 1、對于臥式儲罐的移動式泡沫計算,要參考泡沫新規這條來計算流量嗎,這個保護面積太大,計算出的流量很大合理嗎,可否通過在罐區加隔堤來減少計算流量 2、計算出來的移動式泡沫的水量要加到消防水池里面嗎?流量要加到消防泵嗎?還是不管水量和 流量,由消防車提供,我們只設計泡沫儲罐?

  • 我設計的消防圖,供大家參看

    我設計的消防圖,供大家參看。呵呵

  • 商住樓消防給水如何設計

    87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否?如設,消防水量如何確定?

  • 大家一起討論這個建筑消防如何設計?

    有一賽車場整個賽場內看臺可納7500個觀眾.看臺底下是單間的檢修車間,中間夾層暫沒有功能,請大家一起看看這個建筑的消防如何考慮(消火栓如何布置?是否需要自動噴淋?)

  • 消防設計要用到的哪些規范

    我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,很不方便。所以我想請大家幫忙,幫我列個清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,我把他一次都買回來看看。謝謝了。大家幫忙列最新版的吧,謝謝....

  • 資料室的消防該如何設計

    五層辦公樓其中一層全部為資料室,資料柜采用軌道推拉式,較為集中,是否在火災報警及滅火上有特殊要求,是否需要設計氣體滅火系統?

點擊加載更多

氣體消防設計

氣體消防設計專題,為您提供氣體消防設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體消防設計 相關的專業交流討論,更多氣體消防設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防設計費用

消防設計章

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 深水埗区| 泾阳县| 马尔康县| 荆州市| 康定县| 河南省| 龙江县| 通州市| 芜湖市| 临沭县| 思南县| 商南县| 武定县| 理塘县| 普安县| 阆中市| 涪陵区| 永州市| 仙游县| 南康市| 敦煌市| 曲麻莱县| 南丹县| 鄂托克旗| 绍兴市| 景洪市| 河曲县| 株洲市| 柞水县| 大兴区| 建瓯市| 工布江达县| 日照市| 冕宁县| 香格里拉县| 乃东县| 慈利县| 包头市| 九龙县| 宁城县| 堆龙德庆县|