第一次畫主變壓器的10kV,35kV橋架,但是不知道戶外支柱絕緣子的結構高度,由于是處于高海拔地區,絕緣子的型號是ZSW-20/8,ZSW-72.6/6,有知悉的專家告訴一聲,不勝感激!!!
交流用棒形支柱復合絕緣子:time: :call:
在高壓柜中,有時候既有絕緣子又有帶電顯示器,而且是對面放著,有一個問題想問一下,那就是帶電顯示器的傳感器可以當絕緣子用嗎,從而省掉絕緣子。我知道問題有點可笑,就是想問問。
FEG-12/5防雷支柱絕緣子(穿刺式/非穿刺式)一、產品簡介隨著電力的線路改造絕緣化,傳統的設計,由于絕緣線路有先天不足的耐雷水平,難以承受直接雷或感應雷的作用,雷擊斷線已經成為電力面臨的又一個新的難題。目前國內外防止10KV架空絕緣導線雷擊斷線所采取的主要措施有:架設架空避雷線;安裝氧化鋅避雷器;在柱式絕緣子上安裝金屬箍環,負荷側裝防弧金具。但現有的技術存在以下缺點:投資成本較大,施工安裝復雜,需剝開絕緣層,導致線芯進水和腐蝕,瓷絕緣子傘裙因燃弧燒裂,受環網供電負荷側變化影響等。FEG型防雷支柱絕緣子是新型組合式結構的二合一防雷支柱絕緣子,其絕緣子有很好的絕緣性能和防污穢水平,可適用于10KV架空電力線路中絕緣和支持導線用,而且還具有防止10KV架空絕緣導線雷擊斷線的保護功能。本產品還具有穿刺通電功能,安裝施工極為方便可靠,不需剝開絕緣層可避免線芯進水和腐蝕,同時也極大減輕操作人員的勞動強度。由于把支柱絕緣子和防弧金具合二為一,不受環網供電負荷側(背離電源側)影響,更使線路簡潔美觀并極大地降低了造價。本產品性能可靠,投資少,收效大,為電力部門防止架空絕緣導線雷擊
《工業與民用配電設計手冊?P213頁相關支柱絕緣子校驗部分,公式比較簡單,套上就能算了,,但還有點疑惑的地方請教大俠們。校驗就2個計算與比較的公式:1、 Fc ≤ 0.6 * Fph2、 Fc = 0.173 * Kx * (Lc/D) * ip3^2其中Fph為絕緣子強度等級,Lc為絕緣子跨距,Kx為受力系數,D為相間距,Fc為作用在絕緣子上的作用力。35KV支柱絕緣子大概看了下樣本,基本破壞負荷都是4KN,扭矩基本都是1.5KN.M。現將35KV支柱絕緣子用于6KV母排固定,絕緣子是2個串在一起豎著固定,跨距大概按2米計算,相間距0.6米。。6KV最大短路容量大概200MVA。35KV是20000KV的主變。一個朋友讓幫忙看看計算的。。看了上面的校驗公式跟絕緣子高度似呼沒上面關系,相同短路條件下絕緣子多串了一個,高了,應該承受的扭矩變大了才對啊。求輸變電高手解析。。。
小弟是新手,請問各位大蝦,變電站的戶內支柱絕緣子國家規定的爬電比距標準是多少?能否提供標準原文或告訴小弟標準出處?非常感謝!
標稱電壓高于1000V交流用棒形支柱復合絕緣子-定義、試驗方法、驗收規則DLT1048-2007
RT我看在 《發電廠電氣部分》里面關于配電裝置平面圖中, 說道: 母線的一個邊相離隔離開關較遠,所以引下線時要設一個支持絕緣子。 但是這個母線是軟母線 那么,支持絕緣子和支柱絕緣子一樣么?
110kv戶外站,出線一回,是線變阻接線,沒有上跨線,通過布置支柱絕緣子連接母線,那么支柱絕緣子布置多遠比較合適,就是兩組支柱絕緣子的布置距離?有沒有什么規范可參照??
本帖最后由 最后一片楓葉 于 2016-11-29 17:29 編輯 11-29日晚8點公開課,《絕緣子詳解》精彩課件。可根據課件內地址聽直播
這種絕緣子是用于10kV戶內的,瓷瓶的長度大概是104mm,而規范上10KV的帶電體與接地體之間的安全凈距為125mm,兩個都是國標,怎么就不統一呢
DLT303-2014 支柱絕緣子及瓷套超聲波檢測規程
一、10kV防雷絕緣子概述 10kV防雷絕緣子是最常用的電壓等級線路,由于10kV線路的絕緣水平普遍較低,難以承受直擊雷或感應雷的作用,不僅在雷直擊導線和塔頂時會閃絡起跳閘,而且在雷電擊中周邊的樹木或建筑時,因感應電壓過高也會導致閃絡,絕緣層被擊穿,接續的工頻電弧在此處燃燒,在極短的時間內導線就會被燒斷。目前我國各大、中城市10KV配電線路采用絕緣導線做為架空配電線路的愈來愈多,有效地解決了裸導線難以解決的走廊和安全問題,與地下電纜相比具有投資省,建設快的優點,但也帶來了一些新的技術問題,其中之一就是絕緣導線運行中的雷擊斷線,雷擊斷線已成為電力系統面臨的一個安全難題。為了解決現有技術存在的缺陷,新研制和開發的防雷產品成為必然趨勢。 例如:FEG-12/5型高壓防雷針式復合絕緣子(分穿刺和非穿刺式兩種)型高壓跌落式防雷保護器等,都具有防雷保護功能。這些防雷新產品性能可靠,安裝施
現在單位剛實行ERP、問下拉線絕緣子用ERP物料庫中什么型號絕緣子啊?
復合絕緣子廣泛用于發電、變電、輸電、配電、用電領域,是不可或缺的絕緣設備。復合絕緣子型號眾多,根據工況的不同選擇不同材質和不同特性的產品。那么復合絕緣子制造工藝種類有什么? 1.單傘套裝粘結加花套寶華加立式灌膠式:芯棒外模壓護套后,傳入經室溫硫化硅橡膠粘結好的傘串內,其縫隙真空灌入高分子填充膠,經端部連接金具密封后完成制作。該種技術是早期工藝,工序多,分散性大,其灌膠技術很難保證批量生產220KV及以上電壓等級的飽滿度。由于芯棒有撓度,灌膠縫隙小,芯棒與傘串內壁接觸易發生半邊膠道堵塞,造成局部無填充膠而形成絕緣缺陷。 2.擠包護套加粘傘盤式:芯棒經打毛處理刷粘結劑后,經擠包機制成護套,經二次硫化與已硫化好的傘片在穿傘機閃用室溫硫化硅橡膠粘結,經端部連接金具、密封處理后完成。該技術生產效率高,因國內擠包機出口溫度低,芯棒與護套粘結主要靠二次硫化進行,散盤與護套粘結面小。 3.分段或一次注射成形式:芯棒經打毛處理刷粘結劑后,經注射成型機在模具內注射成型。電壓等級高的絕緣子采取分段注射成型后,經二次硫化、金具連接密封后完成。此工藝
目前配網改造中表后線套價的問題,請大家發表意見: 有的采用10kv以下架空導線套價,有的采用進戶線架設套價,還有的按"蝶式絕緣子配線沿屋架,梁,柱架設",還有的采用"蝶式絕緣子配線跨屋架,梁,柱架設",這見種方法有何區別,特別是"蝶式絕緣子配線沿(跨)屋架,梁,柱架設",其定額基價相差較大,請各位發表高見.(我采用的是廣東省綜合定額)
12KV電壓等級的戶內用有機絕緣子(環氧樹脂)兩個傘裙之間的氣隙間距有沒有最小值的要求?最小值是多少?傘裙深度與氣隙間距有無限定關系?
這照片是變壓器中性點接地的圖片,我不能理解為什么這里會用到絕緣子,請各位賜教。
本人在做國外水電站項目.近期選絕緣子,初次接觸此領域,請教大家:3*6000kW機組,11kV.2*10MVA主變,升壓至132kV,輸電線路耐張絕緣子18串,懸垂絕緣子24串.無特殊環境要求.請問站內11kV線路和132kV輸電線選用什么型號的絕緣子?
110kV復合絕緣子局部擊穿。由于我處升壓試驗水平受限,不能做整體耐壓試驗。但局部擊穿未造成接地、跳閘等事故。 分析原因:1、材質配料不合格;2、生產工藝低;