  • 一類建筑避雷針的設計問題

    一防爆工業廠房,屋頂有罐,罐內為可燃氣體,要求按一類建筑做避雷針,長26米,寬15米,高13米,根據滾球法計算,在建筑兩邊距離3米處各放置一個避雷針,若避雷針高30米,設計參數為h=30m,hr=30m,在兩避雷針連線中點處保護的最低高度hx=14m,這樣能滿足要求么?

  • 關于120m建筑避雷針設置問題求解

    一棟類似帝國大廈的住宅,屋頂成倒V字形,要做避雷針,怎么做啊,我查圖集高層建筑的避雷針安裝,只適合50m以下的建筑。大家有什么建議

  • 建筑屋頂天線的避雷針如何選擇

    現有220kv變電站里面的三層建筑物,本建筑物已有避雷針,現需在一個角落裝設一天線,是否要架設避雷針,或者其他避雷設施,具體怎么選擇天線直徑10mm,高度約=500mm請高手指教,謝謝!

  • 求助,建筑物上的避雷針防雷保護范圍

    建筑物上的避雷針防雷保護范圍.比方說,在化工車間,20米平臺上豎立一根10米避雷針,它的保護范圍怎么算?20米平臺對它來說,就相當于地面嗎?是不是20米平臺的保護就是該避雷針10米的保護范圍呢?那么,如果在地面上的話,這根位于20米平臺上的避雷針在地面上的保護范圍怎么算?謝謝

  • 關于避雷針的設計和施工

    請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。

  • 請教建筑物屋面避雷針問題(請教大鼻山和其他高手)

    一摘錄某個帖子里面,如下:致67樓的HAN2003: 防雷次數的計算,本質就是要計算建筑物可能遭受雷擊的等效總面積,它由三部分組成: (1)建筑物的垂直投影面積; (2)建筑物的所有最外圍的立面向外側展開之后,平鋪在地面上的面積:該面積若在上述(1)投影面積之內,則無須記入;但若超越(1)面積,則超出的部分就要記入有效面積。 (3)當進行上述(2)的“外展”操作時,必然會在建筑物的轉角處出現“弧形”面積。該面積也應根據(2)的原則,有效的部分要記入等效總面積。我們可以就一個最簡單的例子(長方體建筑物)說起: 把該長方體建筑物想像成是一個電視機紙箱子,它有5個等效面(其中底面和頂面重復,故取消頂面)。把這個無蓋的紙箱子放置在地面上;再把它的四個“立棱”用剪刀剪開,使得箱子四個側面彼此不再粘連一起;最后再把這四個分離側面,向外側方向的地面倒下去,紙箱由此就全部平鋪

  • ★★★多層建筑不畫避雷針可以嗎?

    假設條件:一般多層建筑物(比如多層廉租房),50x25平屋面,屋頂接閃器大家都怎么用:1,避雷帶 2,避雷針 3,兩種混用我以前的習慣:女兒墻和樓梯間上面只布置避雷帶而沒有布置避雷針,然后在說明中交代突出屋面的地方加裝避雷針,這樣合乎規范要求嗎?大家講一下自己是怎么做的?

  • 請教變電站避雷針與建筑物應保持的距離

    最近有座35KV變電站因新建安全工器具室,在原主控室旁邊做了安全工器具室,但我們設計院提出說安全工器具室與該站的1支避雷針距離小于3米,影響了避雷針的保護范圍。另外有幾座站也是隔墻的周圍建起了高樓,也說影響了避雷針保護范圍。那么避雷針安裝對周圍的建筑物究竟有什么要求呢?是地面要求距離大于3米,空中距離大于幾米,沒搞明白什么意思?請教各位高手。

  • 避雷針的保護范圍怎么計算?

    避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,希望對大家有幫助。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,大體上有如下幾種計算方法: 1、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體。 2、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體。 3、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,有爆炸危險的建筑物用45°角,對一般建筑物采用60°角,實質上保護范圍為一直線圓錐體。 自1983年起,我國正式制定了自己的防雷規范。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,為此,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,得出:“折線法”的主要

  • 避雷針與架構的距離的題

    我記得非常清楚是第中距離,當時還想會有人按空氣中距離做應該是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空氣中距離,答案不會是3M,這個距離不會少于5M

  • 請教避雷針高度如何確定??!

    請教一棟樓65米,地面最長距離五59米,頂面48米。避雷針安裝在山墻一側,請問要多高的避雷針??我按配電設計手冊上得計算方法卻怎么也算不出來,可能是我還沒有理解透,請指點一下!??!

  • 筑景裝飾--裝修避雷針

    筑景裝飾--裝修避雷針

    大部分裝修新房的人都是小白,而裝修涉及到的方方面面的知識比較多,有的東西就是中看不中用,所以這些方面一定注意 今天小筑收集了些資料,希望能給大家參考一下,千萬別再浪費錢了 還想了解什么裝修知識,可以評論區留言告訴我哦

  • 求助關于獨立避雷針的算法

    我是一個剛入行的新手,求助各位前輩獨立避雷針的算法~~~~領求教30和35米獨立避雷針能保護多大的范圍呢?高20米寬10米的氣罐

  • 避雷針和35kv導線的距離

    我公司新建一35變電站,避雷針和35kv進線架空線路距離不到五米。是不是符合工程規范的要求,為此請教各位老師。最好給出依據,先謝謝了。還有35kv雙回同塔線路,一回運行另一回檢修。實際有過這樣的操作,但是沒有找到有說服力的依據,也請指點迷津。再一次謝謝!

  • 困惑!獨立避雷針怎么理解呢?

    二類防雷中的針塔也要算是獨立避雷針嗎?它的接地也要與其它接地獨立分開嗎?我覺得二類,三類防雷中的避雷針塔應該可以與其它接地共用接地裝置。大家如何理解呢?請說說各位的理解啊

  • 圖文:閃電擊中南京高層建筑避雷針!

    圖文:閃電擊中南京高層建筑避雷針!

    8月1日晚,南京城上空電閃雷鳴,一道閃電擊中南京最高的建筑物之一的新街口金鷹國際大廈的避雷針。

  • 100米以上避雷針安裝問題

    各位大俠,關于屋頂避雷針安裝,圖集99D501-1及08D800-8上具體做法標注內都為適用50米以下建筑請問各位,50米以上的建筑屋頂避雷針安裝做法是否做法跟其一樣?還有就是其風壓是否還是按0.7kN/m2計算?

  • 【請教】關于獨立避雷針的設計問題

    規范1:獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等的距離應大于3m。當小于3m時,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地面.問題:我的獨立避雷針的接地裝置正好在馬路邊,業主不想做規范中的措施,那我要求把接地體埋深1m以下,可以解決嘛?規范2:獨立接閃桿及其接地裝置與被保護建筑物及與其有聯系的管道,電纜等金屬物直接的間隔距離,應按下列公式計算,且不小于3m.問題1:我的獨立避雷針距離它不遠處有工藝管架通過,導致2管架之間通過的金屬管道距離獨立避雷針才1.8m,這樣可以嘛?獨立避雷針很難移動了(防雷設計時,我有寫到,管道及金屬平臺,在始端,末端,分支處以及每隔30米左右設防靜電接地,并與距離最近的接地干線相連.)這樣的話,獨立避雷針離管道1.8m可以嘛?問題2:規范中,與其有聯系的管道,上述的工藝管道屬于有聯系的嘛?

  • 路燈燈桿可兼作避雷針嗎

    路燈燈桿可兼作避雷針嗎

    路燈燈桿采用不銹鋼材質,是否可兼作避雷針?我看有的路燈燈桿頂部有一截燈桿突出懸臂,是否用于避雷針作用?但是有些路燈燈桿是沒有這樣突出的,如圖所示:

  • 鋼筋結構獨立避雷針節點

    圖紙簡介: 鋼筋結構獨立避雷針節點,節點齊全,焊縫表示。 投稿網友: xiaoyaoyu118 上傳時間: 2013-07-04 圖紙省

點擊加載更多

建筑避雷針

建筑避雷針專題,為您提供建筑避雷針相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑避雷針 相關的專業交流討論,更多建筑避雷針相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

饋線避雷器

單相避雷器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 茂名市| 灵丘县| 河源市| 南宫市| 嘉兴市| 望江县| 嘉黎县| 苏尼特右旗| 博兴县| 兴化市| 贺兰县| 寿光市| 山丹县| 金秀| 丰台区| 温泉县| 佛坪县| 高安市| 吉林市| 镇坪县| 嘉善县| 隆德县| 枞阳县| 兴和县| 望城县| 西昌市| 辽中县| 栖霞市| 永丰县| 赫章县| 江达县| 内丘县| 凤城市| 昌黎县| 顺平县| 绥江县| 华容县| 汤原县| 屏东县| 绍兴县| 湟源县|