国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

  • 開關與電纜怎么配合的啊?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎?

    我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!

  • 請教各位有關電纜的問題

    我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激

  • 請教關于電纜的一些問題

    1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別

  • 關于電纜穿什么管的問題

    以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝

  • 關于3+2電纜和4+1電纜的問題

    我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 怎么才能減少電纜的干擾

    我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜

  • 關于如何牽引電纜的問題

    大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿停囟啵?大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 關于電纜母排的討論求助

    各位前輩,我最近一直不明白,列如這樣一根母排TMY-3*50*5+40*4,后面的40*4是指零線對嗎?那我在設計的時候怎么去確定需不需要這個零線,我看有些設計圖紙上母排的選擇后面沒有這個數據,是由于接地系統不同的緣故嗎?求前輩能告知

  • 電纜的種類及其選型標準

    (1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示。 ①BV

  • 關于變頻電纜的設計與分析

    該文通過對變頻控制器(VVVF)調頻調壓機理、輸出波形特性的細致分析,提出設計變頻電纜應注意的若干問題,為設計變頻電纜提供了一定的依據。 近二十年來變頻調速系統應用愈加廣泛,中國變頻器市場研究報告顯示,中國的變頻器市場在過去幾年內保持15%-20%的高速增長,由于工業行業及建筑業的迅猛發展以及各行業的大量投資,當年同比增長達到了近40%,市場規模超過了 85 億元人民幣. 隨著變頻裝置的大量應用,與之配套使用的變頻電纜的需求也與日俱增,市場年需求量也以年 30%的速度遞增。變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的孲秒娎|,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求。 2變頻器工作原理 變頻器的工作原理是把市電(380V、50Hz)通過整流器變成平滑直流,然后利用半導體器件(GTO、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電

  • 成捆的電纜怎么檢驗長度?

    公司用的電纜電線都是按照100m/卷定的貨,最近發現到現場總是長度不夠,需要怎么檢驗,必須得拆開量嗎?還有沒有其他的方法?

點擊加載更多

24kv電纜

24kv電纜專題,為您提供24kv電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與24kv電纜 相關的專業交流討論,更多24kv電纜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 高平市| 洪洞县| 巧家县| 南漳县| 贺州市| 五莲县| 武冈市| 贵南县| 扎兰屯市| 石景山区| 大埔县| 莱芜市| 潢川县| 尖扎县| 阆中市| 文登市| 固原市| 彰化市| 元朗区| 吴堡县| 沁水县| 太和县| 马鞍山市| 依安县| 尚义县| 苍溪县| 四平市| 昌邑市| 红河县| 砀山县| 荣昌县| 清徐县| 新野县| 太保市| 呈贡县| 隆化县| 寿光市| 弥渡县| 德庆县| 河北区| 宜川县|