国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 更換500kv線路直線塔絕緣子

    更換500kv線路直線塔絕緣子

    更換500kv線路直線塔絕緣子

  • 低壓線路拉線必須裝設絕緣子

    原水電部1978年12月31日頒發的《農村低壓電力技術規程(試行)》第52條明確規定:“穿越或接近導線的拉線必須裝設與線路電壓等級相同的拉線絕緣子,拉線絕緣子應裝于最低導線以下,高于地面3m以上”,這一條規定是完全正確的。但在實際工作與生活中,因低壓拉線未裝絕緣子或因絕緣子安裝不符合規程要求以及其它一些原因而使拉線帶電,所造成的人身觸電事故幾乎各縣均有發生。究其原因,都是因違犯規程所致。河南省原安陽地區13個縣,自1979年到1981年,集中時間重點對低壓拉線進行加裝絕緣子改造以后,十多年來沒有再發生過因低壓拉線帶電而造成的人身觸電事故。 那么人體接觸帶電的拉線后,為什么會造成觸電傷亡事故呢?這主要從人體接觸電壓、觸電方式和人的身體健康狀況而定。 眾所周知,一般對人體的安全電壓為42V,在變壓器中性點直接接地系統中;變壓器的中性點接地電阻規定R0=4~10Ω,經實測拉線的接地電阻Rd=20~35Ω,人體接觸拉線時的接觸電壓為Ur,當相電壓為220V時,按公式Ur=(Rd/ Rd+R0)U計算得(R0和

  • 送電線路絕緣子機械強度計算

    剛畢業接觸線路電氣設計,這幾天一直被關于選擇絕緣子噸位的計算困擾,看了不少資料,各有各的不同,沒找到一個統一的,主要困惑就是,噸位的計算需要就算四個么,最大使用荷載,常年荷載,斷線,斷聯,他們對應的荷載都怎么計算,用導線的安全系數計算,還是用比載計算,懸掛點有必要考慮1.1的系數么,找了兩篇不同的計算方法,麻煩大家幫忙看下,到底每一項都該怎么計算http://www.doc88.com/p-69120046293.html[ 本帖最后由 wqjgz2012 于 2012-11-13 10:48 編輯 ]

  • 關于220KV線路對住宅的影響

    現有一小區,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅。最近的地面投影距離約100米,這樣符合規范嗎?對小區內住戶影響大不大?

  • 請教架空配電線路的絕緣子數量問題

    架空配電線路在下理解是不需按DL/T5222的21.0.9條的要求增加零值絕緣子(但參考答案中增加了零值絕緣子),也不知道在下這樣的理解是否正確?

  • 如何確定直流輸電線路的絕緣子片數

    由于直流線路的靜電吸附作用,直流線路的污穢水平要比同樣條件下的交流線路的高,所需的絕緣子片數也比交流的多,其絕緣水平主要決定于絕緣子串的污穢放電特性。因此,目前在選擇絕緣子片數時主要有兩種方法: 1.按照絕緣子人工污穢試驗采用絕緣子污耐受法,測量不同鹽密下絕緣子的污閃電壓,從而確定絕緣子的片數。 2.按照運行經驗采用爬電比距法,一般地區直流線路的爬電比距為交流線路的兩倍。兩種方法中,前者直觀,但需要大量的試驗和檢測數據,且試驗檢測的結果分散性大。后者簡便易行,但精確性較差。實際運用中,通常將兩者結合進行

  • 輸電線路絕緣子串的組裝

    知識點:絕緣子串組裝

  • 高壓線路用復合絕緣子使用導則

    高壓線路用復合絕緣子使用導則 JB/T 8737—1998

  • 輸電線路絕緣子運行技術手冊

    輸電線路絕緣子運行技術手冊

  • 關于線路絕緣困惑的問題

    前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,(由于原線路敷設有問題,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,PE,N線無任何返電的情況。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,無跳閘情況(漏電保護器完好)。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通。望高人指點

  • 輸電線路耐張絕緣子串的計算

    本版好荒涼啊,今天都沒看到有新帖子出現:L 言歸正傳對于輸電線路上,耐張絕緣子的個數計算是用 m>=爬電比距*系統最高電壓/(有效系數*每個絕緣子的幾何爬電距離)嗎?對于雙聯絕緣子串,什么時候應該用雙聯或者單聯呢?希望有人來解答,互相學習

  • 請教:飛石砸中陶瓷絕緣子,引起線路跳閘!

    請教:飛石砸中陶瓷絕緣子,引起線路跳閘!

    10月16號的中午13:40左右,我們供電局管轄的一條110kv線路突然跳閘(單相接地故障,重合成功),當天天氣為陰天,線路走廊上無雷電活動,但該條線路處于工業中度污染區。據故障測距找到故障點,發現所在桿塔下因線路改道,當天13:40左右,一施工隊開挖基坑放炮,致一飛石擊中跳閘相絕緣子(陶瓷,型號:xp-70),當時施工人員看到該絕緣子串有火花放電現象,故初步判定跳閘系該事故引起。 不解的是,由于為工業污染區,該110kV線路設計時每串絕緣子直線塔為8片(一般為7片),有3片的零值空間。另外,當天天氣不錯。空氣間隙放電不太可能。那是不是陶瓷絕緣子本身在受到外力沖擊等情況下絕緣性能會下降呢?還是什么別的原因,請高手指教!

  • 高壓線路耐污盤形懸式瓷絕緣子

    產品簡介: 一、用途、結構、型號簡介: 高壓線路耐污盤形懸式瓷絕緣子適用于工業粉塵、化工、鹽堿、沿海及多霧地區,供高壓架空輸配電線路上的絕緣和固定導線用,一般組裝成絕緣子串用于不同電壓等級、不同污穢地區的電力線路上。 耐污型絕緣子按其傘形結構分為雙層傘型、鐘罩型、草帽型三種。雙層傘耐污型絕緣子爬電距離大,傘型開放,裙內外光滑無棱,積灰速率低,風雨自潔性能好;鐘罩型耐污懸式絕緣子利用傘內受潮的不同期性及傘下高棱的抑制放電作用,防污性能較好;草帽型耐污懸式絕緣子盤徑大,一般將其放在懸垂串的頂端,對防止鳥害及貫穿性結冰有較好的作用。耐污型懸式絕緣子的結構裝配可參見普通型懸式絕緣子。二、 型號說明: XWP-以機電破壞負荷表示的雙層傘型耐污懸式瓷絕緣子 WHP-以機電破壞負荷表示的鐘罩型耐污懸式瓷絕緣子 WHP-以機電破壞負荷表示的草帽型耐污懸式瓷絕緣子 其右下角數字為設計順序號;破折號后面的數字為機電破壞負荷(kN);C-槽型連接(球型連接不表示)

  • 【請問】110kv線路絕緣子的機械強度應選擇多少?

    110kv線路設計時,絕緣子的機械強度應選擇多少?如何計算?最好舉個例子詳解,小弟在這里不勝感激,如果那本書里有詳細介紹,希望各位前輩指點一二。。。。。。

  • 注冊電氣工程師考試,線路絕緣子片數求教!!!!!!!

    根據GB 50545-2010:《110kv-750kv架空輸電線路設計規范》,表7.0.2。操作過電壓及雷電過電壓要求懸垂絕緣子串的最少絕緣子片數,500KV為25片(單片絕緣子高度為155mm)。在2013年注冊電氣工程師發輸變電專業考試中,連續出現了一個問題,就是500KV如果不選擇高度為155mm的單片絕緣子組裝,改為采用單片高度為170mm的絕緣子片,最少需要多少片。看題目解答,是需155x25/170=22.79片,即23片。以上的解答意思應該就是,155x25mm=170x22.79mm=3875mm,即他認為選擇依據為:采用單片高度不一樣的絕緣子,必須滿足組裝好以后的絕緣子串長度一樣,這樣就滿足要求,具體到本問題就是都要是3875mm。但是,規程上選擇絕緣子串,并非按照絕緣子結構高度進行選擇,而是要求組裝好的絕緣子串滿足爬

  • 直流輸電線路的絕緣子片數是如何確定的?

    由于直流線路的靜電吸附作用,直流線路的污穢水平要比同樣條件下的交流線路的高,所需的絕緣子片數也比交流的多,其絕緣水平主要決定于絕緣子串的污穢放電特性。因此,目前在選擇絕緣子片數時主要有兩種方法: 1.按照絕緣子人工污穢試驗采用絕緣子污耐受法,測量不同鹽密下絕緣子的污閃電壓,從而確定絕緣子的片數。 2. 按照運行經驗采用爬電比距法,一般地區直流線路的爬電比距為交流線路的兩倍。兩種方法中,前者直觀,但需要大量的試驗和檢測數據,且試驗檢測的結果分散性大。后者簡便易行,但精確性較差。實際運用中,通常將兩者結合進行。

  • 惡劣天氣對高壓輸電線路高壓絕緣子的危害

    對于輸電線路來說是一種自然災害,較大范圍、繼續時間較長的降雪導致的融冰雪、霧凇、雨凇和區域性的繼續大霧。易形成大范圍的高壓絕緣子冰凌冰閃故障。近年來,受全球氣候變暖影響,降雨減少,暖冬天氣繼續氣溫在-810℃之間,易形成大霧,氣溫0℃左右的天氣繼續時間長,更易于出現霧凇雨凇、融雪和雨雪天氣。同時隨著線路運行環境的不時惡劣,以大氣中懸浮的細小塵埃為凝結的霧滴沉降會使近地面大氣污染濃度突發性增高,繼續大霧帶來的濕沉降使高壓絕緣子受更大污染。高壓絕緣子外表覆冰或被冰凌橋接后,-5℃左右。絕緣強度下降,泄露距離縮短。融冰過程中冰體表面或冰晶體表面的水膜會很快溶解污穢物中的電解質,提高融冰水或冰面水膜的導電率,引起高壓絕緣子串電壓分布的畸變。兩端高壓絕緣子隨著電壓急劇上升,還會引起單片高壓絕緣子表面電壓分布的畸變,從而降低覆冰高壓絕緣子串的閃絡電壓。同時,融冰期通常伴有大霧,大氣中的污穢微粒作為凝聚核包含在霧中,將會使高壓絕緣子覆冰融化時冰水電導率進一步增加。有關試驗數據標明,覆冰越重、電壓分布畸變越大,高壓絕緣子串兩端特別是高壓端高壓絕緣子承受電壓百分數越高"隨著冰水導電率的增大,工

  • 請教:500KV架空線路絕緣子串爆炸分析

    最近兩天一直大霧天氣,昨天晚上九點多鐘電廠出口的500KV上A相絕緣子串爆炸,據說是39只炸了33只,誰能分析一下原因和事故過程嗎?(同時還引起發電機跳機,是接地短路報警嗎)

點擊加載更多

220kv線路絕緣子

220kv線路絕緣子專題,為您提供220kv線路絕緣子相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與220kv線路絕緣子 相關的專業交流討論,更多220kv線路絕緣子相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電力線路金具

35kv線路接地電阻

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 牙克石市| 锡林浩特市| 涪陵区| 望江县| 古浪县| 澄迈县| 宝清县| 景泰县| 监利县| 云南省| 嘉义县| 松江区| 柘城县| 忻城县| 斗六市| 曲麻莱县| 丘北县| 西贡区| 榆中县| 桃江县| 梨树县| 宜黄县| 扶余县| 云霄县| 龙南县| 汾西县| 夏河县| 雅江县| 滕州市| 荔波县| 宁安市| 定襄县| 青冈县| 平果县| 集贤县| 曲周县| 攀枝花市| 崇礼县| 黄梅县| 句容市| 田阳县|