一、雷電的分類 雷電是雷云層接近大地時,地面感應出相反電荷,當電荷積聚到一定程度,產生云和云之間以及云和大地之間放電,迸發出光和聲的現象。雷電可分為直擊雷、感應雷(包括靜電感應和電磁感應)和球形雷。 (一)直擊雷 大氣中帶有電荷的雷云對地電壓可高達幾億伏。雷云同地面凸出物之間的電場強度達到空氣的擊穿強度時,產生的放電現象稱為直擊雷。此時雷電的主要破壞力在于電流特性而不在于放電產生的高電位。大氣放電直接通過地面建構筑物和地面設備,強大的雷電流經過這些物體入地,在瞬間產生很大的機械振動力和高溫高熱使物體遭到破壞。當雷電流通過具有電阻或電感的物體時將產生很大的電壓
甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,鋼構的屋子大約有2層半那么高。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,再用輕鋼龍骨加石膏板做成。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎?請大師指教。
審圖的人(防雷中心)非要我把綜合布線信號部分的防雷按照弱電公司的做法套我們的圖框出,有這個必要嗎我已經在設計中說明按照弱電公司深化設計來實施(注:電源的防雷我已經做了),大家是怎么做的?
圖紙簡介: 某5層辦公樓電氣照明弱電防雷,系統圖說明料表齊全 投稿網友: yangxufeiyang 上傳時間: 2013-08-22
(1) 設立一套良好的建筑物避雷網,在可能的條件下盡量增加建筑物外部引下金屬導體,使雷電流有更多的分流途徑,其產生的相應磁場便減少,也使因電感耦合到傳輸線的機會降低(2) 外置設備(如天線、空調等)必須盡量置于建筑物避雷器網45度角內的保護區,關鍵設備應在60度角內的保護區,否則必須有與之相應的接地措施(3) 接地措施風本文接地問題(4) 室內設備應盡量置于遠建筑物避雷網的引下地金屬體
一、弱電部分:(包括電視、電話、網絡、對講等)1、計算原理同強電的配電箱至插座回路的原理相同,只是弱電系統不用算線,只算管(槽),所有與線相關的量都不用計算了(如電纜頭等)。2、與強電不一樣的地方:① 套價時弱電插座套面板,不能套插座;②算對講系統時不需算室外進線(因為其是一個獨立的系統,不需外引線),只需算一個電源供電的管和線;③ 一般情況下網絡與電話為同管敷設的,也有不同管的,看情況而定,同管就算一次管就行了。二、防雷接地部分:1、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷網的長度=把屋頂上圖紙上畫(╳╳)的全部加起來;如特殊情況有的工地做避雷網的混凝土塊應按間距1米將其數出來②首層算室內接地母線及室外接地母線的長度=首層接地圖上的接地線全部加起來*1.039;③避雷引下線的長度=引下線的個數*引下線的高度(一般引下線高度應從檐口至鋼筋混凝土基礎處的標高);④在一層接地圖上數斷接卡子的個數。5、在衛生間
隨著現代科技的高速發展, 電子信息設備的應用已深入至各個領域,各種電子、微電子裝備已在各行業大量使用。由于這些系統和設備耐過電壓能力低,雷電高電壓以及雷電電磁涌流侵入所產生的電磁效應、熱效應都會對系統和設備造成干擾或永久性損壞,造成較大的經濟損失。因此解決電子信息系統對雷電災害的防護問題,十分重要。電子信息系統設備的多樣化、復雜化,其微 電子元器件的工作電壓較低,通信信號幅度相對較小等特點,如在回路中設置防雷設施勢必會影響通信、網絡等設備的可靠、安全和暢通。這給弱電設備的過電壓防范帶來一定的難度。為了減少雷電感應致使 自動化控制系統等弱電設備損壞,造成直接和間接的重大經濟損失,有必要對弱電設備的防雷與接地技術進行研究,采取有效的防雷措施。
摘要:目前我國科學技術發展比較迅速,為電力系統變電站防雷措施提供了先進技術,電力系統變電站采用了更多的電子及微電子設備,相對于過去的抗干擾能力就比較強,在一定程度上加強了變電站弱電系統防雷保護能力。本文基于當前變電站弱電系統的防雷保護的現狀進行分析,在高科技迅速發展的今天,采取先進的防雷技術,希望能夠更好的促進變電站弱電系統的整體控制功能。信息化時代在近幾年的發展比較迅速,運用信息化技術的自動化控制系統的構建,是當前變電站弱電系統防雷技術發展的首要任務,但是根據相關調查顯示,變電站弱點系統防雷技術和措施在運行的過程中存在著一系列的問題,需要給予及時的整頓和解決,那么本文的多弱電系統防雷措施的分析和探究就是非常必要的。變電站弱電系統在近幾年來已經發生不少因雷電引起的一系列事故,傳統的防雷系統為利用避雷針、屋頂接閃器、法拉弟籠及基礎內接地網進行防雷接地,能對建筑物及其中的人員起到保護,但是這些傳統的防雷技術和措施對于雷電感應等預防能力是比較弱的,在一定程度上是不能有效控制的。(1)雷電直接擊中延伸在建筑物外的供電
圖紙簡介: 該圖是一幅交警大隊的弱電信息與防雷工程圖,圖紙內容詳細,供學者們參考,希望對大家 投稿網友: yangchaofeng89 上傳時間: 2013-02-24
圖紙簡介: 包含配電系統圖、弱電系統圖、電氣設計總說明、建筑防雷說明、圖例及主要設備材料表、屋頂防雷平面圖等,共十張圖紙 投稿網友: jiangying2013 上傳時間: 2014-02-25 <
本帖最后由 電氣老張 于 2014-12-28 22:07 編輯 2014-12-19〔滾球法學習]某廠一化工及危險品庫房,建筑長×寬×高粉筆為12m×6m×6m,內儲存有炸藥、起爆藥等爆炸性物質及其他危險化工品,其中炸藥、起爆藥等爆炸性物質儲存面積占庫房總面積的40%?,F采用兩支等高接閃桿粉筆置于庫房長度方向兩側距建筑物5m的中心線上,兩針間距D為22m,接閃桿高度h取為12m,則接閃桿是否能保護建筑物?2104-12-23習題答案滾球法總結
弱電系統的防雷保護資料庫內容->防雷接地工程解決方案(技術資料) 防雷工程步驟一、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式。2、移動通信站宜設置專用電力變壓器,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地。3、當電力變壓器設在站外時,對于地處年雷暴日大于20天、大地電阻率大于100Omegamiddotm,電力線應在避雷線的25deg角保護范圍內,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,如圖所示。為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上,增裝一組氧化鋅避雷器。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形。4、當電力變壓器設在站內時,其高壓電力線應采用電力電纜從地下進站,電纜長度不宜小于200m,電力電纜與架空電力線連接處三根相線應加裝氧化鋅避雷器,電纜兩端金屬外
來源網絡整理,如有侵權聯系刪除
一、概述 雷電是一種自然放電現象。由于雷電放電電壓高、放電時間短,它的產生人類目前無法控制。雷云的生成、移動、放電的整個過程伴隨多種物理效應,如:靜電感應、高溫高熱、電磁輻射、光輻射等;這些物理效應的共同作用已嚴重危害室內弱電設備的安全運行,甚至危及工作人員的安全。雷電災害嚴重性還表現在波及面廣,主要有兩個方面的因素,首先積聚大量電荷的雷云有較大的活動范圍及其放電過程的輻射范圍可覆蓋達幾十公里的范圍,其次地面各種網絡( 電力、通信等網絡)的相互滲透、錯綜復雜,使雷電災害的范圍進一步擴大。 在雷擊中心數公里范圍內都可能產生危險過電壓,損害線路上的設備。 隨著現代
摘要:地鐵車站弱電系統多與強電系統共用一個綜合接地裝置,經各自引上線至強、弱電總接地端子排,再引致眾多機電設備房內的弱電接地端子排上,在設備房內系統設備除以弱電接地端子排為基準做等電位聯接,還需在各級電源端加裝浪涌保護器 SPD.接地系統的類型有保護性接地、功能性接地以及功能性和保護性合一的接地。保護性接地分為:保護接地、過電壓保護接地(包含防雷接地)、防靜電接地和防電蝕接地;功能性接地分為:工作接地、邏輯接地和信號接地。不同的接地有不同的要求,應按設計決定不同的接地方式。功能性和保護性合一的接地,如:屏蔽接地;與普通建筑不同的是,地鐵因其牽引供電系統產生雜散電流,決定了地鐵車站的接地裝置必須與車站內的金屬物絕緣,接地裝置多選用人工接地網(接地電阻小于 0.5Ω),由水平接地體、垂直接地體、接地引上線等組成,其材料以耐腐蝕的銅質材料為主,水平接地體采用 50mmX50mm鍍錫銅帶、垂直接地體采用¢50X7.5mm 銅管、接地引上線各采用 3根絕緣銅芯電纜
智能住宅小區弱電機房的防雷措施 2005-9-30 胡新平 摘要:越來越多的智能住宅小區的出現,弱電系統的安全運行成為管理部門比較關注的問題。本文介紹了雷電對弱電設備的危害及弱電機房應采取的有效的防雷措施。關鍵詞:霄擊;危害;防霄;浪涌保護;等電位;接地 隨著我國國民經濟的快速發展,城市中涌現出大量的智能住宅小區。所謂智能住宅小區是指將信息通信、計算機和自動控制等技術運用于住宅小區,通過有效的信息傳輸網絡、各系統的優化配置和綜合應用,向住戶提供先進的安全防范、信息服務、物業管理等方面的功能,以期為居住者創造安全、舒適、便捷、高效的生活空間。因此智能小區的核心一一弱電系統的安全運行也就成為管理部門比較關注的問題。近年來每年因弱電設備受損而造成的經濟損失逐年上升, 因此,對智能住宅小區弱電機房作好全面而完善的防雷措施是十分必要的。一、 雷擊對弱電設備的危害雷擊是一種自然現象, 它能夠釋放出巨大的能量,具有極強的破壞力, 雷電會導致多種不同形式的危害,造成建筑物等損壞以及人員的傷亡。