↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、高壓電纜頭制作工藝、外力破壞三大類。
一、10kV出線電纜故障及其判斷尋查處理經過 2012年1月21日21時,涿鹿110kV變電站10kV母線接地保護動作,瞬間10kv583#出線保護電流速斷也動作,室內10kV出線油開關跳閘。重合閘裝置動作后,開關重合未成再次跳閘。為保證城鎮客戶用電,退出重合閘后,21:03時,又手動試送583#出線開關末成,再次跳閘。此時值班員聽到室外有放電聲音,立即跑到室外進行檢查,發現配電室墻上面583#出線穿墻套管處,A相、B相,架空出線的弓子線被燒傷散股,C相弓子線已被燒斷開路。三只穿墻套管接線柱處被燒傷,套管瓷絕緣表面也有放電痕跡。值班員到配電室檢查發現583#出線開關,油色變黑。 583#線路故障停電后,供電所人員對線路進行了夜巡,未發現故障點。因此初步判斷短路故障是由站內583#出線穿墻套管C相弓子線斷線引起弧光短路造成。當夜,修試人員檢修了583#開關,更換了開關內的油。清洗了穿墻套管,打磨套管的銅接線柱,又重新連接好
分享!
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
摘 要:目前社會市場對電力的需求量日益增大,同時對電力設備的依賴性日益增強,為了確保城市經濟事業穩定發展和城市建筑的美觀程度,我國市場對電纜的需求量也在日益攀升,人們對其功能和外觀的要求隨之增高,其運行的難度不斷增大,出現的單相故障越來越多,為了不影響人們日常生活,快速修復其故障就成為現代電纜修復技術人員目前的關鍵任務。針對這一情況,文章簡要分析10kV電纜單相故障的快速修復問題。關鍵詞:10kV電纜 單相故障 快速修復 分析 引言 近幾年來,由于我國大力推進城市化建設,使得社會對電纜的需求量急劇增加,而我國城市外觀改造和平時大范圍的使用使得配網電纜的故障率一直持續走高,通過調查發現其中95%以上的電纜故障都是其中間接頭處的單相故障,為確保用電行業領域的經濟效益,必須提高電纜的單相接地故障的修復效率和成功率,也就是要求相關技術人員能夠進行快速搶修,提高電纜的使用壽命和供電
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
1、故障類型電纜故障可概括為接地、短路、斷線三大類,其故障類型主要有以下幾方面:(1)閃絡故障。電纜在低壓電時處于良好的絕緣狀態,不會存在故障。可只要電壓值升高到一定范圍,或者一段時間后某一電壓持續升高,那么就會瞬間擊穿絕緣體,造成閃絡故障。(2)一相芯線斷線或多相斷線。
10kV電纜發生單相接地故障后的圖片
請問10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器什么時候需要配置,什么時候可以不配置呢,和負荷開關柜的形式有關系嗎?鎧裝移開式的進出線柜需要設置電纜故障指示器嗎?還有380V的低壓柜電纜進出線需要設置電纜故障指示器嗎?或者什么時候需要設置,什么時候可以不設置?期待你的回答,謝謝!
我單位一條10kv交聯電纜再進行預防性實驗時,紅黃相對絕緣電阻800M綠相100M,紅黃相25000V泄露電流8ua,綠相20000V泄露電流400ua試驗電壓升不上,空運行電纜正常.該電纜有一中間接頭.請問可否帶負荷運行? 謝謝
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
我所一35KV變電站,10KV裝無功補償器一組,幾天前零序電壓保護動作,懷疑放電線圈或電抗器有問題,進行測試時,發現電抗器三相繞組線圈直流電阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,據此懷疑A相線圈有問題,可是查以前試驗數據,發現也三相不平衡,而且運行至今,請問電抗器三相線圈的直流電阻,是否一定有按規程上說的三相平衡系數不大于2%,電抗器有沒有問題,?
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。
1、絕緣屏蔽層是什么材料?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么?2、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠小(記得單芯電纜不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用?查了些資料,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]