1、電流繼電器 根據線圈中電流的大小而接通和斷開電路的繼電器稱為電流繼電器。使用時電流繼電器的線圈與負載串聯,其線圈的匝數少而線徑粗。常用的有欠電流繼電器和過電流繼電器兩種。 欠電流繼電器:電路正常工作時,欠電
400KW 10KV供熱循環水泵用GL-12過流繼電器保護,變比50/5 保護定值應怎樣計算,計算結果
6-10KV線路保護中,常常用GL-15(GL-25)系列的過流繼電器來實現過流、速斷保護。GL-15(GL-25)的額定電流值有5A和10A兩種。應如何選取?斷路器的過流線圈的額定值是不是總是5A?
我接了一個工程,圖紙上下面說明寫的是過流和速斷保護.二次圖上只有兩只過流繼電器,是GL的,我知道這是反時限的,但是這個既能調為過流,還能調為速斷嗎?
時間繼電器的符號我一直都分不清楚,關于通電延時和斷電延時的符號我已能判斷出,但看到以下的符號,仍是不太明白這幾個符號是如何分辯出來的?什么樣子是延時閉合?什么樣子是延時斷開呢?
GL-11過流繼電器有兩條延時特性曲線,代表什么意思?整定值中的動作時間指在10倍動作電流的情況下,這是什么是意思?求解釋!謝謝!
用反時限過流繼電器作為10KV的開關保護,開關跳閘是采用脫扣電流線圈跳閘,如果開關的脫扣電流It比定值給出的過流動作電流Ig還大,即It>Ig實際運行中,如果電流大于了過流動作電流Ig但是小于脫扣電流It,會出現什么樣的結果?是不是繼電器會動作,但是開關不會跳閘
我用LL14E過流繼電器,做繼電保護.可是調試的時候才發現!LL14E和GL15不一樣!LL14E的輔助觸點是先斷后閉,互感器開路了!希望高手能給點指教,怎么改圖.LL14E不能換啊!要在原來的基礎上不增加元件能實現過流和速斷的保護!
這個繼電器是干嘛用的啊?
請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點
RGL系列靜態反時限過流繼電器不清楚怎么設置設置:過流3.67A ,0.35秒 ,速斷11A ,不知道在裝置上怎么設???左邊第一組撥碼是過流值,設3.67,左邊第二組是速動倍速是不是設3倍啊??,左邊第三組是K 值設定,不知道怎么設,還第四組撥碼速動延時,怎么設呀???求幫助,我是新手。有個公式T=13.5×K/(I/IS-1) T:反時限時間 K:延時曲線系數 I:實際輸入電流值 IS:整定電流值
摘自<工業與民用配電設計手冊>怎么看這張時間特性曲線舉個例子,到達電流時,繼電器動作為4秒,那么2倍電流動作時間應該怎么找,10倍呢,從這張時間特性曲線
時間繼電器在電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。一般分為通電延時和斷電延時兩種類型。在繪制和識別電氣原理圖時,時間繼電器的圖形符號很容易讓人混擾。特別是時間繼電器的延時觸點,在使用時,一般讓人無法確定。時間繼電器的文字符號是KT 一、時間繼電器的線圈圖形符號 時間繼電器分為通電延時動作和斷電延時復位,圖1是通電延時線圈圖形符號,圖2是斷電延時線圈圖形符號。
熱繼電器的作用是電動機過負荷時自動切斷電源,熱繼電器的構造是兩片膨脹系數不同的金屬片構成,電流過大時膨脹系數大的先膨脹,起到切斷電源的作用。熱繼電器動作后有人工復位和自動復位。熱繼電器需要與交流接觸器配合使用,因過載時熱繼電器上的觸點斷開切斷控制回路。
知識點:速度繼電器 速度繼電器根據電磁感應原理制成,用來在三相交流異步電動機反接制動轉速過零時,,動切除反相序電源。速度繼電器的動作轉速一般不低于120 r/min,復位轉速約在100 r/min以下。啟動時,,果轉速達到其動作轉速,則其常開觸頭閉合,常閉觸頭斷開; 速度繼電器根據電磁感應原理制成,用來在三相交流異步電動機反接制動轉速過零時,,動切除反相序電源。速度繼電器的動作轉速一般不低于120 r/min,復位轉速約在100 r/min以下。啟動時,,果轉速達到其動作轉速,則其常開觸頭閉合,常閉觸頭斷開;停車時,,果轉速低于復位轉速,則其常閉觸頭閉合,常開觸頭斷開。工作時,允許的轉速高達1000~3600r/
同題。我在一個交流操作改直流操作項目中遇到的問題。 原來是交流操作,過流定時限保護,用的是SL-64/10A的過流繼電器。在交流操作里過流、速斷繼電器 請問,我在直流操作回路中也用SL-64/10A行嗎?還是必須用4個DL-31系列加時間繼電器的做法。比較急。謝謝。
NO為常開,NC為常閉。氣電路中的繼電器(多路開關)一般設置有多個常開點和多個常閉點,用來控制用電設備的自動運行和停止。 自動化機械設備常用的雙制式開關器件。在電路未接通時,有的開關點處于導通狀態,而另外的開關點則處于關閉狀態。當電路接通時,原處于導通狀態的開關則轉變為關閉狀態,處于關閉狀態的開關則轉變為導通狀態。這就是我們在電工原理中所說的常開常閉器件的工作原理。
繼電器的特性和類型 繼電器屬于一種微電控制器件,在電路中起著自動調節安全保護轉換電路等作用。 1、電磁式電磁繼的工作原理: 電磁式繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,從而產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點與原
哪位朋友能不能舉個簡單的例子,解釋一下這句話:"撥盤置數為十倍動作電流時的反時限延時動作時間,代入t值,依次可算出2、4、6、8倍動作電流時反時限延時時間值,特性曲線如圖3所示";根據常規假設一些需要的參數啦