国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 35KV變壓器中性點要加避雷器嗎?

    35KV變壓器,星/三角接法,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎?審圖的說要加,為了防止操作過電壓嗎?請壇友指教,謝謝!

  • 主變中性點避雷器的作用

    請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理?謝謝!

  • 全絕緣變壓器35kV中性點避雷器的參數如何確定

    110kV的三圈主變,全絕緣,35kV中性點經消弧線圈接地,那么中性點避雷器的參數如何確定啊?HY5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,哪里有規定啊

  • 發電機出口中性點避雷器

    各位好: 設計新手我碰到一個難題,為什么有的發電機出口中性點有避雷器而有的就沒有?為什么?設置出口避雷器有什么規定或要求嗎? 謝謝各位,小弟很急的!

  • 35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器?

    如題,35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器?

  • 求教35KV母線避雷器的問題

    35KV變電站 因設計原因35kv母線避雷器直接接在母線上(金屬氧化鋅避雷器),現在柜子已經做好了,如果更改費用很大。如果不該是否可行 對運行和檢修有什么危害。

  • 變壓器中性點放電間隙與避雷器的作用

    大接地電流系統中,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器。但既然裝了間隙,為什么還要裝避雷器,間隙與避雷器如何分工,有什么區別?在網上搜了很多,都沒看明白,肯請詳解另:變壓器零序過壓過流的動作時限如何,網上有說0秒,那怎么與線路保護配合?這個問題可能我理解有誤,也可能很簡單,看到實例就會知道,但我是二次變的,正在為投一次變做準備,找不到具體資料,見諒

  • 發電機中性點是否需要經避雷器接地?

    本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,發電機中性點是否需要經避雷器接地?為什么?發電機電壓6.3kV,2500kVA;變壓器高壓側38.5kV

  • 請問220kv的變壓器中性點避雷器額定電壓

    到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話

  • 高壓變壓器中性點為什么必須安裝避雷器

    110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地、非全相運行,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,會產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,甚至使絕緣損壞。 所以中性點要裝設避雷器。

  • 直配線與發電機中性點經避雷器接地

    請教 1、何為直配線發電機?2、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎? 3、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,這個避雷器的做用是什么?4、為什么一般圖紙上都沒有?

  • 35kV高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,高、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,求指點!

  • 請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準?

    請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,沒有什么標準,這樣不統一,能起到保護作用嗎?

  • 請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準

    請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,沒有什么標準,這樣不統一,能起到保護作用嗎?

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 請教下對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準

    請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,沒有什么標準,這樣不統一,能起到保護作用嗎?

  • 請教35kv電纜進線加裝避雷器問題

    請問各位:在35kv電纜-變壓器進線中,根據規程“與架空線相連的長度超過50M的電纜,應在其兩端裝設避雷器或保護間隙。長度不超過50的可在任何一端裝設即可。 ”,當進線電纜長度超過50米時,兩端加裝的避雷器分別是線路型和變電站型嗎?當進線電纜長度不超過50米時,裝設在任一端的避雷器是選用什么型式的呢?還是根據裝設位置不同而選擇不同的?請先知們賜教啊!

  • 35kV線路間隔的TYD和避雷器最小充許距離

    請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,他們的最小距離按哪個規范來執行?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,裝在支架上,對地安全距離亦完全能滿足要求。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,兩者方便連接跳線即可,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,那支架安裝方便,能過人巡視即可,一般人肩寬400-600算,我認為有1米距離即可工程中,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,隔離開關至TYD,斷路器設為1.8米因是擴建工程,限于場地位置所限,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法!QQ:940060221

點擊加載更多

35kv中性點避雷器

35kv中性點避雷器專題,為您提供35kv中性點避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv中性點避雷器 相關的專業交流討論,更多35kv中性點避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 巴林右旗| 昆山市| 兴化市| 遂溪县| 威信县| 鹤峰县| 集安市| 禄劝| 日照市| 湘阴县| 略阳县| 辛集市| 容城县| 城固县| 陇川县| 汶川县| 营山县| 昌乐县| 阳曲县| 长白| 东山县| 元江| 亳州市| 吕梁市| 沅陵县| 绿春县| 都兰县| 西丰县| 遂昌县| 博湖县| 兰西县| 延寿县| 闸北区| 洞头县| 洞口县| 林口县| 丹寨县| 阿巴嘎旗| 青铜峡市| 阳朔县| 麟游县|