1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,3X240mm2電纜中間頭12套。新建電纜管井約200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米。新建電力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,5.6X2.0X2.0M直線井3座,5.6X2.0X2.0M轉角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,裝修,電氣,通風,安裝GA-4K環網開關柜8座。
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
本公司在深廣高速公路施工(安裝路燈),在敷設電纜后(沒通電)一晚上給盜賊偷了3000米電纜,真的虧本,欲哭無淚,可恨啊.但亡羊補牢,希望大家發表意見,對施工后或施工過程中的線材及設備保管給點意見.
急需10kV變電所電纜管線工程施工圖:電纜是φ150排管敷設1、28孔電纜直線工作井2、28孔三通工作井3、28孔四通工作井謝謝!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
圖紙簡介: 本土為10kV電纜敷設施工圖,包括路燈分接箱基礎圖,電纜溝斷面圖,電纜井內管道做法示意圖,井蓋預制加工圖等,內容很齊全。 投稿網友: gan_123456 上傳時間: 2014-05-20
10KV高壓開關柜到變壓器高壓裝頭,因距離太小,無法安裝絕緣支柱,因此無法安裝銅排,經設計同意改成10KV高壓交聯電纜. 目前施工用了兩種方式,我不知道哪種方法好,請高手指教!謝謝! 因為距離較近,電纜比較短,500KVA的變壓器選用的10KV-1*70的高壓電纜.但在電纜的安裝工藝上出現了兩種方式.第一種方法做普通的10KV單芯終端,第二種是將電纜外護套,銅屏蔽,絕緣屏蔽全部剝到后加一層10KV熱縮母排管.兩種方法目前都在使用,哪種好?為什么?
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
公司是做10kv外線施工的,主要是:從電網辦理手續、臨電和正式電內外線施工(包括箱變、環網柜、高低壓柜的現場安裝)。我應該看什么規范資料啊。比如對外線線纜規格的要求、管井的要求等。
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
出線綁在一起,進出線在一個線槽內,合規嗎?師兄們
一、線槽橋架安裝工藝要點
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
各位朋友,請幫我弄個施工報道吧,在下感激不盡啊,這個星期一就需要用,希望各位大大幫幫忙情況大概是這樣的,我們公司所有的施工隊長全去培訓了,為了盡快完成工程,我們公司負責施工的領導親自帶隊施工,我們整個工程組的人員也全參加了工作,為此做一篇報道。工程不大施放2段35mm的電纜,裝組跌落保險,制作四套電纜頭和接線。領導主持施工,親自制作電纜頭。大概就這么多。在下先寫過了。
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
10kv電纜施工
10kv電纜施工專題,為您提供10kv電纜施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜施工 相關的專業交流討論,更多10kv電纜施工相關內容請?jiān)L問