  • 關于電線載流量-家用220V插線板10A 為什么用0.75平方電線?

    各位老師: 1、家用220V插線板上都標注10A,但是我見過的插線板電線用的都是0.75平方的,不知道為什么會標注10A(0.75平方的電線載流量沒有10A). 2、有一次看別人家改造設備,低壓柜上一個1250A的塑殼開關,下面帶了一個動力柜(動力柜進線是1000A的塑殼),負載為4臺110KW電機(恒壓供水,變頻啟動),但是低壓柜與動力柜之間的電纜用的是2(3X185+2X95),負責機電改造的經理說電纜絕對夠用,不知道他為何這樣說(我感覺得用2根240的)

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~

    板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~

    板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 這個樓梯的弧形板怎么計算???

    這個樓梯的弧形板怎么計算???

    這個樓梯的弧形板怎么計算??? 手算畢業設計啊 高手指點一下。。。

  • 關于電纜與防雷分區的問題

    戶外電纜在規范的圖例中都歸入LPZ0區。我覺得有問題。按照規范對防雷區的文字定義:LPZ0區:本區內電磁場強度沒有衰減。LPZ1區:本區內電磁場強度可能衰減,這取決于屏蔽措施。如果戶外電纜是穿鋼管引入的呢,電纜在鋼管內,鋼管內的電磁場強度肯定有很大衰減,鋼管內的電纜怎么能算在LPZ0區?同理用鎧裝電纜或屏蔽電纜,其線芯能算在LPZ0區?我認為這種情況下只能把鋼管、鎧裝層、屏蔽層算入LPZ0區,內部線芯算在LPZ1區,按LPZ1區的條件選SPD即可。

  • 關于板的計算,歡迎大家來討論。

    如題,現在甲方對含鋼梁的要求越來越苛刻,如何才能正確合理的計算板的配筋在砌體結構中,對含鋼量起著主要的因素。對于板的計算一直有些困擾,請設計同仁們指點:1.在pkpm板計算里按塑性還是彈性計算?2.板邊界如何調整?我的做法:1.按彈性計算 2.相鄰連續板中板厚不一致、相鄰板板跨之比(大板/小板)大于1.3時,將大板、厚板與小板、薄板相接處調為簡支。其它邊界按程序默認。

  • 求助~~怎么做這個板啊~~~~

    求助~~怎么做這個板啊~~~~

    8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子間距,板厚是100mm,該怎么做這個板啊?怎么布置梁?求給位高手幫忙~~

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 關于金屬煙囪防雷的疑問?

    有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?

  • 關于機房防雷的幾點認識

    雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 板受拉時凸起如何描述啊

    板受拉時凸起如何描述啊

    一塊板,長度為b,寬度為a,沿長度方向受到拉力時。受拉前后的縱截面如圖所示,拉伸前為長方形,寬度為a,但拉伸后卻凸了出來,寬度為a1,這個現象用力學理論怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 編輯 ]

  • 7180X6010雙向板如何配筋

    農村老家新建二層磚混結構住宅,有一7180X6010雙向板,C25,結構板厚150MM,樓面鋪50MM厚地磚,樓底面15厚石灰砂漿,配三級鋼,配多大鋼筋合適?有哪位高手解急,謝謝!

  • 有關板的配筋計算的問題?

    一個板的配筋,用探索者算的,承載力、裂縫寬度和配筋率都滿足了,可是撓度超限了。這個配筋能用嗎?如果不能用,那探索者為什么會給出這個結果呢?難道撓度不控制?手算板的配筋時好像也不用算撓度和裂縫什么的,pkpm在計算板的配筋時好像也沒有算撓度和裂縫。很疑惑,希望有人能指點一下!謝謝!

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

點擊加載更多

插線板防雷

插線板防雷專題,為您提供插線板防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與插線板防雷 相關的專業交流討論,更多插線板防雷相關內容請訪問