隨著現代科技的高速發展, 電子信息設備的應用已深入至各個領域,各種電子、微電子裝備已在各行業大量使用。由于這些系統和設備耐過電壓能力低,雷電高電壓以及雷電電磁涌流侵入所產生的電磁效應、熱效應都會對系統和設備造成干擾或永久性損壞,造成較大的經濟損失。因此解決電子信息系統對雷電災害的防護問題,十分重要。電子信息系統設備的多樣化、復雜化,其微 電子元器件的工作電壓較低,通信信號幅度相對較小等特點,如在回路中設置防雷設施勢必會影響通信、網絡等設備的可靠、安全和暢通。這給弱電設備的過電壓防范帶來一定的難度。為了減少雷電感應致使 自動化控制系統等弱電設備損壞,造成直接和間接的重大經濟損失,有必要對弱電設備的防雷與接地技術進行研究,采取有效的防雷措施。
我不是專業的人,想來問下消防聯動報警設備如何做防雷:我公司有個與消防部門聯網的設備,控制板燒了2回了。問下要如何避免?謝了
現在,有個項目正在施作中,防雷等級為:二級防雷。冷卻水塔及一些排氣風機放在屋頂上,現我在施工時有在冷卻水塔頂設置避雷針,并在風機擺放區域做獨立避雷針。我電力配線為TN-C系統?,F監理又要求我將屋頂冷卻水塔設備及風機設備,還要連接到避雷帶上去,請問監理的要求是否正確呢?個人認為不能,這樣做,但是又找不到合適的理由!
一、雷電的分類 雷電是雷云層接近大地時,地面感應出相反電荷,當電荷積聚到一定程度,產生云和云之間以及云和大地之間放電,迸發出光和聲的現象。雷電可分為直擊雷、感應雷(包括靜電感應和電磁感應)和球形雷。 (一)直擊雷 大氣中帶有電荷的雷云對地電壓可高達幾億伏。雷云同地面凸出物之間的電場強度達到空氣的擊穿強度時,產生的放電現象稱為直擊雷。此時雷電的主要破壞力在于電流特性而不在于放電產生的高電位。大氣放電直接通過地面建構筑物和地面設備,強大的雷電流經過這些物體入地,在瞬間產生很大的機械振動力和高溫高熱使物體遭到破壞。當雷電流通過具有電阻或電感的物體時將產生很大的電壓
弱電設備雷電危害的主要原因分析 雷電會導致多種不同形式的危害,沒有任何一種辦法可以全面防止雷電的危害,通過各種有效的辦法可將雷害的程度降到最低,在多年的實際中人們對直擊雷、感應雷、球形雷的認識比較高,防護也相對完善,但對雷電浪涌的防護意識和防護措施相對比較薄弱,以上所列的四次典型的雷擊弱電設備的情況就是對弱電防雷考慮不夠造成的。其主要的雷電形式及雷害情況有以下幾種情況: (1)直擊雷是指雷電直接擊在建筑物構架、動植物上,因電效應、熱效應和機械效應等造成建筑物等損壞以及人員的傷亡。 (2)感應雷是雷電在雷云之間或雷云對地放電時,在附近的戶外傳輸信號線路、埋地電力線、設備間連接線產生電磁感應并侵入設備,使串聯在線路中間或終端的電子設備遭到損害。感應雷雖然沒有直接雷猛烈,但其發生的幾率比直擊雷高得多。 (3)雷電浪涌是近年來由于微電子的不斷使用引起人們極大重視的一種雷電危害形式,同時其防護方式也不斷完善。最常見的電子設備危害不是由于直接雷擊引起的,而是由于雷擊發生時在電源和通訊線路中感應的電流浪涌引起的。一方面由于電子設備內
各位前背們,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,一般這兩個接地端子板在配電室兩端。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,謝謝
一個熱電廠,80M煙囪,距廠房20米,廠房接地良好(0。1),煙囪獨立接地,接地電阻2,配電室在廠房內,接地與廠房相連?,F在在煙囪30米平臺處有煙氣檢測設備箱(4-20mA模擬信號及電源線沿煙囪),其信號線引到煙囪下煙氣檢測小室中,小室設備有煙氣檢測屏(PLC)、電腦,AC220V電源引自配電室,怎么做接地?該設備原來由煙氣檢測廠家做接地,他們在煙氣檢測設備及電源的電源端加了防雷器,在小室外加了接地極,包括30米平臺處傳感器箱、煙氣檢測屏(PLC)、防雷器地均用16mm2電線與之相連。該設備雷擊多次受損,并造成與之有485通訊的DCS設備損壞。我認為他們存在以下錯誤:獨立接地與煙囪地地中距離不夠,要造成反擊。獨立地電阻過大,達100。沿煙囪線路要產生感應電壓,應在信號線處加防雷器或其他隔離設施。不知是否正確。我的想法:將30米平臺處煙氣檢測設備箱與金屬平臺直接連焊;取消煙氣檢測小室獨立地,用鍍鋅圓鋼沿橋架與廠房地相連。小室總電源加SPD,信號線處加防雷器或安全柵。請問一下,我的想法是否正確,SPD與防雷如何造型。
甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,鋼構的屋子大約有2層半那么高。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,再用輕鋼龍骨加石膏板做成。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎?請大師指教。
本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 編輯 接地與防雷的計算
建筑物屋頂上裝有風機、熱泵、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接。
屋頂金屬設備隔離防雷措施分析
隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機。RTU和其他微電子設備??h級電力調度及其變電站由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網的接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至微安級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通信聯絡系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,影響當地電力系統的正常調度、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措施,但仍帶出現雷害事故。本文通過在幾個縣級電力調度自動化系統防雷的實踐,提出縣調自動化設備防雷的簡單而有效的措施。 2微電子器件耐沖擊水平與TVS管和固態放電管特性 微電子器件中TTL數字電路的
現代的安防監控產品均系微電子化產品,監控設備具有高密度、高速度、低電壓和低功耗等特性。其對各種諸如雷電過電壓、電力系統操作過電壓、靜電放電、電磁輻射等電磁干擾非常敏感,這就使得監控系統設備極易遭受雷擊/過電壓破壞,其后果可能會使整個監控系統運行失靈,并造成難以估計的經濟損失和安全方面的風險。監控整個系統分布廣闊、線路較長、很容易遭受感應雷襲擊損壞設備,所以,傳輸線路兩端的設備,包括攝像頭部分、分機房光端機部分、局域網遠程訪問等部分是雷電防護的重點部分,每部分功能設備都必須采取電源防雷、信號防雷、接地等措施,以策安全。 監控系統中安裝防雷設備的常見問題? 一、接地
請問各位高手,新建工程弱電設備用房面積大小該怎么定呢,有什么依據嗎。(有線電視機房,消防控制中心,信息中心,電信機房,監控中心等),謝謝
原帖轉自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html1.前言 隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機、RTU和其它微電子設備??h級電力調度及其變電所由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網上接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至μA級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通訊聯絡系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,影響當地電力系統的正常調度、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措
我暑假曾經實習過一個月,在這期間,我為自己打算好將來朝建筑弱電方向發展??墒钱斘液凸镜拇蟾鐐冇懻摃r,他們告訴我,搞弱電設計的話,應該連設備一起負責了,因為弱電設備很貴,中間賺錢很多! 可是,如果不搞設備的話,是不是就說明這個弱電工程師就沒前途了? 和建筑強電比哪個更有優勢啊? 還有將來考職稱弱電和強電有什么區別嗎? 我是建工學院學電氣的,本科。十一月份就要找工作了,希望各位大哥們指點一下!
我暑假曾經實習過一個月,在這期間,我為自己打算好將來朝建筑弱電方向發展??墒钱斘液凸镜拇蟾鐐冇懻摃r,他們告訴我,搞弱電設計的話,應該連設備一起負責了,因為弱電設備很貴,中間賺錢很多!可是,如果不搞設備的話,是不是就說明這個弱電工程師就沒前途了?和建筑強電比哪個更有優勢???還有將來考職稱弱電和強電有什么區別嗎?我是建工學院學電氣的,十一月份就要找工作了,希望各位大哥們指點一下!