在通信樞紐樓中,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高。2)接地質量要求較高、一般用戶無法辦到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性點接地的機組會掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露。問題是:作為備用電源的時候,柴油發電機到底要不要中性點接地呢?如果中性點不接地,就構成了IT系統,IT系統供電可靠性要高,這個時候是不是要加絕緣監測器呢?如果加,加在什么地方呢?
這個圖中,發電機的中性點接了一個是變壓器還是PT 呢?這是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,請筒子們支招,謝謝了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 編輯 ]
請問下圖中刀閘的名稱是什么?分,合的時間怎么確定?中性點和地之間的電感叫什么?是采集零序電壓的嗎?
求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),請問如何計算中性點故障電流?尤其是單相接地故障時。2)在單相接地是,中性點回路會產生負序電流嗎?
我單位準備建一自備電站(不并入電網),總容量?MW,用5臺1.2MW的柴油發電機組并機運行,發電機的額定電壓為10.5KV。請問發電機的中性點是直接懸空還是需安裝接地柜?
600WM發電機出線,與微正壓封母連接
關于20KV發電機中性點接地電阻柜,有如下問題請教各位高手:1,發電機中性點接地電阻柜的原理是什么,附圖中所示如何實現此原理,各元件的功能是什么;2,單相電源變壓器及二次側電阻的參數如何選擇;謝謝!!
發電機變壓器電機中性點的困惑。幾個問題匯集到一起,就需要電氣理論水平了。汽輪發電機中性點如果直接接地,因為接地后單相接地短路電流大,燒定子繞組,即便有速斷保護也是一樣,所以有經消弧線圈,大電阻接地。但大變壓器中性點接地怎么就不燒繞組?大變壓器絕緣好?那把發電機絕緣也做大了,不就可以?汽輪發電機中性點也不能完全不接地,因為電容電流大,超過2A,1A的,也要燒定子。那大功率10KV電機也是中性點不接地,那它怎么不怕電容電流?大變壓器也一樣。
請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,每臺發電機都有一個低阻接地柜。通流電流為200A,時間為10S,電阻為30.3Ohm。當四臺發電機并聯運行的時候,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少?謝謝大家的解答。
現有50MW發電機(雙星型接線)一臺,機端三相每相出線1回,電流互感器選用8000/1A;中性點每相出線2回,共六回出線,設置1組電流互感器(橫差保護用),請問該中性點電流互感器的變比怎么確定?是否按發電機額定電流的一半考慮?
請教 1、何為直配線發電機?2、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎? 3、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,這個避雷器的做用是什么?4、為什么一般圖紙上都沒有?
現有一臺廠用400KW柴油發電機,中性線是否要接地?發電機外露可導電部分是否接地?兩個接地是否要連在一起?是否可與市電低配房接地共用?
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,發電機中性點是否需要經避雷器接地?為什么?發電機電壓6.3kV,2500kVA;變壓器高壓側38.5kV
多路發電機中性點接地電阻柜的應用優勢如何? 多路發電機中性點接地電阻柜的應用可以有效提高電力系統的可靠性和穩定性。該電阻柜可以幫助實現中性點接地保護,避免電力系統發生單相接地故障時出現過電壓和過電流等問題。此外,電阻柜還可以幫助抑制諧波,提高電力系統的功率質量。因此,多路發電機中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的重要設備。 設計多路發電機中性點接地電阻柜時,應考慮以下因素: 1. 中性點接地電阻的額定電流和電壓,應根據發電機的額定容量和系統電壓等參數確定。 2. 電阻柜的接地方式應符合電力行業標準和規范,以確保安全可靠。 3. 電阻柜的結構和材料應選用耐腐蝕、耐高溫、耐磨損的材料,以保證長期穩定運行。 4. 電阻柜應具備過載保護、短路保護、漏電保護等功能,以提高系統的可靠性和安全性。 5. 電阻柜的布局應合理,便于維護和操作,同時應考慮到占地面積和安全通道等因素。 綜上所述,設計多路發電機中性點接地電阻柜需要考慮多方面的因素,以確保系統的安全、可靠、經
如題,如果機端側和中性點側六只CT的公共端沒有接地的話,保護會不會誤動或者拒動,這個中性點一點接地是不是單純的保護接地?
我找到了一個文件,大家看看。但我記得零線共用的話,還有另外的一種說法,請前輩們談談?/p>
為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?
發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會出現什么故障?保護如何動作?上微機如何顯示?如何處理?請各位師傅幫忙指導:time: :handshake
傳統的接地電阻柜只是一種純硬件保護裝置。隨著科技的發展,現在的電阻柜增加了智能控制部分。軟件采用C語言和匯編語言,顯示部分為大屏幕LCD漢字。智能控制單元可以在系統正常運行期間監控中性點的不平衡電流,電阻器,變壓器和電阻柜的溫度;在單相接地故障期間,可記錄接地電流,接地時間,電阻器溫度,變壓器和電阻柜。保留更改和接地動作的數量以及通信接口,以及檢測和記錄的信息可以傳輸到主控室Ｔ便操作員可以在第一時間獲得信息。 智能型發電機中性點接地電阻柜是一套完整的設備,設計用于發電廠發電機中性點的高阻接地。中性點接地電阻柜采用不銹鋼或冷軋板,外形美觀,耐腐蝕性強。發電機中性點接地電阻柜中的電阻器采用優質鎳鉻合金制造,安裝在接地變壓器的二次側。它具備穩定的性能,耐高溫和強大的流動能力。 接地電阻器采用進口特種鎳鉻合金電阻,電阻器根據用戶要求確定。機柜
柴油發電機等級主要為6KV到20KV。發電機中性點經高阻接地能有效抑制發電機接地故障,從而有效防止發電機定子繞組燒毀,并降低電弧接地暫態過電壓。 中性點經高接地有多種方案,發電機中性點的接地方式通常有以下幾種:1.中性點直接接地2.中性點經低阻抗接地3.中性點不 4.中性點經消弧線圈接地5.中性點經高阻抗接地。其中以單相接地變壓器與電阻器結合的方案比較有優勢。 接地變壓去抗沖擊、阻燃、局放小,電阻采用優質不銹鋼材料,性能穩定,通流能力強。發電機中性點接地電阻柜專用于發電廠發電機中性點采用高電阻接地的成套裝置。當定子發生一點接地時,可限制接地電流在很小的數值,并有效制電弧接地暫態過電壓。
柴油發電機中性點
柴油發電機中性點專題,為您提供柴油發電機中性點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油發電機中性點 相關的專業交流討論,更多柴油發電機中性點相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題