国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺談物聯網對機場周界安防報警系統的影響

    當前,作為航空運輸重要基礎設施的民用機場不僅僅是航空運輸的起點和終點,更是現代城市重要的交通樞紐。隨著國內大部分機場年旅客吞吐量的逐年攀升,越來越多的機場邁入一類機場(年旅客吞吐量超千萬人次)的行列,隨之而來的機場周界安全隱患也越來越多。根據《民用航空運輸機場安全保衛設施》的規定,一類機場應該設置周界安防報警系統。機場周界安防系統作為民航機場安全防范系統的重要組成部分,該工程的建設得到了各方普遍的重視。周界安防系統主要包括2 個部分,物理圍界和技防設備,技防設備即周界安防報警系統。物理圍界的功能非常簡單明了,在機場飛行區周界處設立有形物理障礙物,阻擋入侵者的入侵,延長其越過或通過圍界的時間。物理圍界在機場的應用主要采取2 種類型,金屬柵欄和磚墻。周界安防報警系統的功能簡述為根據安裝在圍界上的探測器發出的信號判斷是否觸發報警信號,同時聯動視頻監控系統及聲光輔助報警系統,來恐嚇入侵者以及通過視頻監控系統對現場的復核來判斷是否

  • 智慧公安、110報警系統解決了警務的困擾

    智慧公安、110報警系統解決了警務的困擾

    智慧公安、110報警系統解決了警務的困擾 110想必大家也知道是我國公安報警電話,接到緊急電話,立即出警的接警模式。隨著改革開放不斷的不斷地深入,經濟不斷的發展。人們的思想觀念也逐漸的轉變,城市人口也不斷的急劇膨脹,社會的綜合整治也在不斷的加強 特別是在治安管理、消防、急救、交通等場所的突發事件,讓警務更加寸步難行,因此,在這一方面更加要加強。 那么,如果采用高科技術的手段,去建立一套綜合性的社會互聯網急救緊急系統,讓該系統更能有效的追蹤緊急事件的發生與全過程,讓該系統成為現代化的城市系統的標志。智慧公安系統開發 所以,源中瑞智慧公安的110報警系統解決了警務在處理案件的復

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 松江3102報警系統的問題

    工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量、模擬量均報故障。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,6、7回路模擬量均報故障; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,6、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 關于自動報警系統的幾點討論

    本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 聯網煙霧報警器是如何報警的?

    聯網煙霧報警器又稱煙霧感應器,可以與與火災報警控制器聯網、通訊組成一個報警系統,當發生報警時,現場無聲音,主機有聲光提示,根據傳感器的不同我們將聯網煙霧報警器分為了離子煙霧報警器和光電煙霧報警器兩種,其中: 1、離子煙霧報警器:離子煙霧報警器有一個電離室,離子室所用放射元素--镅241(Am241),強度約0.8微居里左右,正常狀態下處于電場的平衡狀態,當有煙塵進入電離室會破壞這種平衡關系,報警電路檢測到濃度超過設定的閾值時會發出報警。 2、光電煙霧報警器:光電煙霧報警器內有一個光學迷宮,安裝有紅外對管,無煙時紅外接收管收不到紅外發射管發出的紅外光,當煙塵進入光學迷宮時,通過折射、反射,接收管接收到紅外光,智能報警電路判斷是否超過閾值,如果超過發出警報。 聯網煙霧報警器,小小的一個設備是如何做到有效報警的,接下來小編就

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • 關于火災自動報警系統求助!!

    關于火災自動報警系統求助!!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?

  • 自動報警系統求教啊!!謝謝

    自動報警系統求教啊!!謝謝

    自動消防系統學習中,看不明白線路問題

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 關于火災自動報警系統的問題!

    昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?

  • 地鐵監測及自動報警系統

    地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備。車輛因素、線路問題、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,安全裝置是否充足有效,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,都會直接影響到地鐵的運行安全。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,造成傷亡。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電、緊急照明和應急通風設施,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,也不會導致出現地鐵“失控”現象。地鐵的指揮系統,如調度電話、通訊系統等,在失電情況下仍能正常使用,它們全部由蓄電池供電。 上海地鐵有兩套自動防火設施,兩級自動監控系統,一級設在車站,一級設在中央控制室。自動滅火噴淋系統,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會啟動,在最短時間內排出有毒煙霧,防止窒息

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?

點擊加載更多

110聯網報警系統

110聯網報警系統專題,為您提供110聯網報警系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110聯網報警系統 相關的專業交流討論,更多110聯網報警系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

家庭防盜報警系統

無線報警系統

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 武宁县| 昌图县| 延寿县| 峨眉山市| 平罗县| 巨野县| 湟中县| 马公市| 大荔县| 红河县| 安西县| 阿坝县| 万山特区| 平南县| 丘北县| 永安市| 三门县| 五家渠市| 尉犁县| 濮阳县| 特克斯县| 石城县| 香河县| 将乐县| 黔江区| 郎溪县| 平原县| 白河县| 佛教| 汽车| 信丰县| 夏津县| 同江市| 金寨县| 霍山县| 二手房| 舞阳县| 阿瓦提县| 修武县| 拜城县| 泰来县|