国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力線路工作票填寫說明

    電力線路工作票填寫說明

  • 怎樣做好10kV電力線路工程施工圖預算工作

    論文簡介:工程造價的確定與控制貫穿于項目建設全過程。設計概算工作是項目經過決策,進入初步設計階段工程造價的確定與控制。設計概算工作應包括設計概算的編制 投稿網友:zhangendi 上傳時間: 2013-04-07

  • 某110kv線路工程概預算實例

    網上找的,如有雷同,純屬虛構!

  • 電力線路工作掛接地線的幾個技術問題

    保證 電力線路工作安全的三大技術措施——停電、驗電、掛接地線,是電力生產中“司空見慣尋常事”。然而很多被認為駕輕就熟的工作,往往容易受到忽視,反而變成安全漏洞。筆者在實際工作中,就發現“掛接地線”這一看似簡單的操作,在實施中存在一些問題。對其從安全技術、組織措施上進行有針對性的剖析,有利于增強工作人員的認知理解和安全意識,提高電力線路停 電工作的安全度和可靠性,也是在電力生產全過程中推行作業標準化、規范化的一項重要內容。 2 掛接地線的常見問題剖析 電力線路工作主要采用攜帶型短路接地線作為將已停電設備臨時短路接地的安全用具,其作用是泄放停電設備上的剩余電荷,在突然來電時限制設備對地電位的升高,從而保護工作人員免受傷害。它有分

  • [求助]輸電線路工程的問題

    請問在送電線路中(是桿塔符號)這種符號代表什么型號的桿塔呢或者那位能告訴我在那本書里找呢如果那位有的話,可否上傳呀FZ2--GJ1--GJ2--J31--J36--J41--J45--JG1--K2--N11--N13--SJ3--Z48--Z78--Z87--ZK--ZM--ZS4--

  • 線路工程預算軟件(用Excel自編的)

    這是我用excel自編的線路工程預算軟件!!!!非常好用!!!!

  • 35KV線路工程電氣施工方案

    本設計為M8延伸至原煤破碎中心的35kV線路工程的初步設計,設計內容包括:線路本體設計、通信線保護設計

  • 電力線路基礎工程施工手冊

    電力線路基礎工程施工手冊

  • 誰有電力線路入地工程的施工組織設計?

    我公司接了個工程,是電力線路入地工程,分為兩段,一段是18孔維倫管(人行道)和無堿玻璃鋼管(車行道)相結合的方式,過路分別用6孔、8孔的無堿玻璃鋼管。另一段為2*2.15m電纜隧道(鋼筋砼)。 那位網友有這方面的資料(施工工藝以及施工規范和施工報驗資料等),幫忙傳一份,謝謝!

  • [分享]榆橫~濰坊工程線路工程實錄

    [分享]榆橫~濰坊工程線路工程實錄

    工程基坑開挖完成之后進行地基驗槽方可進行下一道的坑內鋼筋綁扎,然后支模板進行基礎澆筑,之后進行基礎成品保護

  • 外部線路工程施工圖預算

    外部線路工程施工圖預算

  • 剖析電力線路工作掛接地線的幾個技術問題

    1 概 述 保證電力線路工作安全的三大技術措施——停電、驗電、掛接地線,是電力生產中“司空見慣尋常事”。然而很多被認為駕輕就熟的工作,往往容易受到忽視,反而變成安全漏洞。筆者在實際工作中,就發現“掛接地線”這一看似簡單的操作,在實施中存在一些問題。對其從安全技術、組織措施上進行有針對性的剖析,有利于增強工作人員的認知理解和安全意識,提高電力線路停電工作的安全度和可靠性,也是在電力生產全過程中推行作業標準化、規范化的一項重要內容。 2 掛接地線的常見問題剖析

  • 急求電子版的<電力線路工程技術標準規程應用手冊>

    哪位大哥有上邊的這本書的電子版的,能否上傳一下,或聯系我.QQ:32562075急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 架空絕緣配電線路工程圖集

    架空絕緣配電線路工程圖集 設計·加工·安裝(上下冊).pdf

  • 景觀化10KV架空線路工程照片

    景觀化10KV架空線路工程照片

    1、導線選擇:采用架空絕緣線,型號為JKLYJ-10-240,破壞拉斷力34679N,本次設計中安全系數取6.0,最大使用張力5780N。2、桿塔選擇:①直線桿 電桿全高15米,呼稱高10.5米,配筋&Oslash;1616,梢徑&Oslash;190,桿體根部(地面±0.00)最大許用彎矩為60kN.m。電桿基礎埋深2.5米,裝設DP-6底盤,在基礎埋深1/3處裝設KP-12上卡盤。②耐張桿 適用于30°以下轉角處。電桿全高15米,呼稱高10.5米,配筋&Oslash;1816,梢徑&Oslash;230,桿體根部(地面±0.00)最大許用彎矩為110kN.m。電桿基礎埋深2.5米,裝設DP-6底盤,在基礎埋深1/3處裝設KP-12上卡盤。③雙回路轉角和終端塔 適用于雙回路轉角和終端處。選用河南西平鼎力電桿廠生產的薄壁離心混凝土輕型鋼管塔,裝設有爬梯。全高13.5米,呼稱高11.5米,工程中根據實際應用的位置,梢徑選在&Oslash;284-372之間,根徑在&Oslash;500-750之間。配

  • 求助:關于輸電線路工程中的補修管

    《110~500kV架空送電線路施工及驗收規范(GB 50233-2005)》7.3.9條第二點中提出導線中度損傷應采用補修管進行補修,但7.4.9條卻沒有規定補修管與接續管、補修管與補修管的最小距離要求,請問各位前輩,補修管與接續管、補修管與補修管的距離有何規定或要求嗎?

  • 10KV及0.4KV線路工程常用詳圖~~~~~~很好哦

    內容包括:0.4kV電桿組裝圖;10kV電桿組裝圖;橫擔、支架制造圖;撐鐵制造圖;抱箍制造圖;鐵帽制造圖;底盤、卡盤拉線盤制造圖;拉線裝置圖;螺栓、螺絲制造圖;聯板制造圖;聯板制造圖;真空開關、隔離開關;標準臺架安裝圖;標準臺架鐵件加工圖。

  • 220千伏東田—行唐線路工程開始組塔

    220千伏東田—行唐線路工程開始組塔

    220千伏東田—行唐線路工程開始組塔 5月25日,由河北省送變電公司負責施工的220千伏東田—行唐雙回線路工程在N30號成功舉行了組塔試點儀式,標志著本工程由基礎澆筑階段進入到了鐵塔組立階段。此工程起自220千伏東田變電站,終止于220千伏行唐變電站。線路呈東南—西北走向,途經石家莊所轄的新樂市和行唐縣,線路總長22.816公里,共有鐵塔66基。工程建成后將進一步滿足河北南網電力負荷增長,提高電網電力輸送能力和安全可靠性。

  • 線路工程 已知負荷算設定電流

    各位大俠,10kV線路工程如果線路最重負荷喂5000kw,選擇導線的時候額定電流就是5000/(1.732*10.5)么,不用考慮同時率呵功率因數么?但是電壓損失校驗的時候為什么要5000乘以同時率?

  • 輸變電線路工程鐵塔螺栓的應用

    大家都知道線路鐵塔都是用螺栓組裝而成的,但有很多種類誰能說說防松螺栓主要是用在哪個部位啊?是必須的嗎?還有橫檔上面是不是有緊扣螺母,有什么作用,為什么只是在橫擔上面?

點擊加載更多

電力線路工程

電力線路工程專題,為您提供電力線路工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力線路工程 相關的專業交流討論,更多電力線路工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

35kv線路避雷器

35kv架空線路防雷

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 山阳县| 磐石市| 衢州市| 钦州市| 柏乡县| 东乌珠穆沁旗| 蕲春县| 岑溪市| 湾仔区| 临朐县| 泰兴市| 盐津县| 沂源县| 镇康县| 石棉县| 临高县| 甘孜县| 潍坊市| 彩票| 玉林市| 通化县| 泸定县| 法库县| 汉寿县| 和政县| 辽宁省| 平阴县| 长寿区| 那曲县| 柳林县| 朔州市| 静乐县| 万全县| 临城县| 保亭| 日土县| 瑞安市| 台南县| 烟台市| 工布江达县| 巴塘县|