智能開關什么時候才開接地故障??三極定系四極開關要開?同埋接地故障的電流系點樣定的?有公式來計算嗎?請高人指點指點~~~
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。
08年做的工程安裝的4000A萬能式斷路器,據廠里電工介紹:該斷路器近期突然跳閘,合閘后約30分鐘再次跳閘,開關顯示接地故障(開關出廠時設定是1200A接地電流),初步檢查未發現下端有接地,再次合閘過后又跳閘,應急辦法將接地保護關閉。后來未有跳閘,但是開關上顯示的接地電流與開關負載的電流很接近;當負載電流小于1200A時,故障現象消失。至今未查明真正原因,請各位幫幫分析原因及解決的辦法,謝謝!
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
(1)重新安裝、調整傳壓管,若風壓開關能正常工作,則可判定是傳壓管問題。 (2)取下煙管試機,若風機開關能正常工作,則可判定是煙管問題或外界風壓過大。 (3)微動開關接線端有氧化生銹現象,目視開關小軸動作時,將萬用表調到歐姆檔最小量程,測量微動開關是否閉合接通;若不接通,則可判定是微動開關問題。 (4)目視開關小軸是否動作;若不動作,則可判定是膜片或彈簧問題。
(1)燃氣壓力過高。這種情況易發生于使用液化石油氣和天然氣的燃氣熱水器上。 (2)主燃燒器火孔堵塞引起噪聲增大。 (3)進水壓力波動和出水流阻變化使主燃燒器處于點燃和熄火狀態,也會引起不正常聲響。 (4)高樓層或低水壓地區燃氣熱水器的使用。高樓層或低水壓地區由于水壓太低,燃氣熱水器不易點火,所以用戶使用時應避開用水高峰期,或者安裝增壓水泵。
請教按2.0.7條(來自GB50060)為什么A圖(已標注為紅色)設置接地開關不正確?提前謝謝您的回復。
為什么蓋負荷開關要接地刀?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!
根據3906標準 第6.10.3條規定如果證明設計是充足的,則通常不需要進行該試驗,我想請問一下標準高手: 怎樣才能證明設計是充足的? 目前我們設計的時候要不要考慮活門接地這一塊呢?不過據我了解,客戶一般對活門接不接地要求不是很嚴格.但是我想搞清楚這個問題. 謝謝
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。
5年左右的工程,萬能斷路器品牌為梅蘭日蘭,額定電流為4000A。1日發生兩次跳閘,都是接地保護故障。該斷路器突然跳閘,復位后正常,過兩三個鐘之后有跳閘,按斷路器復位鍵后,又正常合閘。斷路器跳閘時負荷較小,為400A左右。三相基本平衡;查看斷路器最大接地電流為450A,設定為500A,現已將最大接地電流設定調整為650A。請大家幫忙分析一下原因和后續怎么能查出原因,應采取什么動作
高壓配電裝置設計技術規程:接地開關或接地器的安裝數量應根據母線上電磁感應電壓和平行母線的長度以及隔間距離進行計算確定,請問怎么計算?
問一下為什么有二個接地開關?[ 本帖最后由 a30788603 于 2011-12-4 20:20 編輯 ]