大家好 !今天剛來 !想問問各位民用燃氣報警器的市場分析 你們是怎么看的 !我寫了一份質料 ,看過大家的發言以后,和大家分享。我是做燃氣報警器的生產 廠家 也希望和你們合作QQ673556178 http://blog.sina.com.cn/u/1256697991
這個通過對講戶內機接家庭弱電箱,送到對講主機,這個報警信號線到底傳送到哪里去報警?謝謝 還要和對講機連接嗎?
燃氣報警系統由燃氣報警器與燃氣電磁閥組成。燃氣電磁閥是連接在可燃氣體報警器或家用燃氣報警器上得外部聯動設備,當可燃氣體探測器探測到氣體濃度超過警戒值時,可燃氣體報警器或家用燃氣報警器就會啟動燃氣電磁閥,切斷氣源,防止發生爆炸。
最近有兩棟樓,里面做了火災自動報警系統+可燃氣體報警系統,是不是可燃氣體報警系統也屬于火災自動報警系統,在驗收的時候可燃氣體報警系統資料用單獨做嗎,要是單獨做該怎么做,資料軟件里面沒有這個分類,求高人指點。
誰知道可燃氣體探測報警系統如何設計啊?規范中是這樣寫的:8. 1. 1 可燃氣體探測報警系統應由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測 器和火災聲光警報器等組成。8. 1. 2 可燃氣體探測報警系統應獨立組成,可燃氣體探測器不應接入火災報警控制器的探測器回路;當可燃氣體的報警信號需接入火災自動報警系統時,應由可燃氣體報警控制器接入。8. 1. 3 石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器,可按現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范))GB50493的有關規定設置,但其報警信號應接入消防控制室。8. 1. 4 可燃氣體報警控制器的報警信息和故障信息,應在消防控制室圖形顯示裝置或起集中控制功能的火災報警控制器上顯示,但該類信息與火災報警信息的顯示應有區別。8. 1. 5 可燃氣體報警控制器發出報警信號時,應能啟動保護區域的火災聲光警報器。8. 1. 6 可燃氣體探測報警系統保護區域內有聯動和警報要求時,應由可燃氣體報警控制器或消防聯動控制器聯動實現。8. 1. 7 可燃氣體探測報警系統設置在有防爆要求的
本帖最后由 蝸牛的賣萌 于 2017-3-13 09:55 編輯 哪位大神知道現在18層以上高層住宅需要設置燃氣報警器嗎?有規范說明嘛! 城鎮燃氣設計規范GB50028-2006 第10.4.3條: 住宅廚房內宜設置排氣裝置和燃氣濃度檢測報警器。 沒說高層
可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器和火災聲光警報器等組成。可燃氣體探測報警系統調試在近年一消考試題目中出現頻率較高,是屬于**考點。今天我們一起來學習一下該系統的調試方法和調試內容吧。
可燃氣體探測報警系統是實現可燃氣體泄漏探測并發出可燃氣體超限報警信號的系統。 可
現在日常百姓家使用煤氣,天然氣或石油液化氣的多了,其中也存在著隱患,一旦泄露,后果嚴重,針對于此問題,想了解一下,大家對安裝《可燃氣體報警器》都是什么看法?
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
燃氣泄漏報警器是非常重要的燃氣安全設備,它是安全使用城市燃氣的最后一道保護。燃氣泄漏報警器通過氣體傳感器探測周圍環境中的低濃度可燃氣體,通過采樣電路,將探測信號用模擬量或數字量傳遞給控制器或控制電路,當可燃氣體濃度超過控制器或控制電路中設定的值時,控制器通過執行器或執行電路發出報警信號或執行關閉燃氣閥門等動作。可燃氣體報警器的探測可燃氣體的傳感器主要有氧化物半導體型、催化燃燒型、熱線型氣體傳感器,還有少量的其他類型,如化學電池類傳感器。這些傳感器都是通過對周圍環境中的可燃氣體的吸附,在傳感器表面產生化學反應或電化學反應,造成傳感器的電物理特性的改變。 燃氣泄漏報警器從功能上可分為僅有泄漏報警功能的泄漏報警器和可以指示所探測到的燃氣濃度并具有報警功能的檢測報警器;從使用場所上可分為民用燃氣泄漏報警器和商用報警器。民用報警器通常是獨立的在住宅中使用的燃氣報警器,功能較簡單;商用報警器主要使用燃氣的運輸、儲存場所、使用燃氣和可能有燃氣泄漏的的工廠和公共場所。城市燃氣規范中規定地下室、半地下室、地上密閉空間的用氣房間、建筑的管道井、封閉計量表房等都要安裝燃氣報警器。建筑和
2022年6月是第21個全國“安全生產月”,主題是“遵守安全生產法 當好第一責任人”。 燃氣是我們生活中必不可少的工具,燃氣泄漏易引發爆炸事故,一旦發生,將給生命及財產造成巨大損失。讓“安全用氣”常伴你、我、他! 隨著新安全生產法的實施,餐飲等單位燃氣用戶(含天然氣、液化石油氣)紛紛安裝上燃氣報警器。在此基礎上,很多地區也支持和鼓勵居民燃氣用戶安裝燃氣報警器,有效防范燃氣安全風險,保障人民群眾生命財產安全。 燃氣報警器分工業和民用兩種。不同于工業、商業場所使用的燃氣報警器,家庭用燃氣報警器通常要求在可燃氣體泄漏濃度較低時能夠快速檢測出來,實現報警。并且還要求不會受到廚房油煙
知識點:告警器
以前做的項目,住宅小區的廚房都安裝了燃氣報警器與房建的可視對講系統連接。請問各位同行:這個燃氣報警器是必須要安裝的嗎?規范中有何說明?謝謝大家
近年來已成為很多涉粉塵易燃易爆企業面臨的一個共同的話題。面對主管部門一再催促,好多企業主想不明白,甚至認為企業干了那么多年都沒出問題,平白無故為什么要裝一些沒用的設備,火花探測器是現在安檢部門檢查的項目。所以越來越多的企業都安裝火花探測器。火花探測器預防企業的火災和有著很重要的作用。可燃性粉塵除塵采用正壓吹送時,應采取的防范點燃源的措施。(火花探測器熄滅)袋式除塵器進、出風口應設置風壓差監測報警裝置,并記錄壓差數據;在風壓差偏離設定值時監測裝置應發出聲光報警信號。(壓差報價器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探測器等裝置應定期進行檢驗檢查和維護。更多咨詢江西世紀行小劉《1-8-9-7-9-9-3-7-3-8-1》 控 制 器 可編程;模塊化設計;容易增減控制點數目;各控制點相互獨立。 探 頭 分別有常維高溫和可見光3種型號近紅外線探測頭的響應波長范圍是440-1100nm極高度的靈敏度,在1米距離能探測到136uW的能量 噴淋熄滅 采用霧狀噴淋方式;噴水的時間可以通過控制器調節;
知識點:點型可燃氣體探測器
油漆車間的火災報警是不是不能設感煙探測器?而應該設可燃氣體自動報警系統或自動抑爆系統,可是這兩種報警系統是個什么概念呢?向大家請教!
可燃氣體泄漏報警器使用說明書
大家好,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,是屬于系統報警,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,謝謝了。
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統