国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 管道火花探測監控系統(火花報警器)

    近年來已成為很多涉粉塵易燃易爆企業面臨的一個共同的話題。面對主管部門一再催促,好多企業主想不明白,甚至認為企業干了那么多年都沒出問題,平白無故為什么要裝一些沒用的設備,火花探測器是現在安檢部門檢查的項目。所以越來越多的企業都安裝火花探測器。火花探測器預防企業的火災和有著很重要的作用。可燃性粉塵除塵采用正壓吹送時,應采取的防范點燃源的措施。(火花探測器熄滅)袋式除塵器進、出風口應設置風壓差監測報警裝置,并記錄壓差數據;在風壓差偏離設定值時監測裝置應發出聲光報警信號。(壓差報價器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探測器等裝置應定期進行檢驗檢查和維護。更多咨詢江西世紀行小劉《1-8-9-7-9-9-3-7-3-8-1》 控 制 器 可編程;模塊化設計;容易增減控制點數目;各控制點相互獨立。 探 頭 分別有常維高溫和可見光3種型號近紅外線探測頭的響應波長范圍是440-1100nm極高度的靈敏度,在1米距離能探測到136uW的能量 噴淋熄滅 采用霧狀噴淋方式;噴水的時間可以通過控制器調節;

  • 松江3102報警系統的問題

    工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量、模擬量均報故障。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,6、7回路模擬量均報故障; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,6、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 關于自動報警系統的幾點討論

    本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • 聯網煙霧報警器是如何報警的?

    聯網煙霧報警器又稱煙霧感應器,可以與與火災報警控制器聯網、通訊組成一個報警系統,當發生報警時,現場無聲音,主機有聲光提示,根據傳感器的不同我們將聯網煙霧報警器分為了離子煙霧報警器和光電煙霧報警器兩種,其中: 1、離子煙霧報警器:離子煙霧報警器有一個電離室,離子室所用放射元素--镅241(Am241),強度約0.8微居里左右,正常狀態下處于電場的平衡狀態,當有煙塵進入電離室會破壞這種平衡關系,報警電路檢測到濃度超過設定的閾值時會發出報警。 2、光電煙霧報警器:光電煙霧報警器內有一個光學迷宮,安裝有紅外對管,無煙時紅外接收管收不到紅外發射管發出的紅外光,當煙塵進入光學迷宮時,通過折射、反射,接收管接收到紅外光,智能報警電路判斷是否超過閾值,如果超過發出警報。 聯網煙霧報警器,小小的一個設備是如何做到有效報警的,接下來小編就

  • 關于火災自動報警系統求助!!

    關于火災自動報警系統求助!!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。

  • 求助:紅外報警系統的設計

    各位GG,JJ,DD,MM: 誰會做紅外報警系統的畢業設計呢?`~~~幫幫忙哦`~ 有的話和我聯系啊`~QQ:6299782~~ [email protected]

  • 關于漏電火災報警系統的前景如何

    看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?

  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?

  • 火災自動報警系統的疑惑

    火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?

  • 關于火災自動報警系統的問題!

    昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?

  • 728ULT報警系統設備資料

    一個報警系統的資料

  • 火災自動報警系統怎樣選擇???

    火災自動報警系統有區域報警系統,集中報警系統,控制中心報警系統。我想問下,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統?(個人感覺不是,但是又說不清楚)請教各位大俠,這個是怎樣劃分的???看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由消防控制室的消防控制設備、火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,功能復雜的火災自動報警系統。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,還是按對象報警等級選系統,疑問,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,可是控制室又有消防控制設備。。。。。。。。。。。。。

  • 自動報警系統求教啊!!謝謝

    自動報警系統求教啊!!謝謝

    自動消防系統學習中,看不明白線路問題

點擊加載更多

報警器系統

報警器系統專題,為您提供報警器系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與報警器系統 相關的專業交流討論,更多報警器系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 县级市| 巴青县| 融水| 嘉禾县| 揭西县| 高青县| 高雄县| 铅山县| 申扎县| 福清市| 衡阳市| 青神县| 沙坪坝区| 呼和浩特市| 桃园县| 民勤县| 宁南县| 临澧县| 扎鲁特旗| 黔南| 子洲县| 克东县| 阳朔县| 泗洪县| 乌什县| 蓬莱市| 清涧县| 榆社县| 慈溪市| 嵊州市| 府谷县| 海兴县| 贡山| 安康市| 通山县| 白山市| 江口县| 包头市| 凯里市| 大兴区| 新乡县|