国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 某110kv線路工程概預算實例

    網上找的,如有雷同,純屬虛構!

  • 某110kV線路工程電氣設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程為110kV線路圖紙,主要包括:線路相序圖,線路設計總說明,桿塔一覽圖,基礎一覽圖,電氣結線示意圖,JLB40-100地線應力特性表(k=4.5)等等。 投稿網友: zimeijun8341 上傳時間: 2014

  • 110KV線路工程圖紙(典型CAD圖紙)

    110KV線路工程圖紙(典型CAD圖紙)

    110KV線路工程圖紙(典型CAD圖紙)

  • 35~110KV送電線路工程內業表格

    35~110KV送電線路工程內業表格望能隊各位有所幫助

  • 前輩請指導,110kV線路工程合同結構選擇

    項目擬自建110kV輸電線路雙回路,場內自建110kV變電站,合同結構一般怎么劃分?了解到相關項目合同劃分有不同的型式,主要有以下兩種:1、可研和初步設計單獨招標,詳細設計和施工直至送電為一個合同;2、可研直至施工圖設計單獨招標,合同內容包括勘察,設計批復及相關支持性附件,施工總包,包括線路征地補償和青苗補償。問題:(1)是否還有其他可行的合同結構,以上兩種有何利弊? (2)征地及青苗補償工作由承包商負責,但補償費用如何支付,合同如何規定?(輸電線路路徑地區多山地,且經過兩個縣區,涉及補償工作較復雜,業主操作難度較大)

  • 河北某110KV輸電線路工程施工組織設計

    河北某110KV輸電線路工程施工組織設計

  • 烏都、都香110kV線路工程施工招標二次公告

    烏都、都香110kV線路工程施工招標二次公告 2010-03-09 10:59:13 招標編碼:CBL_20100309_4537033開標時間:2010-03-22所屬行業:能源化工,其它標訊類別:國內招標資源來源:其它所屬地區:青海 根據工程進度計劃,擬進行烏都、都香110kV線路工程施工招標,通過公開招標方式,在中華人民共和國境內選定施工投標人。招標人以本公告的形式發布招標信息。具體內容如下:一、工程規模與標段:1、工程規模:將110kV烏都線101#-112#段、118-121#段、189#-204#段及110kV都香線16#-18#段進行防洪改造,改造段線路長7.224km,ADSS光纜6.082km,拆除改造段原線路長7.224km,ADSS光纜6.082km。2、標包劃分:本工程共分為1個標包。三、施工工期安排:2010年4月10日至2010年5月30日。四、招標方式與合同簽訂:本工程的施工招標采取公

  • 35~110KV送電線路工程圖集設計加工?安裝

    35~110KV送電線路工程圖集:設計?加工?安裝 01把這五個文件的文件名一次改成01.02.03.04.05就能解壓縮了

  • [求助]輸電線路工程的問題

    請問在送電線路中(是桿塔符號)這種符號代表什么型號的桿塔呢或者那位能告訴我在那本書里找呢如果那位有的話,可否上傳呀FZ2--GJ1--GJ2--J31--J36--J41--J45--JG1--K2--N11--N13--SJ3--Z48--Z78--Z87--ZK--ZM--ZS4--

  • 線路工程預算軟件(用Excel自編的)

    這是我用excel自編的線路工程預算軟件!!!!非常好用!!!!

  • 35KV線路工程電氣施工方案

    本設計為M8延伸至原煤破碎中心的35kV線路工程的初步設計,設計內容包括:線路本體設計、通信線保護設計

  • [分享]榆橫~濰坊工程線路工程實錄

    [分享]榆橫~濰坊工程線路工程實錄

    工程基坑開挖完成之后進行地基驗槽方可進行下一道的坑內鋼筋綁扎,然后支模板進行基礎澆筑,之后進行基礎成品保護

  • 外部線路工程施工圖預算

    外部線路工程施工圖預算

  • 架空絕緣配電線路工程圖集

    架空絕緣配電線路工程圖集 設計·加工·安裝(上下冊).pdf

  • 求助:關于輸電線路工程中的補修管

    《110~500kV架空送電線路施工及驗收規范(GB 50233-2005)》7.3.9條第二點中提出導線中度損傷應采用補修管進行補修,但7.4.9條卻沒有規定補修管與接續管、補修管與補修管的最小距離要求,請問各位前輩,補修管與接續管、補修管與補修管的距離有何規定或要求嗎?

  • 景觀化10KV架空線路工程照片

    景觀化10KV架空線路工程照片

    1、導線選擇:采用架空絕緣線,型號為JKLYJ-10-240,破壞拉斷力34679N,本次設計中安全系數取6.0,最大使用張力5780N。2、桿塔選擇:①直線桿 電桿全高15米,呼稱高10.5米,配筋Ø1616,梢徑Ø190,桿體根部(地面±0.00)最大許用彎矩為60kN.m。電桿基礎埋深2.5米,裝設DP-6底盤,在基礎埋深1/3處裝設KP-12上卡盤。②耐張桿 適用于30°以下轉角處。電桿全高15米,呼稱高10.5米,配筋Ø1816,梢徑Ø230,桿體根部(地面±0.00)最大許用彎矩為110kN.m。電桿基礎埋深2.5米,裝設DP-6底盤,在基礎埋深1/3處裝設KP-12上卡盤。③雙回路轉角和終端塔 適用于雙回路轉角和終端處。選用河南西平鼎力電桿廠生產的薄壁離心混凝土輕型鋼管塔,裝設有爬梯。全高13.5米,呼稱高11.5米,工程中根據實際應用的位置,梢徑選在Ø284-372之間,根徑在Ø500-750之間。配

  • 10KV及0.4KV線路工程常用詳圖~~~~~~很好哦

    內容包括:0.4kV電桿組裝圖;10kV電桿組裝圖;橫擔、支架制造圖;撐鐵制造圖;抱箍制造圖;鐵帽制造圖;底盤、卡盤拉線盤制造圖;拉線裝置圖;螺栓、螺絲制造圖;聯板制造圖;聯板制造圖;真空開關、隔離開關;標準臺架安裝圖;標準臺架鐵件加工圖。

  • 220千伏東田—行唐線路工程開始組塔

    220千伏東田—行唐線路工程開始組塔

    220千伏東田—行唐線路工程開始組塔 5月25日,由河北省送變電公司負責施工的220千伏東田—行唐雙回線路工程在N30號成功舉行了組塔試點儀式,標志著本工程由基礎澆筑階段進入到了鐵塔組立階段。此工程起自220千伏東田變電站,終止于220千伏行唐變電站。線路呈東南—西北走向,途經石家莊所轄的新樂市和行唐縣,線路總長22.816公里,共有鐵塔66基。工程建成后將進一步滿足河北南網電力負荷增長,提高電網電力輸送能力和安全可靠性。

  • 線路工程 已知負荷算設定電流

    各位大俠,10kV線路工程如果線路最重負荷喂5000kw,選擇導線的時候額定電流就是5000/(1.732*10.5)么,不用考慮同時率呵功率因數么?但是電壓損失校驗的時候為什么要5000乘以同時率?

  • 輸變電線路工程鐵塔螺栓的應用

    大家都知道線路鐵塔都是用螺栓組裝而成的,但有很多種類誰能說說防松螺栓主要是用在哪個部位啊?是必須的嗎?還有橫檔上面是不是有緊扣螺母,有什么作用,為什么只是在橫擔上面?

點擊加載更多

110kv線路工程

110kv線路工程專題,為您提供110kv線路工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv線路工程 相關的專業交流討論,更多110kv線路工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓線路接地

線路管

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 梧州市| 夹江县| 区。| 怀安县| 宁津县| 福州市| 无极县| 渭源县| 基隆市| 深水埗区| 黎城县| 红原县| 乳源| 宜春市| 洛阳市| 桐乡市| 华阴市| 武邑县| 宜丰县| 太湖县| 原阳县| 萍乡市| 浠水县| 龙海市| 武威市| 泸水县| 铜鼓县| 高邑县| 台前县| 墨脱县| 临安市| 密云县| 南安市| 秦安县| 伊吾县| 德格县| 庄浪县| 永平县| 东方市| 博罗县| 建瓯市|