昨天一位學電氣的同學告訴我:單個路燈的電流=路燈瓦數×1.2+(線電壓×功率因數)聽說1.2與斷路器有關,我的路燈的是每個燈桿里設一個斷路器做單燈保護。。。這個。。。各位在做路燈電纜計算時,要乘以1.2嗎??
小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,雙側布燈,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,請給出具體公式。(需要考慮些什么,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,靈敏度。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
2000米環路,間隔40米,雙側雙燈頭,燈具功率250w,請問如果敷設鋁纜需要多大的纜,回路怎么設計,銅纜又需要多大的!謝謝??!
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
在路燈配電系統,計算線路長度考慮末端燈具的電壓降,另外也經常有同志們說要考慮短路電流靈敏度。這個短路電流應該如何計算呢?請高手指教,多謝!
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
新手學習的時候收集的一些資料
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。。?!
在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?
規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????
《電力工程電氣設計手冊》(十八章)中的計算法,書中寫明是計算照明負荷的,但用這個公式算出的結果總是覺得太大了。這個公式中把負荷、電流取的是整個路燈線路的,而線路長度取的也是整個線路長度。這樣與設備位于線路末端的計算方式就沒什么區別了??僧吘孤窡羰蔷鶆虿贾玫?,每一段的負荷、電流都是不同的???這個公式能不能用???哪位大俠有實用點的計算公式告訴給俺,小弟先多謝了。
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
現在有一條工廠馬路,長約1000米,每隔30米裝2套對稱雙挑臂250×2的高壓鈉路燈,共計裝了70套,總功率也就是35000W,功率因數為0.85,想請教怎么選用電纜?還有,我的疑問,這么長的路,電壓降是不是會影響燈具,應該采取什么措施?也就是怎么供電?謝謝高人,詳細點最好!
國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮? 這些問題我一直很疑惑,希望大家能幫忙!
工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?
路燈的配電線路較長,例如一段10公里的路燈配電,如何在滿足電壓降的前提下選擇配電電纜呢~?1、根據路燈的配電距離,利用壓降公式計算這段路燈需要選擇的電纜截面~?2、固定一種電纜截面,如VV25(可配電多少多少公里)、VV35(又可配電多少多少公里)~?3、常規選擇4平方的電纜(供電半徑250米),當超過供電半徑后再從別的公變就近取電源~?
在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件
我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎??????求解~~~~
請問大蝦:路燈鋪設的長度一般是怎么算的.比如說1000M的路段,62盞路燈,電線規格已經算出,那長度要多少??2000+(垂直)+預留+垂直的線每根取多長??還有預留是多少??是不是還要加上一個波動值!![ 本帖最后由 clock_ 于 2011-4-13 12:46 編輯 ]
新手想請教一下各位,作為設計方是否只需提供電纜清單,具體的長度是施工方計算嗎?如果是設計方計算,那具體怎么個算法,每根電纜的長度加多少余量,是按圖紙上的直線距離算嗎?