北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,由于缺乏綜合性能對比,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,選線裝置實用效果總體不佳。不同選線技術性能差異較大,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,而傳統利用故障工頻電流、諧波電流的選線方法效果不佳。此外,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異。需要注意的是,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝、維護,才能充分發揮其技術優勢,保證選線準確度。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,在發生單相接地故障時,系統可帶故障運行1~2h,能夠顯著提高供電可靠性。但是,單相接地運行時,非故障相對地電壓升高為線電壓,特別是間歇性弧光接地時,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,若長期運行,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地?/p>
本帖最后由 金魚 于 2013-11-6 10:30 編輯 我國經濟持續快速發展對供電可靠性提出了更高要求,而智能電網的興起更是極大助推了配電技術的發展,國家電網公司、南方電網公司先后在眾多城市開展了配電自動化建設。研發的利用故障暫態信息小電流接地故障選線產品,在千余廠站獲得應用,選線成功率超過95%,為提高供電可靠性作出了應有貢獻。近年來,隨著配電自動化建設深入以及分布式電源接入,在配電網小電流接地故障檢測與定位、短路故障檢測與處理、繼電保護以及IEC61850在配電網應用等方面,涌現出了一批新技術。 下面本人拋磚引玉。來給大家分享下面這三個部分①接地故障特征;②小電流接地故障
小電流接地故障如何選線? 我們傳統的人工拉路選線法是通過檢測母線上的零序電壓來判斷是否發生單相接地故障的,若發生故障,則采用人工逐條線路拉閘的方法判斷哪條線路出現接地故障,這樣一來會造成多條線路瞬間停電,并對電網產生沖擊、影響。 而赫茲曼電力采用的“相不對稱”法可以無需零序電壓,僅通過三相電流的“不對稱度”就可以在40ms內判斷出小電流接地故障,并在100ms內對接地故障就地隔離。 如圖所示: 赫茲曼電力“相不對稱”小電流接地故障選線裝置的優勢有:
我是做工程的,經常碰到小電流接地選線的問題,不過到現在也沒有完全弄明白小電流接地選線的原理幾實現方法。請教高手給予指點!謝謝!
自己做了一些小電流選線裝置,在我的單位用了,五年多了,閑暇時沒有事情的時候,不斷做了幾次升級,那位愿意試用+推廣(現場技術指導+¥)。哪天傳個照片上來。:)
IPS是赫茲曼電力“相不對稱”小電流單相接地故障檢測裝置的簡稱,該裝置具備了傳統小電流選線不具備的優勢,如: 1、安裝簡便;僅需檢測三相電流,無需零序CT和零序PT,檢測手段更加簡單。并且在配電網更換、改造升級設備的時候,IPS裝置不受影響,可以不做任何調整繼續運行,減少了不必要的麻煩。 配電房可以在不停電情況下安裝IPS: 2、精度更高,可以檢測低至0.5A接地電流和超過8000歐姆接地故障及弧光接地故障;由于赫茲曼IPS裝置在算法上存在優勢,“相不對稱”算法比外加擾動法、信號注入法、故障轉移法所需采樣數據更少,判斷依據更直接,降低了數據復雜性,因此“相不對稱”技術檢測故障更精準。
各位大俠好:在電氣施工圖設計中,如果選用的綜保裝置有零序電流互感器二次電流接入,是否還有必要在系統中配置小電流接地選線裝置?
在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”。麻煩哪位知道的給在下說說。提前謝謝您的回復。
小電流接地自動選線裝置存在的問題: 1、 作為判據的信號量小,相對測量誤差偏大; 2、 零序PT、CT的誤差及長距離二次電纜引起測量誤差; 3 、干擾大、信噪比小;一是電磁干擾,二是系統負荷不平衡造成的零序電流和諧波電流較大; 4、隨機因素影響的不確定 運行方式改變、電壓水平、負荷電流的變化、接地故障 形式和接地點過度電組的千變萬化 ; 5、小電流接地自動選線裝置本身的性能不夠完善。 利用電網穩態電氣量特征提供的故障信息構成的選線方法:1、基于基波的選線方法:零序電流比幅法,零序功率方向法,
請問:小電流接地系統發生單相瞬間接地故障時,是如何自行熄滅電弧的?發生單相永久性故障時,故障點的故障電流一般為多大?跪謝各位大俠!
介紹小電流接地故障檢測技術以前先認識一下小電流接地系統,小電流接地系統是指中性點不接地或經過消弧線圈和高阻抗接地的三相系統,又稱中性點間接接地系統。具有供電可靠性高,故障時對設備沖擊小的特點,在中國配電網中應用廣泛。但配電網單相接地故障十分頻繁,影響系統的安全運行,導致設備損壞,同時直接影響供電可靠性。又由于其接地電流十分微弱(≤10A),傳統的小電流接地檢測裝置難以檢測,故被稱為“世界難題” 目前市場主要的檢測技術有一下幾種:零序電流檢測法、電容電流檢測法、首半波檢測法、5次諧波檢測法、信號注入法、以及最近流行起來的PAM“相不對稱”法
本帖最后由 努力加油33 于 2017-3-15 19:23 編輯 本人一直不明白 為什么對地故障電流 為什么會回到電源 是什么回到電源的 為什么中性點接地以后故障電流會放大
35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,使事故擴大,影響用戶的正常用電。同時,弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。因此,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大小;2反映工頻電容電流的大小、方向;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波;6信號注入法;7群體比幅
每個回路的單相接地故障電容電流為1.4A,總共有20個回路,那計算消弧線圈的補償容量時的電流是用1.4,還是1.4乘以20 ?原因是什么?提前謝謝您的回復。
知識點:接地故障電流
這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統?
為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?
我們想在自己的110kV站10kV系統加裝小電流接地選線系統,不知道現在哪個廠家做的好點啊?聯系了個單位,說的很好,選線率100% 什么的,不知道靠不靠譜,現在做這個的廠家很多啊~暈了都快。還有個問題,這套系統的驗收程序是什么啊?怎么能做試驗檢查他的選線率呢?
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,只知道是接地的時候報警的,但不知道工作原理,求高手告知,謝謝!