  • 中性點三相不平衡會造成什么影響?

    中性點電阻柜和成套中性點間隙裝置是變壓器中性點的保護裝置,可用于單相故障時的保護。電力系統正常運行過程中,三相電壓經常出現不平衡狀態,這是由于三相負荷不平衡或電力系統元件三相不對稱造成的。后者包括與不對稱故障條件不同的缺相運行條件。電網發生故障時,可通過繼電保護和自動裝置及時排除障礙。 但正常運行狀態下的不平衡允許在一定時間內長期存在或運行。如果不使用中性點電阻柜,三相電壓或電流不平衡會對電力系統和用戶設備造成一系列危害,包括:造成發電機、電動機、變壓器附加損耗和振動,危及其安全運行和正常輸出;造成繼電保護和自動裝置誤動作,對電網安全構成極大威脅。 變壓器三相負載不平衡導致負載較大的一相繞組過熱。由于磁路不平衡,通過盒壁上的、金屬夾產生的漏磁使其發熱,增加了附加損耗。導致線損增加;在低壓供電線路中,三相電壓不平衡會導致中性點電位偏移、照明燈照明不足或因高壓、電腦故障或電視損壞而縮短壽命。 三相不平衡會對通信造成干擾,半導體整流設備產生附加諧波電流,元件過載,發熱甚至損壞,使系統波形變差。一般用于室內外訂購,請提前注明;高度不得大于3

  • 中性點三相不平衡會造成什么影響

    中性點電阻柜和成套中性點間隙裝置是變壓器中性點的保護裝置,可用于單相故障時的保護。電力系統正常運行過程中,三相電壓經常出現不平衡狀態,這是由于三相負荷不平衡或電力系統元件三相不對稱造成的。后者包括與不對稱故障條件不同的缺相運行條件。電網發生故障時,可通過繼電保護和自動裝置及時排除障礙。 但正常運行狀態下的不平衡允許在一定時間內長期存在或運行。如果不使用中性電阻柜,三相電壓或電流不平衡會對電力系統和用戶設備造成一系列危害,包括:造成發電機、電動機和變壓器的額外損耗和振動,危及其安全運行和正常輸出;造成繼電保護和自動裝置誤動作,對電網安全構成極大威脅。

  • 中性點對地絕緣系統的三相計量問題

    35KV三相三線供電負荷,因電流不平衡率大于30%,能否采用三只電流(電壓)互感器及一只三相四線多功能表按三相四線制體系計量???

  • 三相四線中性點接地的系統中,用什么保護好?

    請問三相四線中性點接地的系統中,電機用四芯線,三根火線,一根PEN線,然后電機外殼接地,這個稱為什么保護?接地還是接零?

  • 我國電力系統三相中性點運行方式有三種,各有什么區別

    一、中性點不接地(絕緣)的三相系統;二、中性點經消弧線圈接地的三相系統;三、中性點直接接地的三相系統。 請問各位大俠,這三種運行方式有什么區別,各自的運行環境是什么,那么主要的優缺點是什么?小弟菜鳥,求各位指導;

  • 三相交流電系統的中性點運行方式

    電力系統中性點的運行方式是指系統中主變壓器和發電機中性點的接地方式。 在110KV及以上的大接地電流系統中,主變壓器中性點均采用直接接地方式(自耦變壓器中性點一般直接接地,普通變壓器中性點經隔離開關接地)。但是,系統中的主變壓器投入運行后,并不是所有主變壓器的中性點均接地運行,系統中主變壓器中性點的接地數目均按下列要求安排: A、在系統發生單相接地時,使系統非故障相工頻過電壓不超過該系統閥型避雷器的滅弧電壓(中性點接地數目應使系統零序電抗與正序電抗之比x0/x1<3); B、使系統單相接地短路電流不超過三相接地短路電流; C、保證該系統在任何故障形式下,都不應使電網解列成為中性點不接地的系統。 發電機電壓系統為小接地電流系統,由于發

  • 三相電壓不平衡,中性點偏移,虛幻接地

    35kV與220kV線路同桿架設,一段距離后分開,結果導致35kV線路三相電壓不平衡,中性點發生位移,對地電容不相等,產生零序電壓。請問有什么辦法可以消除這種影響嗎,通過換向輸電不知道行不行?有沒有什么設備可以消除或降低這種影響嗎?有沒有什么軟件可以對這種情況進行模擬仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?歡迎大家發表意見,集思廣益嘛,對這種情況也可以描述一下,認為是什么原因導致的35kV線路電壓不平衡,嚴重影響電壓質量。

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?

  • 關于主變中性點操作的問題

    我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝

  • 三相發電機的中性點接到哪里去了?接地嗎?

    三相發電機的中性點接到哪里去了?接地嗎?

    凡是工業、農業、商業等低壓380V三相交流同步發電機,包括可移動發電機組都有中性點輸出端子。固定式發電機的中性點N與L1 L2 L3這四根線一起用電纜線接到低壓配電柜中,中性點N線有一條專們的接線排,上面清楚標注有N的標識,因為發電機所供電必須保證有220V電壓供單相負載,還有配電柜上許多儀表、保護裝置都要使用220V的相電壓。同步發電機三相相分別接在雙投或者單投的隔離刀閘的(ⅠN輸入)樁頭上,隔離刀閘的(oUT)下樁頭與負荷空氣開關一一相聯,負荷空氣開關的輸出端返至配電柜上的三相匯流母線上,(并且分別用黃綠紅三種顏色標注清楚,)負荷如果需要分幾路單獨可控制的話,還有加裝分路空氣開關。三相同步發電機的保護接地PE,對固定式發電來說在機器安裝之前要進行基礎處理(挖機腳),這時發電機的PE可以用鍍鋅角鐵打下基礎內面,用電焊將接地線焊至到地面,待發電機組安裝妥后,用軟銅編織線緊固即可,這根保護地線還要引到配電柜上與配電柜的專用PE接線排聯接,確保人身安全。再來說一下三相同步發電機

  • 請教關于主變中性點間隙的問題

    請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙。”這句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢?兩種情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,忘各位賜教!先謝謝了!

  • 中性點接地的扁鋼為什么比接地干線的大?

    一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢?

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?

  • 中性點運行方式的幾點疑問?

    中性點運行方式的幾點疑問?

    1、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎?為何還是電容電流?2、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎?如圖所示:

  • 請教關于中性點接地問題

    準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?

  • 關于挖孔樁中性點的確定問題?

    在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,請教各位同仁在設計過程中,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值。謝謝各位

  • 請教:主變中性點地刀如何操作?

    請教:主變中性點地刀如何操作?

    我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作?(如下圖)比如:220KV

  • 如何設計制作中性點電阻器

    我們公司最近想自行制作中性點電阻器,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,請教各位是否有這方面的資料?比如電阻加工工藝、電阻算法以及相關的資料。如能提供,不勝感激。:handshake :handshake

  • 中性點不接地的系統,三相不平衡電流如何流動,產生零序電流否?

    三相四線制系統,不平衡電流可以通過中性線,那三線制系統呢?個人覺得不接地系統三相不平衡不產生零序電流但產生零序電壓,不知道對否,請大家指正

  • 【請教】三相母線電壓進入綜保后,出口的中性點用接地不?

    哪位前輩能指導我一下. 三相母線電壓進入綜保后, 出口的中性點用接地不 ? 因為我看圖紙 有的只是把三個出口并起來了 ,有的是并起來后接YMn了 有點疑惑 哪位高手能幫小弟解答下

點擊加載更多

三相中性點

三相中性點專題,為您提供三相中性點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相中性點 相關的專業交流討論,更多三相中性點相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器中性點裝置

中性點的名字

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 龙泉市| 延庆县| 定结县| 托克托县| 武城县| 北碚区| 革吉县| 松溪县| 石棉县| 景宁| 青龙| 西和县| 青海省| 榆林市| 仁布县| 永定县| 府谷县| 彭泽县| 区。| 富锦市| 昭苏县| 阿巴嘎旗| 富顺县| 凭祥市| 绥德县| 洪洞县| 郸城县| 贵南县| 潮州市| 铅山县| 柘城县| 迁西县| 民乐县| 门源| 镇平县| 盘山县| 灌阳县| 潞城市| 玉溪市| 买车| 诏安县|