對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請教:室外10KV高壓分接箱接地室外變壓器接地室外弱電系統接地室外路燈電纜接地各個系統接地是否可以共用?是否可以互聯?
朋友們,KYN28-12柜的相關接地問題,請大家談談你們的做法和制作標準:一、VS1斷路器手車的接地,通過什么與開關柜主接地銅排連接,連接材料的規格?二、JN15接地開關,通過什么與開關柜主接地銅排連接,連接材料的規格?三、PT手車的一次中性點接地線,用多少平方的導線與接地排連接?以上問題是否有國家標準或者相關規范,有的請說出的代號。
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有10kV防雷保護裝置工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。
在我們單位,10kV配電工程接地網設計要求如下:1、主接地網接地電阻R<10歐姆;2、室外接地裝置距建筑物外墻應大于1.5米;3、水平接地體組成的復合接地網的外緣應閉合成圓弧形,半徑不小于6米; 對以上要求本人有如下困惑:“1”R<10歐姆還是R<4歐姆,是否應明確是工頻接地電阻?“2”、“3”依據是什么?準確嗎?請知者發表相關問題的高見。
我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,略長一些的電纜需要一端直接接地,另一端經保護器接地,電纜特別長,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?
我想請教一下各位,一個10KV變電所,上級變電所10KV系統單相接地電容電流為19A,由10KV架空線4KM長15M普桿引來。本變電所饋線為4臺10KV電機以及2臺10KV變壓器,估算其系統單相接地電容電流約為22A。本變電所10KV系統采用哪種接地方式較好?如是用消弧線圈的話,接在哪個位置?謝謝!!!
據供電所反映某10kV線路單相斷線(于檔距中部斷,電源側線路側兩側均接地)問題是:35kV變電站線路保護卻不動作,變電站線路保護為常規電磁式電流速斷,電流過流保護及10kV接電保護(發信),是否10kV接地繼電器問題,還是其他問題?除停電試驗保護裝置,如何查找故障?謝謝大家!
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,應分別接地。誰知道這是為什么
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.
10kV接地變消弧線圈容量計算時,如果10kV采用單母分段接線,那么計算時候線路長度是一段母線上出線線路長度還是兩段所有出線線路長度?
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大
兩進線一母聯柜兩段PT,PT的YMn在柜內已經接地了,PT并列時兩段YMn通過端子排又連接在一起,因為是一個接地網,這樣還算是兩點接地嗎?
10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,這是怎么回事?接地線是否過零序互感器?謝謝!
取a、c兩相電流CT,加入出線C相某桿塔處引流線斷了,而遠動后臺機一般只取了a相電流,那調度人員怎么能知道c相斷線故障呢?
淺談10KV配電網中性點接地方式[摘 要] 本文通過對三種不同接地方式的比較,闡述了不同接地方式的特點,提出了應結合實際電網結構和發展來選擇合理中性點的接地方式。 [關鍵詞]10kV配電網 中性點 接地方式 1.三種不同接地方式在我國的10kV配電系統中,中性點的接地方式基本上有三種:中性點絕緣接地方式、中性點經小電阻接地方式和中性點經消弧線圈接地方式。這三種接地方式各有優缺點,特別對于小電阻接地和消弧線圈接地方式孰優孰劣問題,一直存在不同的觀點。 1.1中性點不接地 中性點不接地方式是我國10KV配電網采用得比較多的一種方式。這種接地方式在運行當中如發生了單相接地故障,由于流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,當10kV配電系統Ijd限制在10A以下時,接地電弧一般能夠自動熄滅,此時雖然健全相電壓升高,但系統還是對稱的,故可允許帶故障連續供電一段時間(規程規定為2小時),相對地提高了供電可靠性。這種接地方式不需任何附加設備,只要裝設絕緣監察裝置,以便發現單相接地故障后能迅速處理,避免單相故障長期存在發
城市中壓電網 系統接地分析
我單位10kV線路在今年發生一起斷線故障,電源側導線還在電桿絕緣子上固定,負荷側導線在離絕緣子10cm處斷開,掉落到地上,并在搭火,但變電所內沒有發接地信號,還顯示線路三相電壓正常,請問一下,為什么不發接地信號?斷線處的反饋電壓能計算出來嗎?怎么計算?怎么能解決這樣的問題,謝謝