国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何提高小電流接地故障選線技術

    如何提高小電流接地故障選線技術

    北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,由于缺乏綜合性能對比,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,選線裝置實用效果總體不佳。不同選線技術性能差異較大,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,而傳統利用故障工頻電流、諧波電流的選線方法效果不佳。此外,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異。需要注意的是,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝、維護,才能充分發揮其技術優勢,保證選線準確度。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,在發生單相接地故障時,系統可帶故障運行1~2h,能夠顯著提高供電可靠性。但是,單相接地運行時,非故障相對地電壓升高為線電壓,特別是間歇性弧光接地時,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,若長期運行,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地擊

  • 小電流接地故障選線“相不對稱”

    小電流接地故障選線“相不對稱”

    小電流接地故障如何選線? 我們傳統的人工拉路選線法是通過檢測母線上的零序電壓來判斷是否發生單相接地故障的,若發生故障,則采用人工逐條線路拉閘的方法判斷哪條線路出現接地故障,這樣一來會造成多條線路瞬間停電,并對電網產生沖擊、影響。 而赫茲曼電力采用的“相不對稱”法可以無需零序電壓,僅通過三相電流的“不對稱度”就可以在40ms內判斷出小電流接地故障,并在100ms內對接地故障就地隔離。 如圖所示: 赫茲曼電力“相不對稱”小電流接地故障選線裝置的優勢有:

  • 請教小電流接地選線的問題!

    我是做工程的,經常碰到小電流接地選線的問題,不過到現在也沒有完全弄明白小電流接地選線的原理幾實現方法。請教高手給予指點!謝謝!

  • 自己做的小電流接地選線

    自己做了一些小電流選線裝置,在我的單位用了,五年多了,閑暇時沒有事情的時候,不斷做了幾次升級,那位愿意試用+推廣(現場技術指導+¥)。哪天傳個照片上來。:)

  • 配電自動化之小電流接地故障選線和定位

    本帖最后由 金魚 于 2013-11-6 10:30 編輯 我國經濟持續快速發展對供電可靠性提出了更高要求,而智能電網的興起更是極大助推了配電技術的發展,國家電網公司、南方電網公司先后在眾多城市開展了配電自動化建設。研發的利用故障暫態信息小電流接地故障選線產品,在千余廠站獲得應用,選線成功率超過95%,為提高供電可靠性作出了應有貢獻。近年來,隨著配電自動化建設深入以及分布式電源接入,在配電網小電流接地故障檢測與定位、短路故障檢測與處理、繼電保護以及IEC61850在配電網應用等方面,涌現出了一批新技術。 下面本人拋磚引玉。來給大家分享下面這三個部分①接地故障特征;②小電流接地故障

  • 詢問小電流接地故障的幾個問題

    請問:小電流接地系統發生單相瞬間接地故障時,是如何自行熄滅電弧的?發生單相永久性故障時,故障點的故障電流一般為多大?跪謝各位大俠!

  • 關于小電流接地選線原理的探討分析

    小電流接地自動選線裝置存在的問題: 1、 作為判據的信號量小,相對測量誤差偏大; 2、 零序PT、CT的誤差及長距離二次電纜引起測量誤差; 3 、干擾大、信噪比小;一是電磁干擾,二是系統負荷不平衡造成的零序電流和諧波電流較大; 4、隨機因素影響的不確定 運行方式改變、電壓水平、負荷電流的變化、接地故障 形式和接地點過度電組的千變萬化 ; 5、小電流接地自動選線裝置本身的性能不夠完善。 利用電網穩態電氣量特征提供的故障信息構成的選線方法:1、基于基波的選線方法:零序電流比幅法,零序功率方向法,

  • 關于綜保與小電流接地選線裝置

    各位大俠好:在電氣施工圖設計中,如果選用的綜保裝置有零序電流互感器二次電流接入,是否還有必要在系統中配置小電流接地選線裝置?

  • 請教接地故障電流的問題

    在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”。麻煩哪位知道的給在下說說。提前謝謝您的回復。

  • 為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

  • 小電流接地選線系統安裝驗收問題?

    我們想在自己的110kV站10kV系統加裝小電流接地選線系統,不知道現在哪個廠家做的好點啊?聯系了個單位,說的很好,選線率100% 什么的,不知道靠不靠譜,現在做這個的廠家很多啊~暈了都快。還有個問題,這套系統的驗收程序是什么啊?怎么能做試驗檢查他的選線率呢?

  • 關于微機小電流系統接地選線裝置

    我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,只知道是接地的時候報警的,但不知道工作原理,求高手告知,謝謝!

  • 請教接地故障電容電流的問題

    每個回路的單相接地故障電容電流為1.4A,總共有20個回路,那計算消弧線圈的補償容量時的電流是用1.4,還是1.4乘以20 ?原因是什么?提前謝謝您的回復。

  • 小電流接地系統接地選線的探討

    35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,使事故擴大,影響用戶的正常用電。同時,弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。因此,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大小;2反映工頻電容電流的大小、方向;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波;6信號注入法;7群體比幅

  • 故障電流和接地問題大神請進謝謝

    本帖最后由 努力加油33 于 2017-3-15 19:23 編輯 本人一直不明白 為什么對地故障電流 為什么會回到電源 是什么回到電源的 為什么中性點接地以后故障電流會放大

  • 怎么理解小電流接地系統的故障特性

    這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統?   

  • 剩余電流保護就是接地故障保護嗎?

    知識點:接地故障電流

  • 關于帶消弧線圈的小電流接地選線的疑問

    我想請問一下各位高手,目前小電流接地選線主要是什么原理?并聯電阻法用的還多嗎?5次諧波法,首半波法等暫態取樣現在是否采用?目前10kV系統,配網自動化中環網柜出線裝設零序ct,在消弧線圈接地的系統中效果如何?望指點,不勝感激:)

  • 小電流接地裝置的選線碼與實物的對應

    我處是個二次工程,10千伏系統有三套,均采用無人值守型.而小電流接地顯示均不正常.除去該裝置外有沒有更好的辦法反映系統運行情況發出預告信號,保護是完整的.

點擊加載更多

小電流接地故障選線

小電流接地故障選線專題,為您提供小電流接地故障選線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小電流接地故障選線 相關的專業交流討論,更多小電流接地故障選線相關內容請訪問