  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?

  • 關于主變中性點操作的問題

    我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位，現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝

  • 主變中性點成套設備安裝套什么定額

    主變中性點成套設備安裝套什么定額中性點接地保護裝置:BJZ-110;包括中性點隔離開關,氧化鋅避雷器,間隙組合設備,間隙電流互感器

  • 請教:主變中性點地刀如何操作?

    請教:主變中性點地刀如何操作?

    我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作?(如下圖)比如:220KV

  • 請教關于主變中性點間隙的問題

    請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙。”這句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢??jī)煞N情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,忘各位賜教!先謝謝了!

  • 主變中性點避雷器的作用

    請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理?謝謝!

  • 低壓動態無功補償成套裝置

    論文簡介:低壓動態無功補償成套裝置主要使用于三相負載不平衡場所,負載變化快電壓合格率低,主要元氣件組成部分有:斷路器,過電壓保護器,濾波補償測控儀ZR 投稿網友:yangjuntao 上傳時間: 2013-05-22

  • 成套裝置指示燈和按鈕的顏色

    成套裝置指示燈和按鈕的顏色

  • 無功補償成套裝置布置圖

    無功補償成套裝置布置圖,請各位多多賜教啊!

  • ENR-JXB系列變壓器中性點 間隙接地保護成套裝置說明書

    一、概 述 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。 針對這種需求,我公司研發、生產了ENR-JXB系列變壓器中性點間隙接地保護成套裝置(主變中性點接地組合設備)。裝置采用氧化鋅避雷器加間隙并聯運行的保護方式,適用于110KV、220KV、330KV電力變壓器的中性點,不僅可以保護變壓器中性點絕緣免受雷電過電壓和工頻暫態過電壓的損壞,還可實現變壓器中性點接地運行或不接地運行兩種不同運行方式的自由切換。ENR-JXB系列變

  • 110kV主變中性點互感器如何選擇

    現我公司110kV主變壓器準備更換中性點電流互感器,中性點經消弧線圈接地。確定用油浸式電流互感器,請問各位大俠如何進行選型,或是有相關資料發上來我學習一下。我在網上查有的中性點電流互感器做為放電間隙作用,但是沒有消弧線圈接地方式中性點互感器的相關資料,很發愁,希望各位大俠幫助一下,不勝感激!

  • 10KV高壓自動無功補償成套裝置

    10KV高壓自動無功補償成套裝置

    10KV高壓自動無功補償成套裝置 ZRTBBZ

  • 關于主變中性點地刀涉及的問題請教高手!

    問題是:主變壓器已轉檢修為什么還要將其中性點地刀給拉開?已在檢修狀態的變壓器其中性點地刀拉開或合上還會對系統中的保護或運行方式有何影響?

  • 中性點接地電阻裝置的設計要領?

    我是新進入中性點接地電阻裝置這行的對設計時需要最先考慮的重點掌握不準請問高手 需要注意哪些?電阻片的面積 形狀 串連方式 還是散熱效率謝謝了!!!

  • 220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)

    220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)

    220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)這個是工業電視拍到的!!!!

  • 電氣設備成套裝置導線顏色

    電氣成套設備內部導線顏色的規定,大家對此有什么高見沒?我最近查資料,有個國家標準時1981年的,叫GB/T2681-81,好像似乎已經廢除了,請問大家用什么標準?

  • 35kV接地電阻成套裝置怎樣消弧?

    現在國網公司出了文件要求35kV不許上消弧消諧柜了,改為小電阻接地方式。則現在多采用接地變壓器和接地電阻成套裝置。請問此裝置怎樣消弧?

  • 內蒙古商都常勝梁風電場主變壓器及中性點間隙保護成套裝置采購招標

    內蒙古商都常勝梁風電場主變壓器及中性點間隙保護成套裝置采購招標招標編號:GXTC-1201057所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:內蒙古 受商都縣科智華遠風電有限責任公司委托,對內蒙古商都常勝梁風電場49.5MW示范工程項目主變壓器及站用變設備采購項目進行國內公開招標,現邀請合格投標人參加投標。1.資金來源:企業自籌2.招標內容:SZ11-50000/110主變壓器一臺;110kV中性點間隙保護成套裝置及相關服 務。交貨地點:內蒙古商都常勝梁風電場主變基礎臺面。交貨期:2012年10月10日。3.對投標人的資 格要求:(1)投標人應在中華人民共和國注冊并具有獨立法人資 格;(2)具有獨立開發、設計、制造110kv、50000kvA及以上主變壓器的成功經驗,在專業技術、設備設施、人員等方面具有設計、制造、質量控制、質量保證、技術培訓、現場安裝技術指導、技術服 務的相應資 格、能力、業績和經驗;(3)投標人必須通

  • 變壓器中性點間隙保護裝置

    110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性

  • 10kV接地變消弧線圈成套裝置

    10kV接地變消弧線圈成套裝置

點擊加載更多

主變中性點成套裝置

主變中性點成套裝置專題,為您提供主變中性點成套裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與主變中性點成套裝置 相關的專業交流討論,更多主變中性點成套裝置相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

墻內壁櫥

壁櫥效果

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 彩票| 灵宝市| 禹州市| 施秉县| 东源县| 济源市| 班玛县| 麻城市| 察雅县| 达拉特旗| 邹城市| 五家渠市| 呼伦贝尔市| 宁远县| 九龙坡区| 鹤壁市| 永济市| 古浪县| 浠水县| 榆社县| 肥西县| 江油市| 霍邱县| 和田县| 阳高县| 金乡县| 昌都县| 天气| 秦皇岛市| 牡丹江市| 夏河县| 宾川县| 公安县| 德惠市| 湟中县| 连城县| 大理市| 漠河县| 丰都县| 榆树市| 余姚市|