開關柜、配電箱,門的接地線,粗細有沒有規定?哪個標準中有?謝謝這個在GB7251.1里面有,我是知道的。我問的是配電箱的門的接地線的粗細是否有規定。你好。關于這一點,是否有國標規定?我需要有可以白紙黑字拿出來的東西作為跟甲方理論、解釋的依據。謝謝[ 本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 編輯 ]
.這樣接地線也能通過驗收!
這樣接地線也能通過驗收:
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改小?
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,求指教。
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大
做設備接地時,導線的型號怎么確定
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?
有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??
220KV電纜在一端有一根接地線,使用鉗型電流表可以測量這根接地線的電流,我廠測出是1.2A,不知道是否合格,請教有沒有這方面的標準。謝謝!
依據兩種方法GB3906-1991和GB7251.1-1997對接地導體截面進行計算:GB3906-1991規定:6-8 接地沿金屬封閉開關設備排列的方向設置一接地導體,接地導體應能滿足該回路動熱穩定電流的要求,如果是銅質的,其電流密度在規定的接地故障發生時不應超過200A/mm2,其截面積不得小于30mm2,該接地導體應設有與接地系統相連接的的接線端子。當接地導體通過三相短路電流時(如用于接地開關的短路連接),可參照附錄F來計算接地導體的截面。附錄F根據短路持續電流的熱效應計算裸導體截面的方法S=(I/a)√(t/△θ)式中: S—導體截面(mm2)I— 電流有效值(A)a按銅—13選取t—電流通過時間(S)△θ—溫升,以K表示,對裸導體取180K;如果時間超過2S小于5S,△θ值可增加到215K。當t取4S,溫升取215K時, S=(I/a)√(t/△θ)=(I/13)√(t/215)=(I/K1)√t 此時:K1=190;
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 有個問題突然就搞不清了, 電源線進戶線, 三個 相線截面是相同的, 但是接地線和中性線一樣嗎?為什么, 請說明一下。 謝謝了!
接地線在施工時被鏟斷,一直沒整修。接地和接中性線可能是連一塊的,沒有220伏電壓。也一直這么用著。請問有哪些危害?請高手指教。
分四十組電加熱管共1500KW,選用電纜4X240平方 是否要接地~~~請教 根據計算要求是要配2X240平方的接地線~~為什么安裝公司未裝接地線 只有70平方零線 是否要裝接地線 應該選多大
今天聽人說接地線有用銅辮的 還有用鋼的 當然銀的也可以(造價太高啊) 為什么就是不許用鋁的? 我是新手 可能問的太簡單 不過請各位路過的都教教我啊 謝謝了
最近做了幾個大的油機工程,油機功率是2000KW,照計算油機額定電流有3788A。我每相配置240電纜8根,根據接地規范,地線為相線的一半。可建設單位覺得油機接地線沒必要用到4根電纜。請各位高手幫忙,是否必須用4根電纜作為接地線,或者可以用其他什么材料來替代?