時間繼電器的符號我一直都分不清楚,關于通電延時和斷電延時的符號我已能判斷出,但看到以下的符號,仍是不太明白這幾個符號是如何分辯出來的?什么樣子是延時閉合?什么樣子是延時斷開呢?
這個繼電器是干嘛用的啊?
請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點
1、電流繼電器 根據線圈中電流的大小而接通和斷開電路的繼電器稱為電流繼電器。使用時電流繼電器的線圈與負載串聯,其線圈的匝數少而線徑粗。常用的有欠電流繼電器和過電流繼電器兩種。 欠電流繼電器:電路正常工作時,欠電
時間繼電器在電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。一般分為通電延時和斷電延時兩種類型。在繪制和識別電氣原理圖時,時間繼電器的圖形符號很容易讓人混擾。特別是時間繼電器的延時觸點,在使用時,一般讓人無法確定。時間繼電器的文字符號是KT 一、時間繼電器的線圈圖形符號 時間繼電器分為通電延時動作和斷電延時復位,圖1是通電延時線圈圖形符號,圖2是斷電延時線圈圖形符號。
知識點:速度繼電器 速度繼電器根據電磁感應原理制成,用來在三相交流異步電動機反接制動轉速過零時,,動切除反相序電源。速度繼電器的動作轉速一般不低于120 r/min,復位轉速約在100 r/min以下。啟動時,,果轉速達到其動作轉速,則其常開觸頭閉合,常閉觸頭斷開; 速度繼電器根據電磁感應原理制成,用來在三相交流異步電動機反接制動轉速過零時,,動切除反相序電源。速度繼電器的動作轉速一般不低于120 r/min,復位轉速約在100 r/min以下。啟動時,,果轉速達到其動作轉速,則其常開觸頭閉合,常閉觸頭斷開;停車時,,果轉速低于復位轉速,則其常閉觸頭閉合,常開觸頭斷開。工作時,允許的轉速高達1000~3600r/
正泰JSZ3斷電延時時間繼電器復位信號(3-4)觸點在實際電路中要不要接,要接的話應該怎樣接在實際電路中?請各位大俠幫幫忙,感謝萬分。
這些是不是帶繼電器的開關?
今天看樣本,直流時間繼電器的線圈位置的端子是分正負極的,我想如果接反的的話會有什么后果? 還有電壓繼電器有交直流之分嗎?我看樣本上沒特殊標明呀!
圖中+24和-24是繼電器線圈的電源c1是控制接觸器線圈 c1一個觸點就可以控制接觸器,f11和f12是否備用?+24和-24的線圈電源是否還要從其他地方引來。將來有緊急情況的話線圈工作,常開觸點閉合,接觸器通電 給負載端供電。我是新人,好多不懂 我這樣理解正確嗎? 還有線圈的電源是不是要從其他地方引來。 還望大家知無不言:)
1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,
MCU的IO能輸出接近5v的電壓給NUD3124LT1G,正常情況下,NUD3124LT1G的腳1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能夠驅動繼電器正常工作,繼電器也能夠驅動接觸器正常工作。局部電路圖如下圖所示。但是突然就出現了一個問題:NUD3124LT1G的腳1的電壓只有3.6v了,還能聽見繼電器動作的聲音,但繼電器已不能夠驅動接觸器正常工作了,此時測對應MCU輸出腳的電壓,發現也被拉低到3.6v了。將該NUD3124LT1G拿掉,再測對應MCU輸出腳的電壓,電壓基本保持在4.6v,也差不多正常。另換一個NUD3124LT1G之后,電路正常。我想問這是NUD3124LT1G壞了嗎?什
我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,求教育
動力柜雙開門的 信號燈是220V的 不接零線也能有220V 一旦按下啟動按鈕就三相不平衡~ 哪位知道這是什么原因?(原因是星形接法所以不接N線信號燈也有220V) 然后我畫了下圖 發現是啟動后中間繼電器并到A相上了所以造成A信號燈還有中間繼電器有190 B信號燈220V C信號燈300V。 我的疑問是 為什么是AC有電壓差 而不是AB... 這肯定有說法的吧
繼電器是一種根據外界輸人的電信號,來控制電路中電流的通與斷的電器。可以說它就是一個“開關”,而控制電路中電流依靠的就是繼電器觸點的“開”和“閉”。繼電器工作的可靠性與使用壽命,在很大程度上取決于觸點工作的好壞,因此很有必要對繼電器的觸點有所理解和認識,以便正確使用。繼電器觸點的工作過程有:斷開過程、斷開狀態、閉合過程、閉合狀態,對其工作的要求就是能可靠的合、斷。而觸點能否可靠工作,對其影響最大的是觸點的接觸電阻。再好的觸點也不可能做到沒有接觸電阻,因此觸點的接觸電阻是客觀存在的。
選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,如一般式,限流式、帶斷相保護等;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,一般可取0.95~1.05倍。熱繼電器大都按額定電流分檔,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地。
1.熱繼電器的選用 熱繼電器的保護對象是電動機,故選用時應了解電動機的技術性能、啟動情況、負載性質以及電動機允許過載能力等。 (1)長期穩定工作的電動機。。。。。。。。熱繼電器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
在畫一個線路圖的時候,有一個問題不是很明確請大家幫只下?時間控制器在線圈得電的時候,是延時閉合或斷開的這個毋庸置疑,那么在線圈失電的時候,延時繼電器是否也是延時斷開或閉合。 請大家幫諺x謝。