9.1.1 混凝土板按下列原則進行計算: 1 兩對邊支承的板應按單向板計算; 2 四邊支承的板應按下列規定計算: 1)當長邊與短邊長度之比不大于2.0時,應按雙向板計算; 2)當長邊與短邊長度之比大于2.0,但小于3.0時,宜按雙向板計算; 3)當長邊與短邊長度之比不小于3.0時,宜按沿短邊方向受力的單向板計算,并應沿長邊方向布置構造鋼筋。
圖中梁左側部分是為了建筑造型做的,請問這種情況配筋得配多少?在梁中錨固長度得多少?小生先謝過了。
基本設計原則 在設計預制混凝土建筑時應該考慮哪些因素? 對于許多種不同的結構形式,預制混凝土都能夠滿足高效的建造方式。建筑的通用性和耐久性要求。為了充分利用預制技術的優勢,設計和業化的生產過程都必須事先考慮在內。 預制混凝土被廣泛認為是一種經濟、耐用、結構完善且建筑表現多樣的建造方式。預制行業也在不斷努力,以滿足現代社會的需求。但是,預制仍常常被誤解為現澆施工的另一種形式,這使得很多的預制技術的優勢被嚴重低估。為了獲得最佳效果,設計
我先在這里把組成結構的基本構件類型群給大家做一簡述,建筑結構是在一個空間中用各種基本的結構構件集合成的有著某種特征的有機體;有了各正基本的結構構件,才能夠將他們組織成一個具有使用功能的空間,才能夠師這個有機體作為一個整體結構將作用在它上面的荷載傳遞給地基。只有對最基本的元素的深刻理解,才會對由這種元素組成的事物理解得更加透徹,從而我們也能宏觀地把握結構的可能性(即什么東西是可能構建起來的、什么東西是不可能構建出來的,這一點也是建筑師最關心的問題)。下面讓我們開始:1、基本構件的類型有:板、梁、柱、框架、絎架、網架、拱、殼體、墻、索、薄膜構件、基礎2、基本結構單元:樓(屋)蓋結構、墻體結構、筒體結構、拱面結構、殼面結構、穹頂結構、四角支撐結構、帳篷結構、懸索結構、充氣結構、基礎結構等
0.1.1 預應力混凝土結構構件,除應根據設計狀況進行承載力計算及正常使用極限狀態驗算外,尚應對施工階段進行驗算。 10.1.2 預應力混凝土結構設計應計入預應力作用效應;對超靜定結構,相應的次彎矩、次剪力及次軸力等應參與組合計算。 對承載能力極限狀態,當預應力作用效應對結構有利時,預應力作用分項系數γp應取1.0,不利時γp應取1.2;對正常使用極限狀態
11.1.1 抗震設防的混凝土結構,除應符合本規范第1章~第10章的要求外,尚應根據現行國家標準《建筑抗震設計規范》GB 50011規定的抗震設計原則,按本章的規定進行結構構件的抗震設計。 11.1.2 抗震設防的混凝土建筑,應按現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB 50223確定其抗震設防類別和相應的抗震設防標準。 注:本章甲類、乙類、丙類建筑分別為現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB 50223中特殊設防類、重點
防水規范對防水混凝土結構構件的最小厚度規定為不小于250mm,但在水頭比較小時,是不必要的。過去不是有很多屋頂水鄉壁后只有150mm。
預應力混凝土結構構件計算
1.已有結構加固 strengthening of existing structures 對可靠性不足或業主要求提高可靠度的承重結構、構件及其相關部分采取增強、局部更換或調整其內力等措施,使其具有現行設計規范及業主所要求的安全性、耐久性和適用性。2.原構件 existing structure member實施加固前的原有構件。3.重要構件 important structure member 其自身失效將影響或危及承重結構體系整體工作的承重構件。4.一般構件 general structure member 其自身失效為孤立事件,不影響承重結構體系整體工作的承重構件。5.增大截面加固法 structure member strengthenting with reinforced concrete增大原構件截面面積或增配鋼筋,以提高其承載力和剛度,或改變其自振頻率的一種直接加固法。6.外粘型鋼加固法 structure member strengthenting with exter
設計任何建筑物和構筑物時,必須滿足下列預定的功能要求:安全性,適用性和耐久性。這三項,是結構可靠地標志,總稱為結構的可靠性。為了保證構件不超過承載能力極限狀態,又要保證它們不超過正常使用極限狀態,為此,要進行承載力計算、處于地震區的結構,尚應進行抗震承載力驗算、對某些直接承受重復荷載的構件,應進行疲勞強度驗算、對使用上需要控制變形值的構件,應進行變形驗算。
BIM軟件小技巧: REVIT結構混凝土構件隱藏線的顯示 Revit可控制在視圖中處于消隱狀態的結構混凝土構件的外觀。墻、樓板、框架、柱和基礎圖元的不可見線的外觀是由下列視圖參數控制的: 規程:只有設置為“結構”,才能將不可見線表示為隱藏。 視覺樣式必須設置為“隱藏”或“著色”(在“圖形顯示選項”對話框中選擇“顯示邊”),才能將不可見線表示為隱藏。 注意要設置所需的隱藏線填充圖案,請單擊“管理”選項卡 ,下一步“設置”面板 ,下一步“其他設置”下拉列表 ,下一步“線型圖案”。以混凝土墻為架構的結構樓板和梁注意: 隱藏線的屏幕顯示與矢量輸出可能不精確匹配。如果受板阻擋,在平面視圖中墻端點的某些邊緣不顯示為隱藏,而樓板邊緣的所有邊緣顯示為隱藏。
混凝土結構是以混凝土材料為主,并根據需要配置和
鋼筋混凝土基本構件設計
在鋼筋混凝土結構的非線性有限元分析中,如何確定開裂混凝土單元的應力-應變關系矩陣?開裂混凝土的本構模型主要有哪些?其優缺點如何?
“混凝土結構設計規范 第10.1.2條 混凝土板應按下列原則進行計算: 2四邊支承的板應按下列規定計算: 1)當長邊與短邊長度之比小于或等于2.0時,應按雙向板計算; 2)當長邊與短邊長度之比大于2.0,但小于3.0時,宜按雙向板計算;當按沿短邊方向受力的單向板計算時,應沿長邊方向布置足夠數量的構造鋼筋; 3)當長邊與短邊長度之比大于或等于3.0時,可按沿短邊方向受力的單向板計算。”但這是與變形協調相悖的,這個規定是為什麼?
什么叫預應力混凝土結構?為什么對構件要施加預應力? 答:(1)所謂預應力砼構件就是在構件受荷之前(制作階段),人為給拉區砼施加預壓應力,受荷之后(使用階段)首先要抵消拉區砼的預壓應力,若再加荷拉區砼開裂,直至破壞為止。 (2) 普通混凝土抗裂性很差 . 混凝土的極限拉應變很低,只有0.0001~0.0015,這時鋼筋應力僅20~30N/mm2,另外提高混凝土的強度也不明 顯高強材料得不到充分應用 .裂縫寬度一般應限制在0.2~0.3mm以內,受拉鋼筋應力最高也只能達到150~250N/mm2結構自重大使用性能不 好。普通混凝土結構不能適應現代化建設大跨度和大空間的需要,因為無法采用高強度的材料,勢必導致截面尺寸過大和自重過大。 比較普通鋼筋混凝土結構和預應力鋼筋混凝土結構的區別,它們各自有何優缺點? 答:(1)預應力混凝土結構中,混凝土的強度等級要高,鋼筋的強 度也要高;普通混凝土結構中采用高強材料不能充分應用。 (2) 預應力程度較高預應力混凝土結構,性能如同均質彈性材 料。