大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,請大家?guī)兔ΑU?qǐng)問怎么從已知電流計算出需用電纜的線徑,要公式計算,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算。 謝謝謝謝了
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,請高手指點一二!
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??
各種計算公式全集.part01.rar
在工業與民用配電設計手冊(第三版)P156 有相關計算零序阻抗的說明,但是沒有具體的計算公式;套用P538里面的公式,沒發現保護線零序阻抗和相線零序阻抗計算公式 ,有哪位對這種基礎性公式熟悉的,給剖析一下,表4-24里面Xphp是怎么算出來的,
求變壓器短路阻抗計算公式
電線電纜常用計算公式_secret.rar
1.電力電纜的成本價格計算公式: YJV銅芯電力電纜系列價格公式如下:銅的重量X銅價計算:絲經÷2=1.25X1.25X3.14=平方數X絲的根數X0.89X當時銅價+10%的加工費。2.橡套電纜的成本價格計算 平方X1.83=銅的重量X當時的銅價+橡膠的價格(重量X0.4元/斤)=成本價格+10%的加工費
哪位手頭有手冊,幫我查一下,萬分感謝!0.1*U*L那個公式太粗。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少?
CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?
教材P286,泄壓閥開啟面積計算公式: 注意與《技術措施》的注解不一樣。
泵與電機的匹配計算公式簡單使用
本來是給老板做駕駛員,但是今年被他換下來到工地學習,目前被丟棄在測量這塊,但是我對測量這塊基本為無知,每次都是跑桿。其他的都沒有接觸到過,現在發現測量用全站儀只要實物操作應該很快學習,主要的還是每次師傅測量完畢后的各種計算,我對這個計算更加迷茫,無從下手。內業師傅說只要有這些計算公式,就基本完成了。但是我找師傅也沒能要到。所以只能上來求助各位大大了。網上找了很多資料,但是那些個計算公式基本為不懂。所以要求下大大們,有沒有什么更好的介紹。(我是初學剛踏入這塊)比如:師傅測量到高程,然后計算坐標樁號。有的請發我QQ郵箱:[email protected]
知識點:混凝土護坡斜坡
供暖室外計算溫度:
1、08K132里面有一個關于吊桿強度校驗的公式,吊桿截面積F=總重量/210=19.74mm2。請問這個公式是什么原理,210這個數字代表什么?2、求等邊角鋼的截面抵抗矩相關數據,請問該從什么地方查到?網上有大概查了一下,不知是否正確,根據圖集的舉例,2000*1250的鍍鋅風管至少需要用到90*90*8的等邊角鋼(抵抗矩為15.51cm3),但實際施工中僅用到50*50*5即可,難道平常的經驗選擇有誤?還是所查數據有誤。請高手予以解惑,謝謝!
電纜阻抗計算公式
電纜阻抗計算公式專題,為您提供電纜阻抗計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜阻抗計算公式 相關的專業交流討論,更多電纜阻抗計算公式相關內容請?jiān)L問