国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于選用10kV高壓柜及電纜的問題

    1、一直很疑惑在選用XGN15-12和kYN28-12時,是根據耐受短路電流、最大母排載流量還是其他的。這兩個柜體最大能夠供多大的負荷容量。 2、在選用高壓電纜時,先看一下載流量,然后再看電纜的耐受短路電流? 希望老師傅幫忙回答下,謝謝!

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 高壓10kv進線電纜直埋問題求教?

    我是沈陽的,現在這里零下20度.我公司新建一變電所.冬季施工,挖外線溝很吃力!前幾天電業局的把溝挖完了,大約0.8米深.可溝挖完一個星期了,還沒埋電纜.現在溝里已是凍層了.埋入電纜后會不會對將來的使用帶來安全隱患?再有,有一段溝經過廠區內的馬路,由于馬路下有雨水管道,所以這里只挖了0.5米深,但穿管.不知是否安全!?請高人指點!謝了!!!

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 10kV高壓電纜的選擇咨詢

    6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]

  • 求高壓10KV的電纜載流量表

    高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,請發給小弟,謝謝了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]

  • 高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400)

    我剛開始搞預算,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,做預算一般怎么獲取它的價格?

  • 請問10KV到高壓柜電纜怎么選擇,有什么標準?

    剛剛入行的菜鳥,也沒有多少分能給,只望各路達人有路過的指點一下,萬分感激補充一下,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]

  • 請教10KV高壓電纜選型問題

    各位好!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器。一次側電壓為10KV,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜?按什么方法計算出高壓電纜的截面積?

  • 10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?

    10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,這是怎么回事?接地線是否過零序互感器?謝謝!

  • 10KV高壓柜配多大的進線電纜?

    10KV的高壓柜,需要配多大的進線電纜?兩臺出線柜,各接一臺容量630KVA的變壓器,隨便給我講講如何計算出來的?謝謝了!

  • 請教10kV高壓電纜選擇的問題

    請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,那這個電路電流如何確定???還有一個問題,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么???如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢????

  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 【請教】關于高壓10KV變頻器出線電纜的疑問

    我們這里有多臺10KV高壓變頻器,以2000KW以下為例,絕大部分的變頻器的設計出線電纜為普通阻燃YJV 10KV電纜,變頻器內裝有電感,用于減弱運行中電纜長距離輸電中的耦合電容,至今除發現一根運行溫度在40度左右外,其他均正常。但是另有個別變頻器在設計時出現運用了高壓變頻電纜,3+3那種,查了相關資料其特點為能低電容輸電,絕緣強度大點。那能不能用普通阻燃YJV 10KV電纜+電感來代替高壓變頻電纜呢??那玩意太貴了~~~[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-3 17:08 編輯 ]

  • 高壓電纜10kv可以帶電移動嗎?

    高壓電纜10kv可以帶電移動嗎?相關規范?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 10kV高壓電纜,專家不讓埋地敷設

    做了一個項目,有一條10kV電纜是直埋敷設的,后來施工時,有個專家說不讓直埋,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地)?請問專家說的是否正確,如果不正確,怎么反駁他!:'(

  • 10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開)。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故。因高壓側為設置定值,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了)。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,空氣污濁,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,燒毀電纜。而低壓側短路造成電流急劇增大,

  • 10KV高壓電纜被擊穿,各位幫忙分析下原因!

    10KV高壓電纜被擊穿,各位幫忙分析下原因!

    10KV高壓電纜型號:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2長度:約300m敷設方式:穿Φ100碳素波紋管直埋事件經過:2007年8月26日下午,雷雨。箱變掉電,查看線路,下線桿跌落保險(三只)全跳開,其中A、C相保險絲燒斷,B相完好。更換A、C相保險絲后,先投C相,出現炸響,保險絲燒斷。經初步檢查,A、C相短路。經開挖,發現電纜被擊穿,請見圖(手機拍的,不是很清楚):

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

點擊加載更多

高壓10kv電纜

高壓10kv電纜專題,為您提供高壓10kv電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓10kv電纜 相關的專業交流討論,更多高壓10kv電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv鋁芯電纜

10kv電纜施工

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 高阳县| 连山| 涟水县| 广德县| 旅游| 永泰县| 宕昌县| 邹平县| 大埔区| 肃南| 泸西县| 浦县| 东海县| 宁河县| 皋兰县| 色达县| 崇左市| 铁力市| 汕尾市| 锦州市| 万山特区| 巴彦淖尔市| 南安市| 镇安县| 内乡县| 富宁县| 娄烦县| 忻城县| 乌恰县| 虞城县| 嘉峪关市| 宽城| 平乡县| 呼图壁县| 鄂尔多斯市| 安庆市| 镇原县| 浦县| 涞源县| 平江县| 梅河口市|