時間繼電器的符號我一直都分不清楚,關于通電延時和斷電延時的符號我已能判斷出,但看到以下的符號,仍是不太明白這幾個符號是如何分辯出來的?什么樣子是延時閉合?什么樣子是延時斷開呢?
在畫一個線路圖的時候,有一個問題不是很明確請大家幫助一下。 時間控制器在線圈得電的時候,是延時閉合或斷開的這個毋庸置疑,那么在線圈失電的時候,延時繼電器是否也是延時斷開或閉合。 請大家幫助。謝謝。
時間繼電器在電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。一般分為通電延時和斷電延時兩種類型。在繪制和識別電氣原理圖時,時間繼電器的圖形符號很容易讓人混擾。特別是時間繼電器的延時觸點,在使用時,一般讓人無法確定。時間繼電器的文字符號是KT 一、時間繼電器的線圈圖形符號 時間繼電器分為通電延時動作和斷電延時復位,圖1是通電延時線圈圖形符號,圖2是斷電延時線圈圖形符號。
我想要找一種時間繼電器,能夠實際斷電延時斷開的,請問各位師傅OMRON H3Y-2系列的時間繼電器里有嗎?型號是多少?因為我現在用的插座是這個系列的,我不想換插座,如果有就只接更換就好了.謝謝!
請問現在時間繼電器觸點容量有大于6A以上的么?國內有什么品牌的?本人現在使用最大的交流接觸器線圈吸合為1500VA,其輔助觸點與時間繼電器線圈串聯,就是擔心交流接觸器一合閘,過大的沖擊電流會燒時間繼電器
如果時間繼電器設為得電十秒動作,但是在得電延時五秒的時候,時間繼電器線圈斷電,它還能起到延時作用嗎?如果不能起作用 線圈斷電后再通電 是過十秒鐘開始動作 還是接著上次斷電前的5秒計時 再過5秒就動作?
相信很多朋友對時間繼電器不是很了解。時間繼電器的電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。作為簡單程序控制中的一種執行器件,其接受啟動信號后開始計時,計時結束后它的工作觸頭進行開或合的動作,從而推動后續的電路工作。下面我們就來了解下時間繼電器接線圖及工作原理,請看下文。
對于時間繼電器,我老沒搞明白,主要是有:延時閉合的動合觸點(通電);延時斷開的動合觸點(斷電);延時閉合的動斷觸點(斷電);延時斷開的動斷觸點(通電);它們圖形是如何區分的以及工作各有什么不同!懇請回答!謝謝!
我做的一塊控制板 用PLC做電路控制 時間繼電器有PLC的一個輸出點控制.為什么我用的ASY-4通電延時時間繼電器有問題?其狀況:當給時間繼電器剛通電時 不會延時但有顯示 只顯示3個0(我的延時時間社在10S, 當給其通電后再斷電再通電(斷電通電之間時間相差不應太長<10S),這時時間繼電器可以正常記時,有沒有遇到過這樣的問題呀?是什么原因呀?是電路的問題還是干擾 是電路的問題可是我的其他功能都正常呀
由于我是業余性質的,也是我做的第一個控制電箱,布線、工藝和規范是很差的了,是一個電機正反轉控制和定時提醒,工人是帶著手套和水有接觸的一個工種,怕那些工人手濕也去碰那些開關,怕水直接滲到開關里觸電,所以將控制電壓降到24使用,總開關(220V)也接了漏電保護開關,電箱也有接地線。問題一:220V電首先經右邊的時間繼電器(定時用)7、8腳,再經5腳(常閉)到左邊的時間繼電器(正反轉用)7、8腳,定時到后左邊繼電器沒電停止工作。最右邊的時間繼電器,每當左邊的時間繼器完成一次正反轉時(接觸器吸合時),右邊的時間繼電器就會自動回零,或由計秒變成計分,有時會有時不會,不用正反轉時就多數不會,我現在只將定時用的繼電器復位開關接了屏蔽線,是不是必須將兩個時間繼電器的暫停和復位都用屏蔽線,是否還要將接在繼電器上的220V線也要分開安放減少干擾。問題二:電箱最左下角的接觸器下的繼電器原本我是想買個電流繼電器的,買回來后發覺好像是熱繼電器,型號是TH-N12KP,我打算
今天注意到時間繼電器線圈電壓是380v交流,觸點容量標的是250V(阻性),我們原理圖時間繼電器輔點又是接的兩端電壓都是380V的用法,這樣有問題嗎?電路的負載是20W的電鈴。觸點容量有什么特別的要求嗎?
我沒搞懂,這個短接起來是什么意思,忘大家幫忙分析一下。謝謝
MY2J繼電器帶有2開2閉觸點,HH52P-L時間繼電器延時多少S?其實我不太明白他們的用處和性能?有見過的幫忙介紹一下。
有兩只電子式時間繼電器,整定范圍0.5-5s,現在整定到2.5s后,通額定電壓,動作5,6次中,有那么1,2次觸點不經過延時直接吸合,想問一下,這是什么原因呢?是時間繼電器里面的電子元件壞掉了嗎?繼電器型號為:ST3PA[ 本帖最后由 xinjian12345678900 于 2011-6-23 16:36 編輯 ]
空氣阻尼式時間繼電器利用空氣阻尼原理達到延時的目的。它由電磁機構、延時機構和觸點組成。其中電磁機構有交流、直流兩種;延時方式有通電延時型和斷電延時型,兩種繼電器原理和結構均相同,只是將其電磁機構翻轉180°安裝。當銜鐵位于鐵心和延時機構之間時為通電延時型;當鐵心位于銜鐵和延時機構之間時為斷電延時型。
說得通俗點時間繼電器就是一個定時開關,說到定時開關相信大家都不會陌生,時間繼電器和定時開關那個好用呢,只能說在不同的場合各有各的好,但時間繼電器也不能說和定時開關完全相等。時間繼電器的工作原理是怎么樣的呢? 上圖是我自己畫的一個時間繼電器結構,畫得不好,也百分百的不標準,但這樣方便大家理解,所以你當教材理解一下就可以了,不要當實物圖。 當時間繼電器接通電源后,上面的活塞會慢慢的往下掉,有多慢呢,主要看你設的時間有多久。最后砸到桿竿上左端上,由桿竿相當一個天平,所以桿竿右端就會往上升,最后二個延時觸點接觸閉合實現通電。 什么是延時觸點呢?看過我前面講過的交流接觸器和熱繼電器的
1、電流繼電器 根據線圈中電流的大小而接通和斷開電路的繼電器稱為電流繼電器。使用時電流繼電器的線圈與負載串聯,其線圈的匝數少而線徑粗。常用的有欠電流繼電器和過電流繼電器兩種。 欠電流繼電器:電路正常工作時,欠電
請教哪位知道JSZ8Y時間繼電器怎么用?宣傳資料說是星三角啟動器專用,但廠家網站都不提供詳細說明和接點圖,更不用說配合的原理圖了.求教哪位用過的老師,賜一張原理圖,謝謝!