可以作為參考
我工地分二期施工,一期已建成3年,二期近期即將打樁,但是一期與二期的距離大概為20m,這20m的距離為商業廣場,已經完成廣場鋪裝,這廣場之下為穩定基底的沙質土,有一定的含水量。二期為4.6m深的地下室,開挖時要做基坑防護。如果采取止水樁止水,費用需要100萬左右,但采取普通的鋼絲網噴錨處理的話10萬左右可以了。老板擔心,在基坑開挖后(廣場位置的孔隙水在基坑邊滲流),現在考慮在無流沙情況出現,基坑邊坡穩定,廣場位置的孔隙水排出后,鋪裝完成好的廣場會大面積下陷,需不需做止水樁?但是,我建議不用做止水樁,只需要對基坑邊做二級放坡,并噴錨防腐(孔隙水壓力不能使土層壓縮變形)。各位,同行,根據你的知識和經驗,你會怎么判斷呢?[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2012-2-12 17:21 編輯 ]
1. 施工工藝及方法 1.1 基坑開挖總體施工方案
2.某工程土方開挖、基坑支護及降水方案
簡要說明:明洞采用明挖法,爆破以小型控制爆破為主,錨噴為支護手段;暗洞開挖采用新奧法,錨噴支護為主,圍巖較差時可采用管棚超前支護,拱架加強支撐。施工過程緊緊貫徹新奧法精神,定期用精密儀器對圍巖變形情況進行實時監測,及時將結果反饋到臨時支護設計過程中,以確定最佳支護方案和二次襯砌的時間,保證隧道安全保質施工。文件格式:PDF 文件大小:229 KB
鄭州某基坑邊坡支護及土方開挖施工方案
最近在搞加固施工,四層框架結構,層高3.6m,柱截面400mm*400mm,梁截面300*400,獨立基礎柱尺寸2000mm*2000mm,埋深2.6m,混凝土強度C25,相鄰2.5m處有一擋土墻,擋土墻穩定性較差,見照片。現欲在一層植筋做剪力墻,就設計基礎開挖,但擋土墻相鄰太近,基坑開挖就存在安全問題,請問各位大蝦有什么好的開挖或支護方式呢?望各位不吝賜教,先行謝謝了
前言 FLAC3D程序是 FLAC 二維計算程序在三維空間的擴展,用于模擬三維土體、巖體或其它材料體力學特性,廣泛應用于邊坡穩定性評價、支護設計及評價、隧道工程、礦山工程等多個領域。所以使用FLAC3D程序對東山河排洪隧道進行開挖前后進行受力分析,根據分析結果確定是否支護以及支護方案是否可行,其結果是相對可靠的。 1 工程概況 東山河是萬硐山礦段內一條自西南向東北方向徑流的季節性河流,河谷寬 2~4m,深 0.5~1m 左右,雨季匯集地表水,旱季干涸斷流。因萬硐山礦段開采境界的擴大,曾對東山河進行過兩次改道,以鋼筋混凝土進行支護。因萬硐山礦段露采終了境界的需要,須對東山河進行第三次改道,本次改道采用明渠、排洪隧道、暗涵聯合排水的方式,排洪隧道總長 569m,坡度 2%。因東山河關系到北衙村灌溉用水,其服務年限較長,必須對排洪隧道穩定性進行分析,確保排洪隧道支護的穩定。 根據《云南省鶴慶縣北衙鐵金礦資源儲量核實地質報告》礦區工程地質分區表,排洪隧道位于松散沉積物區,主要為粘土、粉質粘土,含少量礫砂以及殘坡堆積物組成,屬松散巖類巖
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根據現場實際情況,與建設單位、設計單位及監理單位研究,決定采用上3m放坡開挖下6m至9m用鋼板樁進行支護,以達到圍護擋土的目的,提高施工的安全系數.
本資料為[名企]基坑開挖鋼板樁放坡支護復合方案2020(16P WORD)
[廣東]19米深基坑開挖支護施工方案
SMW工法樁深基坑開挖支護及降水施工方案
商業廣場深基坑土方開挖支護施工方案
主樓地下三層,地上11層。第一章 綜合說明 1.編制依據 2.工程概況 3.施工難點分析 第二章 總體設計 1.總體設想 32.基坑支護及排水設計方案 第三章 施工部署 1.施工準備 2.項目管理組織機構及分工 3.主要進場設備計劃 4.勞動力計劃 5.現場平面布置 第四章 施工進度計劃與保證措施 1.總體進度計劃 2.施工進度計劃保證措施 第五章 專項方案 1.土方施工 2.預應力錨桿 3.擋土墻施工 4.樁頂拉梁及連梁施工 4.樁間掛網噴砼 5.基坑南側護坡樁破碎 第六章 基坑監測方案及緊急情況預案 1.基坑監測 2.緊急預案 第七章 質量保證體系 1.質量目標及分解 2.質量保證體系 3.物資材料質量保證 4.工序控制 5.糾正措施 6.雨季施工措施 <
本工程為深基坑,請問土方開挖施工方案和基坑支護施工方案應該哪一個先報監理部審核?還是同時報審?在哪里有這方面的規定?謝謝!!!!!
轉自公眾號:老司機盤造價
轉自公眾號:老司機盤造價 1、常用的支護方式 1.1、土釘墻支護