  • 發電機中性點短路電流計算

    求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),請問如何計算中性點故障電流?尤其是單相接地故障時。2)在單相接地是,中性點回路會產生負序電流嗎?

  • 發電機中性點設備的疑問

    發電機中性點設備的疑問

    這個圖中,發電機的中性點接了一個是變壓器還是PT 呢?這是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,請筒子們支招,謝謝了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 編輯 ]

  • 發電機中性點接地電流計算

    請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,每臺發電機都有一個低阻接地柜。通流電流為200A,時間為10S,電阻為30.3Ohm。當四臺發電機并聯運行的時候,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少?謝謝大家的解答。

  • 發電機中性點電流互感器變比

    現有50MW發電機(雙星型接線)一臺,機端三相每相出線1回,電流互感器選用8000/1A;中性點每相出線2回,共六回出線,設置1組電流互感器(橫差保護用),請問該中性點電流互感器的變比怎么確定?是否按發電機額定電流的一半考慮?

  • 關于柴油發電機中性點是否接地

    在通信樞紐樓中,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高。2)接地質量要求較高、一般用戶無法辦到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性點接地的機組會掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露。問題是:作為備用電源的時候,柴油發電機到底要不要中性點接地呢?如果中性點不接地,就構成了IT系統,IT系統供電可靠性要高,這個時候是不是要加絕緣監測器呢?如果加,加在什么地方呢?

  • 請教大家自備電站的發電機中性點怎么辦?

    我單位準備建一自備電站(不并入電網),總容量是6MW,用5臺1.2MW的柴油發電機組并機運行,發電機的額定電壓為10.5KV。請問發電機的中性點是直接懸空還是需安裝接地柜?

  • 關于發電機中性點所接刀閘和電感的問題!

    關于發電機中性點所接刀閘和電感的問題!

    請問下圖中刀閘的名稱是什么?分,合的時間怎么確定?中性點和地之間的電感叫什么?是采集零序電壓的嗎?

  • 600MW發電機出線及中性點

    600MW發電機出線及中性點

    600WM發電機出線,與微正壓封母連接

  • 發電機變壓器電機中性點的困惑。

    發電機變壓器電機中性點的困惑。幾個問題匯集到一起,就需要電氣理論水平了。汽輪發電機中性點如果直接接地,因為接地后單相接地短路電流大,燒定子繞組,即便有速斷保護也是一樣,所以有經消弧線圈,大電阻接地。但大變壓器中性點接地怎么就不燒繞組?大變壓器絕緣好?那把發電機絕緣也做大了,不就可以?汽輪發電機中性點也不能完全不接地,因為電容電流大,超過2A,1A的,也要燒定子。那大功率10KV電機也是中性點不接地,那它怎么不怕電容電流?大變壓器也一樣。

  • 20KV發電機中性點接地電阻柜

    20KV發電機中性點接地電阻柜

    關于20KV發電機中性點接地電阻柜,有如下問題請教各位高手:1,發電機中性點接地電阻柜的原理是什么,附圖中所示如何實現此原理,各元件的功能是什么;2,單相電源變壓器及二次側電阻的參數如何選擇;謝謝!!

  • 請問這個發電機中性點的電流互感器2個繞組是什么作用?

     這個2個5P20的繞組 一個是橫差保護用的 是嗎?請問另外一個呢   這個是發電機上的

  • 發電機中性點是否需要經避雷器接地?

    本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,發電機中性點是否需要經避雷器接地?為什么?發電機電壓6.3kV,2500kVA;變壓器高壓側38.5kV

  • 多路發電機中性點接地電阻柜的優勢

    多路發電機中性點接地電阻柜的應用優勢如何? 多路發電機中性點接地電阻柜的應用可以有效提高電力系統的可靠性和穩定性。該電阻柜可以幫助實現中性點接地保護,避免電力系統發生單相接地故障時出現過電壓和過電流等問題。此外,電阻柜還可以幫助抑制諧波,提高電力系統的功率質量。因此,多路發電機中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的重要設備。 設計多路發電機中性點接地電阻柜時,應考慮以下因素: 1. 中性點接地電阻的額定電流和電壓,應根據發電機的額定容量和系統電壓等參數確定。 2. 電阻柜的接地方式應符合電力行業標準和規范,以確保安全可靠。 3. 電阻柜的結構和材料應選用耐腐蝕、耐高溫、耐磨損的材料,以保證長期穩定運行。 4. 電阻柜應具備過載保護、短路保護、漏電保護等功能,以提高系統的可靠性和安全性。 5. 電阻柜的布局應合理,便于維護和操作,同時應考慮到占地面積和安全通道等因素。 綜上所述,設計多路發電機中性點接地電阻柜需要考慮多方面的因素,以確保系統的安全、可靠、經

  • 400V小發電機中性線電流過大的原因?

    有一小型水電站裝機6*125KW,通過一變壓器外送上網。機組運行時中性線有較大電流通過,大約有額定電流的三分之二。后來將發電機外殼及屏柜接地網與變壓器接地網斷開后,該現象消失。怎樣解釋該現象?

  • 直配線與發電機中性點經避雷器接地

    請教 1、何為直配線發電機?2、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎? 3、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,這個避雷器的做用是什么?4、為什么一般圖紙上都沒有?

  • 發電機差動保護CT中性點的問題

    如題,如果機端側和中性點側六只CT的公共端沒有接地的話,保護會不會誤動或者拒動,這個中性點一點接地是不是單純的保護接地?

  • 智能型發電機中性點接地電阻柜概述

    傳統的接地電阻柜只是一種純硬件保護裝置。隨著科技的發展,現在的電阻柜增加了智能控制部分。軟件采用C語言和匯編語言,顯示部分為大屏幕LCD漢字。智能控制單元可以在系統正常運行期間監控中性點的不平衡電流,電阻器,變壓器和電阻柜的溫度;在單相接地故障期間,可記錄接地電流,接地時間,電阻器溫度,變壓器和電阻柜。保留更改和接地動作的數量以及通信接口,以及檢測和記錄的信息可以傳輸到主控室,以便操作員可以在第一時間獲得信息。 智能型發電機中性點接地電阻柜是一套完整的設備,設計用于發電廠發電機中性點的高阻接地。中性點接地電阻柜采用不銹鋼或冷軋板,外形美觀,耐腐蝕性強。發電機中性點接地電阻柜中的電阻器采用優質鎳鉻合金制造,安裝在接地變壓器的二次側。它具備穩定的性能,耐高溫和強大的流動能力。 接地電阻器采用進口特種鎳鉻合金電阻,電阻器根據用戶要求確定。機柜

  • 為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地

    為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?

  • 請教:發電機中性線電流過大的問題

    請教一下各位:我們這有個水電站:2*400KW的,采用兩臺630KVA的變壓器并聯運行,地震以前是兩臺500KVA的.恢復生產后換了,發電機也運到一個電機廠作了絕緣處理.正式恢復生產后,有一臺先投入運行,運行了8天.由于那天系統突然停電,機組出現甩負荷.系統恢復后機組并網運行,而后就發現發電機的中性線發熱經檢查,其電流達480A .后測主變壓器的中性電流也一樣高.這兩天一直沒查出原因現在繼而發展到發電機定子電流有多高變壓器中性線電流就有多高.變壓器和發電機共用一個接地體請各位幫忙分析一下

  • 關于自備發電機中性點不可直接與電網零線連接,為什么?

    我找到了一個文件,大家看看。但我記得零線共用的話,還有另外的一種說法,請前輩們談談!

點擊加載更多

發電機中性點電流

發電機中性點電流專題,為您提供發電機中性點電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機中性點電流 相關的專業交流討論,更多發電機中性點電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 隆林| 宣城市| 斗六市| 科尔| 巧家县| 惠东县| 藁城市| 武鸣县| 赞皇县| 宁津县| 吉隆县| 平顺县| 七台河市| 常宁市| 徐闻县| 东兰县| 遵义市| 诸城市| 利津县| 安远县| 绍兴市| 贡觉县| 张家港市| 家居| 澄迈县| 林甸县| 咸宁市| 旅游| 桦甸市| 桐庐县| 双流县| 和政县| 永年县| 界首市| 临海市| 龙川县| 锡林郭勒盟| 利辛县| 武山县| 阆中市| 景宁|