前幾天被安排負責安全工作,今天煙感報警器出現一個回路故障,因單位暫無技術人員特來求救!!!報警器型號MELCOM ST6000 請高手指點一下處理方法,有詳細步驟最好!感謝萬分!!!!!!!!
一臺UPS,一路交流220V輸入,一路直流220V輸入,輸出交流220V,若兩路電源同時輸入,則直流系統會發直流接地報警信號,若單送任一路則無報警,且UPS輸出正常。請大家分析一下可能是哪部分電路出了問題。
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!
報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,主機電源的PE線又接在那里。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,是接PE線還是接專用接地線。主機外殼若設一接地端子,此問題是否就可以認為迎刃而解了?
大家都知道兩總線如果有接地的話很容易燒壞回路板,但是現有的設備如短路隔離器只能應對短路而引起的故障。如果有接地的話它是不會動作的,也就會把回路板燒壞,回路板一壞整個系統差不多也就癱瘓了。所謂的安全系統真的安全么???:我就遇到過這種情況,有一個工地用的是海灣的設備,再送電之前我都查過沒有接地的,再送上電以后過了兩天設備注冊不上了,也沒有報回路故障,我把線子摘下來一量有接地的,等我處理好以后在接上回路直接沒有輸出電壓了。廠家來人一看是回路板燒了!!我就很郁悶了,他為什么不報故障呢!!! 現在是調試時壞了那還好說,如果以后壞了那算誰的責任呢?大家都知道坐在監控室的 又有幾個懂行的呢???如果真發生火災了那這套系統還能起到作用么???如果有在有接地 的情況下就動作的模塊也就不回出現上述的情況了!!
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
大家好,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,是屬于系統報警,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,謝謝了。
聯網煙霧報警器又稱煙霧感應器,可以與與火災報警控制器聯網、通訊組成一個報警系統,當發生報警時,現場無聲音,主機有聲光提示,根據傳感器的不同我們將聯網煙霧報警器分為了離子煙霧報警器和光電煙霧報警器兩種,其中: 1、離子煙霧報警器:離子煙霧報警器有一個電離室,離子室所用放射元素--镅241(Am241),強度約0.8微居里左右,正常狀態下處于電場的平衡狀態,當有煙塵進入電離室會破壞這種平衡關系,報警電路檢測到濃度超過設定的閾值時會發出報警。 2、光電煙霧報警器:光電煙霧報警器內有一個光學迷宮,安裝有紅外對管,無煙時紅外接收管收不到紅外發射管發出的紅外光,當煙塵進入光學迷宮時,通過折射、反射,接收管接收到紅外光,智能報警電路判斷是否超過閾值,如果超過發出警報。 聯網煙霧報警器,小小的一個設備是如何做到有效報警的,接下來小編就
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
冷庫系統在投入使用之時,難免會遇到各種各樣的故障報警,對于這些故障,如果能夠提前掌握故障的原因,故障報警發生的位置的話,那么,那么便可以及時地對其進行維修,消除這些故障。以下是為用戶總結的冷庫系統常見的故障報警以及故障原因,希望這些內容可以幫助到有需要的用戶。 冷庫維修故障一:配電箱沒電或者是顯示屏不亮 出現這種故障,用戶應當及時的檢查一下冷庫的專用閥,看看其是否失靈或者是斷開,如果專用閥顯示正常,庫燈照常亮起,但是壓縮機卻不工作的話,則很有可能是壓力控制器跳開,急停按鈕不完整。 冷庫維修常見的故障報警 冷庫維修故障二:冷庫制冷效果差或者是不制冷 這種故障多半是因為冷庫的冷凝器出現的問題,比如冷凝器上面積滿的灰塵,通風效果不是很好。除此之外,還有可能是冷風機的積霜過厚,制冷劑泄漏,冷庫密封不是很完好。 冷庫維修故障三:冷庫系統的門關不嚴密 冷庫維修如果冷庫系統的門關閉不嚴時,那么很有可能是調節庫門上的合頁和門鎖以
市面上智能型綜合消諧KLMP系列產品,包含流敏型一次消諧器(PTC)、微機型智能消諧及錄波裝置等,將一次消諧器與二次消諧裝置的優勢結合,進行優勢互補。流敏型一次消諧器由流敏型元件組成,正常運行時為低阻狀態,當發生PT鐵磁諧振時快速呈高阻狀態,利用其物理特性破壞諧振條件,從而實現快速消除諧振過電壓的目的,流敏型一次消諧器能夠實現連續快速消諧,諧振過電壓幅值越大,消諧時間越短,克服了壓敏型(電壓型)一次消諧器不能徹底消除諧振過電壓的缺點。
1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現?
請教各位大蝦一個這樣的問題:一個大商場各層用400A的防火漏電報警器,各相與PE的絕緣電阻為5M歐,漏電電流設為500mA,當負荷送到超過一半時,報警動作。請問這是哪方面原因。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414478&fromuid=8615893
如今各大中城市的住宅小區的安全防范比較薄弱,經常發生小偷利用樓宇外的管道等物,攀爬入室進行偷盜的案件.據說現如今已經有一種防攀爬的防盜報警器,可以對此類事件進行防范.現在我公司有工程需要此類產品.有意者請與我聯系 010-68252031 邢先生
大家好 !今天剛來 !想問問各位民用燃氣報警器的市場分析 你們是怎么看的 !我寫了一份質料 ,看過大家的發言以后,和大家分享。我是做燃氣報警器的生產 廠家 也希望和你們合作QQ673556178 http://blog.sina.com.cn/u/1256697991