一個單位有90戶住戶,他們以前的戶內供電線路沒有接地線,現在計劃將電表統一集中在一個地方規范管理方便抄表,在配電箱處設置浪涌開關有用嗎?有望各位專家指點建議.E-mail:[email protected]
這樣接地線也能通過驗收:
.這樣接地線也能通過驗收!
為確保在停電設備或線路上工作安全,《電業安全工作規程》(DL409-91)規定,停電以后,驗明設備或線路不帶電,還必須掛接地線,并規定:“接地線應有接地和短路導線構成的成套接地線”。成套接地線實質上是三相短路接地線,它由三相短接部分和集中接地線兩部分組成。當裝有三相短路接地線時,若發生突然來電,如圖1中開關K誤投入,這相當于發生了三相短路,短路電流不經入地而在短接線上形成回路。此時若A、B、C三相的短路電流分別為IKA、IKB、IKC,則流過接地點處的電流:IKO=IKA+IKB+IKC=0 而當三相短路接地點處的電壓UK=IKOR=0時,即三相短路接地點處和大地同電位。如忽略短路電流在接地部分的壓降,就可以認為接地懸掛處及其后側(負荷端)也是地電位,也即保證了被保護設備或線路對地電位為零或極低,從而能保證工作人員的安全。 然而,有的電工對短路接地線的原理缺乏認識,因而在實際工作中常常出現以下三種錯誤做法: l分相單獨接地.如圖2所示。在這種接法下,假如開關K誤投入,三相短路電流IKA、IKB、IKC將分別從各相接地線流入大地
我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,求指教。
比630kVA的BV-150還小
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?
有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??
M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大
做設備接地時,導線的型號怎么確定
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改小?
我單位線路維護班在進行郊區一村莊10 kV線路維修時,當在工作地點實施安全措施驗電時發現線路有電(工作地點距高壓出線柜6檔線路)。經反復檢查安全措施,沒有發現問題,應斷開的斷路器和隔離開關均已斷開,并在該出線的高壓配電柜下隔離開關線路側裝設了三相短路接地線。該三相短路接地線距檢修班工作地點僅400 m左右,為什么線路上仍然有高電壓(6~10 kV的驗電器出廠規定最低動作電壓在1.5~4 kV),各級保護沒有起到保護作用呢? 1 檢修線路上的電壓來源
電纜線路對接地線安裝的技術要求:(1)電纜接地線與電氣設備連接時,采用螺栓壓接,每個電氣設備都應單獨與接地干線相連接,嚴禁在一條接地線上串接幾個需要接地的設備。(2)電纜接地裝置的連接應可靠,接地線應為整根或采用焊接。接地體與接地干線的連接應留有測定接地電阻的斷開點,此點采用螺旋連接。(3)無條件焊接的場所,可考慮用螺栓連接,但必須保證其界面面積;螺栓應采用防松墊圈及采用可靠的防銹措施。
接地線的間隔太密了 怎么調整啊?
做接地線,一般要打幾根角鐵才合格?
現狀:現場為2區,已安裝的電氣設備無接地,現用BVR接地線從就近接地扁鋼處引至設備時,可否將保護線綁在設備的電纜保護管外面?或將保護線與設備電纜同管敷設,是否符合規范?請各位大神解釋下,謝謝!!
鋼結構在建筑中經常被提到能不能接地線的問題,今天我們來看一下。常見的接地方式包括防雷接地、設備接地和防靜電接地。不要把這三種方法混在一起,這很容易導致事故。例如,防雷的步進電壓很強,所以防靜電接地須與防雷接地分開,設備的接地距離為20M。這些都有標準要求,包括具體的參數要求,如接地樁材料和埋置。相關問題請參考相關國家標準。 1.鋼結構廠房內有220伏電源。如果增加接地線,只要鋼結構大樓的接地電阻小于4歐姆,就可以直接熔接在鋼結構上。 2.漏電短路裝置的原理是檢測通過漏電斷路器的電流回路的漏電電流,即,例如,在簡單直流的情況下,該方法和返回電流之和等于零,或者鋼結構它符合漏電電流的范圍水平(低于30mA)。 3.鋼結構焊機的初級是隔離的,相當于一個隔離變壓器。因此,當二次接地與一次線圈無關時,二次單接地不會泄漏(對于焊機,對于三相變壓器,中性點接地不起作用)。假設次級泄漏非常大,但是初級線圈沒有接地,不會跳閘,只是電流增加。 因此,鋼結構完全可以使用鋼柱作為下線,鋼柱與大地電連接。當閃電電流從鋼柱中流出時,理論上人和鋼柱處于同一電位,所以人不