求教,10kv電桿上的這2個是什么?起什么作用。
那為大俠能告訴我海拔4000米以上的地區,怎樣選擇10KV的電桿的長度及埋深度,還有線路檔距啊|?還有橫擔怎么選擇|?導線與導線之間的距離應該怎么選擇啊?誰能告訴我~~謝謝啊
各位老師好,請問10KV架空線路設計中該如何選擇電桿?好像有一個什么電桿型錄,哪位老師有麻煩傳一個給我好嗎?我的郵箱是315250874@qq.com還有就是比如我想選擇12米梢徑為150的電桿,可以直接用嗎?用不用校驗電桿的強度什么的?
導線型號為JKLYJ-10-240
急:在10KV等徑水泥預應力電桿上鉆5mm直徑,34mm長的孔是否會損害電桿的結構,對其運行造成危害?誰有有關的資料?請各位專家盡快幫幫忙。謝謝了。
圖紙簡介: 本圖紙為10KV電桿制作圖集第六章電桿桿型圖、第七章鐵附件加工圖、第八章機電組裝圖、第九章基礎加工圖,共計圖紙62張。該部分十分詳細,且為CAD版本,在工程設計時可以直接套用和參考。同時,本圖紙為附有江門設計院配網典型設計(線路)施工圖、雙回桿型圖總結、單回桿型圖總結、110kV線路桿型圖,共計102張。該部分不管是終端、分支、設備桿型于不同的設計院都有不同的考慮,是線路設計人員很好的參考資料,且該部分圖紙可以根據自己工程的不同需要進行篩選和套用。
本人做工程不久,希望大神們多幫助!小弟在這里先謝謝啦!圖片中一根拉線從兩項之間穿過,不知道是否合乎標準,請大神們幫忙。
10KV帶電立電桿、拔電桿的作業大綱(指導書)的主要內容有適用范圍、作業方法、人員組成、主要工期具、主要安全措施、操作步驟等。1.適用范圍:立、拔10KV直線電桿。2.作業方法:采用SH-138型絕緣斗臂車等電位作業(26m絕緣斗臂車,8t吊車配合施工)。3.人員(共9位工作人員)組成:工作負責人1名,工作監護人1名(兼現場安全員),26m絕緣斗臂車操作人員1名,等電位作業電工2名(輪換作業),地電位作業電工1名(配合電工),地面工2名,吊車操作工1名。4.操作步驟:1)2輛絕緣斗臂車進入合適位置,裝好可靠接地;2)工作許可后工作負責人在現場召開站班會,交代工作任務、設備狀況,明確分工和有關注意事項,查工作人員對“二交”的明確程度;3)地面工對絕緣工具進行遙測,并做好記錄,做好開工前的準備工作;4)地面電工將3組走一走二滑車分別安裝在26m絕緣斗臂車絕緣臂上(開檔1m),然后由工作負責人指揮絕緣斗臂車將絕緣臂調整到導線的上方2m
現在手頭有一個項目,要實際兩個廠區內10kV雙回路供電線路,甲方要求需要采用鋼管桿,以前設計的都是采用水泥電桿,也有03D103圖集參考,現在選取雙回路鋼管桿型的話,金具怎么選取?還是按照水泥電桿的么?可是水泥電桿只有單回路的啊,雙回路的就只是簡單的疊加?我現在手頭有一個廠家的資料 是不是按照他們資料選取他們的桿型就可以了 金具他們就配齊了 ? 在線等急!!!!
請教:海邊10kV電桿頻頻發生污閃放電現象,導致跳閘,怎么解決,謝謝 海邊工程距海不到1km,混凝土電桿,10kV,鐵橫擔,絕緣架空線。 已經在并溝線夾、耐張絕緣子、避雷器、跌落等導線裸露處加絕緣罩, 但是還頻頻發生污閃放電現象 求解決方式,謝謝 另是否有與跌落配套使用的絕緣套之類產品
我想問下具體哪個規程里面有規定,幫忙回答下謝謝
廠家原有高壓配電,是采用一路35KV降壓至10KV進入一樓高壓室,計量采用35KV處計量。現在廠門口新增一處2進4出環網單元,出一路10KV至高壓室,原有那路作為備用。在不動原有配電柜的情況下,增加幾臺柜子怎樣與原有高壓配電柜相連。低壓層不改動。是進線,計量,PT,雙電源切換,還是進線,計量,PT,聯絡。怎樣連接。跪求大神。
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
看了國網的典型設計,只提到了一些拉線的選取方法,對于底盤和卡盤的選取計算基本沒怎么說,請問該怎么選擇電桿的底盤和卡盤啊?
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
請大家談談10KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
本公司為服裝外貿加工產業,新建一工業城,擬采用9臺變壓器供電,總裝機功率10000KW(染整、服裝類生產設備)左右,計算負荷7000KW,想用10KV進線,但供電部門說最大只能提供5000KW的負荷,而公司領導又不想用35KV進線(初期投入及維護成本太高),請問我該如何解決此問題?
一條10KV線路(LGJ-95)在5公里處短路時短路電流為1000A,怎樣計算10KV母線的殘壓?(已知:LGJ-95型導線每公里電阻是0.33歐姆,每公里電抗是0.42歐姆)
導線采用LGJ-70,線路長度約25KM,載流量為275A,變電站出線CT變比為200/5,此時導線首段最大電流可取多大
我們安裝了一臺小電流接地保護開關,現場測量二次輸出是35mV,定值定到110mV,第二天開關誤動,現場測量零序電流在60~120之間.請教大家這是什麼原因?