国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 小區火災自動報警系統問題?

    工程為一山地小區,基地南面山底有一酒店,基地北面山腰有六棟高層一般住宅(16~18層),高層住宅與酒店的平面距離超過200m。其中消控中心在酒店一層。首先,高層住宅部分要不要設置火災自動報警系統?GB50116-98 火災自動報警系統設計規范建筑高度不超過100M的高層民用建筑(二類建筑)為火災自動報警系統二級保護對象。GB 50045-95 高層民用建筑設計防火規范(2005年版)9.4.2 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過100m的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統JGJ 16-2008 民用建筑電氣設計規范(2008年08月01號實施) 13.1.3 十層及十層以上的高級住宅應設置火災自動報警與聯動控制系統。 比較上述規范,《火規》要求設置,而《民規》和《高規》不要求設置,而《民規》和《高規》又是較近的規范,所以我認為不用設置火災自動報警系統。 本工程的問題點在于: 由于該高層住宅是封閉式樓梯間(已不可能

  • 工業小區消防報警系統如何設置?請教

    本人現在做一個工業小區的設計,現在進行單體設計,整個小區共8棟工業廠房,每棟5層,定為丙類廠房,肯定是上消防報警的,那么,是每個單體單獨上消控室,還是總廠區作一個消控室共用合適呢?本工業小區并不是一個單位,8棟廠房均是對外出租!

  • 智能小區監控報警安防系統設計思路

    智能小區監控報警安防系統設計思路

  • 小區消防報警系統聯動點怎么確定

    小區18層以上35層以下的住宅不需要做報警系統,但消防聯動要做,請教下消防聯動怎么考慮,消防聯動點怎么估算?是做區域報警器還是其它方案?

  • 關于小區的可視對講系統

    我所住的單元用了常州吉視源智能科技有限公司的JYL830ZF數碼型可視門口主機(http://www.jiyuanchina.com/ArticleShow.asp?ArticleID=61 )我希望了解其接線圖,以便對自己家的分機線路進行設計,利用單片機擴充其他功能,那位大俠知道的話,傳給我一份說明書或接線圖,其它公司的相似資料也可以,先謝謝啦!我的電郵:[email protected]

  • 關于小區集抄系統的探討

    自動抄表(Automatic Meter Reading-AMR)是指采用通訊和計算機網絡等技術自動讀取和處理表計數據。發展電能自動抄表技術是提高用電管理水平的需要,也是網絡和計算機技術迅速發展的必然。在用電管理方面,采用自動抄表技術,不僅能節約人力資源,更重要的是可提高抄表的準確性,減少因估計或謄寫而造成帳單出錯,使供用電管理部門能及時準確獲得數據信息。由于電力用戶因此不再需要與抄表者預約上門抄表時間,還能迅速查詢帳單,故這種技術越來越受到用戶歡迎。 不難理解,電子式電度表及其與抄表主機的通訊是自動抄表系統的關鍵所在。 電子式電度表 電能計量和管理的需要以及電子技術的發展,使電子式電度表在20世紀70年代就已出現。隨著數字電子技術的飛速進步,電子式電度表的功能逐漸增多并日臻完善。 電子式電度表一般由電能測量機構和數據處理機構兩部分組成,根據電能測量機構的不同,又分為機電脈沖式電度表和全電子式電度表兩大類。 機電脈沖式電度表沿用感應系電度表的測量機構,其數據處理機構則由電子電路和計算機控制系統實現,因而,機電脈沖式電度表是一種電子

  • 住宅小區防盜報警系統設計方案

    前言 中國安居工程需要大力發展安全文明小區建設,嚴峻的社會治安形勢,需要建立并完善安全文明小區防盜報警網絡系統體系。如何解決在當前每個家庭經濟承受能力有限的情況下,建設滿足防范功能及可靠性需求的安全文明小區防范防盜報警網絡系統,是當前急需解決的課題。本方案是在考慮以上因素的基礎上,所設計的可行實施方案。 一、住宅小區防盜報警系統要求 當前,隨著經濟的發展,人民的生活日益改善,人們對家庭生命財產安全越來越重視,采取了許多措施來保護家庭的安全。以往的做法是安裝防盜門、防盜網,但也存在有礙美觀,不符合防火要求,不能有效地防止壞人的入侵。現在,全國各地都在如火如荼地開展建設安全文明小區的活動,而且很多地方都提出拆除防盜網的口號,家庭電子防盜報警系統也就應運而生。 因為大多數家庭都是雙職工,白天家里通常沒有人,發生報警后,必須要有專人來處理,因此,必須設立報警中心。而且因為國內住宅區大多數是密集

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 關于小區的區域報警的問題

    1.有2個小的單體建筑,只需上探頭 手報 聲光就可以了,無排煙風機等聯動。。。能不能在室外值班室設一個區報主機,引至這兩個單體?2.消防電話的主機有沒有壁掛的,我看樣本只有廣播和消防電話主機沒有壁掛的,小區值班室只有做柜子了,這樣面積要加大了。我說的工程是個很小的丙類廠房,小區就這2個單體,門口一個值班室。

  • 淺談物聯網對機場周界安防報警系統的影響

    當前,作為航空運輸重要基礎設施的民用機場不僅僅是航空運輸的起點和終點,更是現代城市重要的交通樞紐。隨著國內大部分機場年旅客吞吐量的逐年攀升,越來越多的機場邁入一類機場(年旅客吞吐量超千萬人次)的行列,隨之而來的機場周界安全隱患也越來越多。根據《民用航空運輸機場安全保衛設施》的規定,一類機場應該設置周界安防報警系統。機場周界安防系統作為民航機場安全防范系統的重要組成部分,該工程的建設得到了各方普遍的重視。周界安防系統主要包括2 個部分,物理圍界和技防設備,技防設備即周界安防報警系統。物理圍界的功能非常簡單明了,在機場飛行區周界處設立有形物理障礙物,阻擋入侵者的入侵,延長其越過或通過圍界的時間。物理圍界在機場的應用主要采取2 種類型,金屬柵欄和磚墻。周界安防報警系統的功能簡述為根據安裝在圍界上的探測器發出的信號判斷是否觸發報警信號,同時聯動視頻監控系統及聲光輔助報警系統,來恐嚇入侵者以及通過視頻監控系統對現場的復核來判斷是否

  • 小區設備用房應該設火災報警系統嗎

    剛做一個地下小區設備用房,一部分為小區變配電室,另一部分為加壓泵房(包括小區生活水泵、高層住宅消防加壓泵、小區地下車庫噴淋泵),查了建規、火規,都找不到需要作火災報警的要求,只在《火規》附錄D第D.2.22看到配電室、空調機房等需設火災探測器。但這是針對一、二級保護對象來要求的。 我覺得只把信號線及DC24V電源引入消防泵、噴淋泵控制柜即可(消防控制室設在地下車庫),如果高層住宅或車庫報警(高層住宅及車庫設有報警系統)聯動啟動消防泵,個人覺得設備房里沒有必要設報警系統,何況規范也沒有明確的規定,但不設吧又覺得不穩妥,雖然作了但感覺沒有規范依據。 有朋友能根據規范的要求說明一下是否需要做嗎?

  • 請問小區圍墻對射報警系統需要安裝警報器嗎?

    請問小區圍墻對射報警系統需要安裝警報器嗎?

    請問需要安裝如照片中的警報器嗎?我看有些小區有安裝,但是有些小區沒有安裝,有強制性要求嗎?

  • 求助,住宅小區火災自動報警系統是否要做?

    目前一些住宅小區呈獻高層化趨勢,一般都是一個大地庫、數棟高層住宅(100米以下)。這種類型的住宅小區火災自動報警系統該如何設置?一般地下室的車庫區域按規范要設置火災自動報警,但車庫區域外的那,是否要設置煙感那,住宅的電梯前室、樓梯、走廊是否要設置煙感那?按規范應該不需要設置,但是我看到不少圖紙都有設計,盼大家討論,高手解答?

  • 談智能化住宅小區火災報警系統設計

    朱 飛 宇 摘 要 筆者結合工程實例,對住宅小區的火災自動報警系統、聯動系統及網絡功能設計作了一些探討和總結。 關健詞 探測器 自動報警 消防聯動 系統網絡

  • (分享)智能小區安防系統

    (分享)智能小區安防系統

  • 這個報警系統到底設不設?

    本單位最近做的幾個工程都碰到了施工圖審查的意見,感覺很是難處理,上網來問問大家的意見。舉三個例子:一、11層的小高層住宅,沒有電梯前室,也沒有防煙樓梯,樓梯間自帶窗戶,沒有正壓送風系統,說白了就是一個普通樓梯加一個電梯。按照《火規》表3.1.1二類高層屬二級保護對象,再看附錄D3.12、D3.18條,樓梯間不用設探測器,好像只有電梯機房要設探測器,可是難道就只在頂層的電梯機房設一個探測器?是不是有點太夸張了?到底要不要設報警系統?審查意見只說了一句話“按《火規》附錄D3.18條電梯機房要設探測器”,可真不知道這一個探測器怎么設法?二、丙類生產廠房,按《火規》表3.1.1屬二級保護對象,按附錄D要設探測器,可是看到的工程有很多不設。到底怎么回事?三、一個三層學校食堂,一層面積為3300平方米,2、3層面積均小于3000平方米,沒有集中空調,按《火規》表3.1.1只有一層要設報警,按《火規》附錄D3.15條用燃氣的公共廚房要設報警。可是審核的說不用設,于是不設,結果施工圖審查、消防建審全部通過。可我很疑惑,到底要不要設。

  • 地鐵監測及自動報警系統

    地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備。車輛因素、線路問題、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,安全裝置是否充足有效,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,都會直接影響到地鐵的運行安全。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,造成傷亡。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電、緊急照明和應急通風設施,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,也不會導致出現地鐵“失控”現象。地鐵的指揮系統,如調度電話、通訊系統等,在失電情況下仍能正常使用,它們全部由蓄電池供電。 上海地鐵有兩套自動防火設施,兩級自動監控系統,一級設在車站,一級設在中央控制室。自動滅火噴淋系統,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會啟動,在最短時間內排出有毒煙霧,防止窒息

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

點擊加載更多

小區聯網報警系統

小區聯網報警系統專題,為您提供小區聯網報警系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小區聯網報警系統 相關的專業交流討論,更多小區聯網報警系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防盜報警器系統

遠程無線報警系統

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 灵武市| 碌曲县| 蓬莱市| 沿河| 宜州市| 咸丰县| 蒙阴县| 蒙山县| 辽源市| 隆德县| 东海县| 诏安县| 漯河市| 青海省| 麻栗坡县| 佛学| 芮城县| 临江市| 军事| 永修县| 喀喇| 清镇市| 邵阳县| 宁德市| 昔阳县| 喀喇沁旗| 新竹县| 阜阳市| 敦煌市| 武强县| 乾安县| 图片| 山西省| 舒兰市| 永城市| 连城县| 通道| 墨竹工卡县| 米易县| 上蔡县| 乌苏市|