設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??
電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,供電距離280米,電流約600A,請問線路壓降會有多大?如何計算?如何計算線路損耗?
請問,50KW負荷,600米距離,選用3*70+2*35銅芯電纜可以嗎?請朋友用天正軟件計算電壓損失為9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS計算,為5.71。若用R=Ρl/電纜截面,△U=IR計算,△U%為3。請求各位幫忙指點一個正確的算法,選用 70的電纜到底可以嗎? 謝謝!!
對于有中性線的電纜提供的參數都是分別提供了 相線和中性線的正序和零序的阻抗 ~~ 但是到計算中需要的是電纜的單位正序和零序電抗,有誰知道這之間該怎么計算么 ?謝謝
在<工業與民用配電設計手冊>中可以找到3線的或者3相4線的電纜的阻抗參數,但是我在計算過程中遇到了一些2芯的電力電纜(我估計應該是民用電部分),根本沒有任何的說明資料.哪位大哥有這方面資料給說明下! 小弟在這謝過了先!!
最近領導讓做一個短路電流的計算、校驗表格。需要查找電纜、母線等三相電阻/阻抗;單相電阻/阻抗的數據。可惜翻了一周了,還差這幾個粉色區域的數據,前輩們有沒有什么計算的辦法,把這些數據搞到手啊?
負荷為10KW,因數為:0.9,采用VV電纜6mm2,請問這條電纜可以配多長距離?
查了整晚的資料,單條就會算,但雙電纜就不會算了。例如:270kW負荷,380V三相供電,0.85功率因數,計算電流是480A,線路長度為0.21km,使用YJV22-4X150電纜,如何簡便算出電壓降是多少?
知道電纜根數和規格如何計算橋架大小?BV電線19路3*10+4路3*16,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,需要多大橋架?請教?
某火鍋電用電如下:電磁爐132個,后廚設備9000W, 照明5000W,空調23匹.請問如何計算供電主纜截面?如申請用電應該多少KW夠用呢?請好心師傅不吝賜教,先謝謝了!
請問如何計算從總表到各用戶分表的電纜或線路的損耗啊?請不要告訴我用總表數減各分表的和,由于分表太多。有沒有一個系數,用總表數乘以這個系數得出損耗啊?
:)1)按圖紙算量?2)利用軟件算量?3)現場測量?... ...我現在在施工現場,領導讓按照電纜現場實際長度和各單位核對長度(設計院的圖紙,不能反應出電纜的走向)。個人感覺這種操作方式非常費力,不知哪位高人能夠指點一下,在此謝過!!!
關于地庫內敷設電纜有沒有電纜鹵含量和非金屬含量超標這一說?如果有,關于電纜鹵含量和非金屬含量如何計算? 謝謝大家了,歡迎大家踴躍發言~
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
還請各位給出詳細介紹,謝謝!電纜芯數的選折是否主要看是用幾相電源?如電機的一般選折四芯的!控制線上的選折是否可以跟自己現場的需要來選折5芯,7芯的線那?控制線多了是否會有信號干擾的問題,是否有電感效應的影響! 謝謝,各位達人了!
同行高手們:我現在需要計算S11-MR-50KVA變壓器的元件阻抗R、X的值,查閱《供配電設計手冊三版》中沒有這么小的變壓器的阻抗值。我想利用在表4-2的變壓器阻抗有名值計算公式求出阻抗數,可是求得的結果缺明顯不對。元件阻抗R已經算出,可是Z或者X無法求出。你們在遇到這種情況下是如何知道阻抗的?(計算短路電流需要用到變壓器的阻抗值。)請知道的高手指點一二。
最大電流是563A,功率約337KW的設備,正常的電纜應該是240,問題是現在只有一根150的加一根95的電纜,請問:這兩根并在一起的電纜是按245的電纜計算承載電流?還是只能按兩根95的電纜來計算承載電流啊?