35KV變電站 因設計原因35kv母線避雷器直接接在母線上(金屬氧化鋅避雷器),現在柜子已經做好了,如果更改費用很大。如果不該是否可行 對運行和檢修有什么危害。
35kV變壓器布置于室外,高、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,求指點!
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
請問各位:在35kv電纜-變壓器進線中,根據規程“與架空線相連的長度超過50M的電纜,應在其兩端裝設避雷器或保護間隙。長度不超過50的可在任何一端裝設即可。 ”,當進線電纜長度超過50米時,兩端加裝的避雷器分別是線路型和變電站型嗎?當進線電纜長度不超過50米時,裝設在任一端的避雷器是選用什么型式的呢?還是根據裝設位置不同而選擇不同的?請先知們賜教啊!
請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,他們的最小距離按哪個規范來執行?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,裝在支架上,對地安全距離亦完全能滿足要求。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,兩者方便連接跳線即可,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,那支架安裝方便,能過人巡視即可,一般人肩寬400-600算,我認為有1米距離即可工程中,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,隔離開關至TYD,斷路器設為1.8米因是擴建工程,限于場地位置所限,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法!QQ:940060221
35KV變壓器,星/三角接法,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎?審圖的說要加,為了防止操作過電壓嗎?請壇友指教,謝謝!
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么啊?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?