国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓動態無功補償成套裝置

    論文簡介:低壓動態無功補償成套裝置主要使用于三相負載不平衡場所,負載變化快電壓合格率低,主要元氣件組成部分有:斷路器,過電壓保護器,濾波補償測控儀ZR 投稿網友:yangjuntao 上傳時間: 2013-05-22

  • 成套裝置指示燈和按鈕的顏色

    成套裝置指示燈和按鈕的顏色

  • 無功補償成套裝置布置圖

    無功補償成套裝置布置圖,請各位多多賜教??!

  • ENR-JXB系列變壓器中性點 間隙接地保護成套裝置說明書

    一、概 述 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。 針對這種需求,我公司研發、生產了ENR-JXB系列變壓器中性點間隙接地保護成套裝置(主變中性點接地組合設備)。裝置采用氧化鋅避雷器加間隙并聯運行的保護方式,適用于110KV、220KV、330KV電力變壓器的中性點,不僅可以保護變壓器中性點絕緣免受雷電過電壓和工頻暫態過電壓的損壞,還可實現變壓器中性點接地運行或不接地運行兩種不同運行方式的自由切換。ENR-JXB系列變

  • 10KV高壓自動無功補償成套裝置

    10KV高壓自動無功補償成套裝置

    10KV高壓自動無功補償成套裝置 ZRTBBZ

  • 中性點接地電阻裝置的設計要領?

    我是新進入中性點接地電阻裝置這行的對設計時需要最先考慮的重點掌握不準請問高手 需要注意哪些?電阻片的面積 形狀 串連方式 還是散熱效率謝謝了!!!

  • 電氣設備成套裝置導線顏色

    電氣成套設備內部導線顏色的規定,大家對此有什么高見沒?我最近查資料,有個國家標準時1981年的,叫GB/T2681-81,好像似乎已經廢除了,請問大家用什么標準?

  • 35kV接地電阻成套裝置怎樣消???

    現在國網公司出了文件要求35kV不許上消弧消諧柜了,改為小電阻接地方式。則現在多采用接地變壓器和接地電阻成套裝置。請問此裝置怎樣消?。?/p>

  • 內蒙古商都常勝梁風電場主變壓器及中性點間隙保護成套裝置采購招標

    內蒙古商都常勝梁風電場主變壓器及中性點間隙保護成套裝置采購招標招標編號:GXTC-1201057所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:內蒙古 受商都縣科智華遠風電有限責任公司委托,對內蒙古商都常勝梁風電場49.5MW示范工程項目主變壓器及站用變設備采購項目進行國內公開招標,現邀請合格投標人參加投標。1.資金來源:企業自籌2.招標內容:SZ11-50000/110主變壓器一臺;110kV中性點間隙保護成套裝置及相關服 務。交貨地點:內蒙古商都常勝梁風電場主變基礎臺面。交貨期:2012年10月10日。3.對投標人的資 格要求:(1)投標人應在中華人民共和國注冊并具有獨立法人資 格;(2)具有獨立開發、設計、制造110kv、50000kvA及以上主變壓器的成功經驗,在專業技術、設備設施、人員等方面具有設計、制造、質量控制、質量保證、技術培訓、現場安裝技術指導、技術服 務的相應資 格、能力、業績和經驗;(3)投標人必須通

  • 變壓器中性點間隙保護裝置

    110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性

  • 10kV接地變消弧線圈成套裝置

    10kV接地變消弧線圈成套裝置

  • 常用低壓電氣設備和成套裝置

    這是一本非常好的關于低壓電氣設備和成套裝置的技術書籍。 書中介紹了中低壓供配電裝置、各種開關裝置、配電箱、控制臺(箱)、插座箱及各種常用低壓電器的外形尺寸和不同使用條件下的安裝工藝和技術要求。同時該書根據設計施工安裝工作的需要,對供配電設計施工所需要的設計資料、設計內容及計算方法進行了全面、詳細、系統的說明,而且提供了大部分當前常用低壓電氣設備的型號、名稱、主要技術規格,供設計選型及施工使用。 該書共九篇,1400頁。附錄中提供了常用供配電工程技術標準。 該書為一本非常系統而且實用的關于低壓電氣設備、成套裝置和供配電方面的技術書籍,是設計人員、施工安裝人員非常好的技術資料。同時也是電氣專業的新同志學習和掌握低壓電氣、供配電知識非常好的教材。

  • 高壓并聯電容器成套裝置

    高壓并聯電容器成套裝置

  • 主變中性點成套設備安裝套什么定額

    主變中性點成套設備安裝套什么定額中性點接地保護裝置:BJZ-110;包括中性點隔離開關,氧化鋅避雷器,間隙組合設備,間隙電流互感器

  • 高壓并聯電容器成套裝置介紹

    知識點:高壓并聯電容器裝置

  • 電工成套裝置中的指示燈和按鈕的顏色

    GB2682-1981電工成套裝置中的指示燈和按鈕的顏色

  • 三相交流電系統的中性點運行方式

    電力系統中性點的運行方式是指系統中主變壓器和發電機中性點的接地方式。 在110KV及以上的大接地電流系統中,主變壓器中性點均采用直接接地方式(自耦變壓器中性點一般直接接地,普通變壓器中性點經隔離開關接地)。但是,系統中的主變壓器投入運行后,并不是所有主變壓器的中性點均接地運行,系統中主變壓器中性點的接地數目均按下列要求安排: A、在系統發生單相接地時,使系統非故障相工頻過電壓不超過該系統閥型避雷器的滅弧電壓(中性點接地數目應使系統零序電抗與正序電抗之比x0/x1<3); B、使系統單相接地短路電流不超過三相接地短路電流; C、保證該系統在任何故障形式下,都不應使電網解列成為中性點不接地的系統。 發電機電壓系統為小接地電流系統,由于發

點擊加載更多

交流中性點成套裝置

交流中性點成套裝置專題,為您提供交流中性點成套裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交流中性點成套裝置 相關的專業交流討論,更多交流中性點成套裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

中性點有效接地

廚房壁櫥設計圖

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 西宁市| 共和县| 西城区| 贵阳市| 余姚市| 兰州市| 庄浪县| 凤翔县| 台州市| 扎赉特旗| 怀宁县| 铁岭县| 兴仁县| 东光县| 内丘县| 安平县| 栾城县| 榕江县| 建阳市| 桃园县| 武功县| 东阳市| 天柱县| 铜山县| 化隆| 霍山县| 明星| 镇坪县| 阜宁县| 沅江市| 彝良县| 综艺| 赤城县| 周至县| 简阳市| 平潭县| 松原市| 同心县| 宁都县| 称多县| 延寿县|