国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 接線板不會選?看看新國標

    接線板不會選?看看新國標

    關于裝修中需要用到的電料,這么多年來的爭論一直沒斷過。電線選多粗的、插座選則要求、開關質量評判等,一直以來都沒有一個定論。我們一直以來所遵循的所謂規則,也不過是行業內規則——俗稱“潛規則”,這個規則,與國標相去甚遠。隨著今年4月份接線板新國標的施行,我們可以從中窺探到一些關于插座、電線要求方面的秘密。今年4月份開始執行的國標《GB 2099.3-2015》和《GB 2099.7-2015》,與舊版國標《GB2099.3-2008》相比,主要有以下三點不同。這三方面的升級,將淘汰一大批插座及接線板。電線升級額定電流為10A的插座,電線要求從過去的0.75平方毫米升級到了1平方毫米;額定電流為16A的插座,電線要求從過去的1平方毫米升級到了1.5平方毫米。電線的線身上,必須有1x3或1.5x3的標注。(5米以下插排電線標準。)震驚了對不對!傻眼了對不對!看看我們在裝修時,裝修公司是怎么跟我們說的——所有五孔插座(

  • 自己做2.5平方的接線板給1P空調供電問題?

    自己做2.5平方的接線板給1P空調供電問題?

    兩個房間內的距地1.8M的空調插座都沒電了,不知道什么原因。學藝未經。用普通商店里買的接線板插空調將線都燒掉了,空調應該是1.5P的,壁掛式。自己買了2.5平方的護套線,買了“泰力開關.插座118-700系列 715 二插”+“118型開關盒一位、二位白小號明裝盒”+“普通10A 三插頭 ”做成一個接線板,這個做好的接線板插頭往墻壁上插與往自己店里買的現成的接線板上插有區別嗎!我想直接將這個10A插頭插進墻壁,因為墻壁內預埋的是2.5平方的線,如果我將這個10A的插頭插進自己買的現成的插線板怕空調還是吃不消,因為自己買的

  • abb定位器與執行器和接線板之間的連接方式

    abb定位器在使用的時候,我們需要了解定位器電源和端子連線的知識點。進行正確的接線不僅可以減少干擾,還可以使定位器正常無誤的運行,那下邊小編便為大家介紹下定位器電源和端子的連接吧。 abb定位器與電動執行器是通過一個七線接插件連接,其中定位器上GND端可以懸空不接,也可以與電動執行器外殼連接。其中定位器的RV、0%、100%分別接電動執行器的反饋電位器的三個端子,定位器的0%接執行器,關動作時與滑臂之間電阻不斷減小一端,定位器的100%則接另一端,其中接電位器的滑臂,OPEN、COM、SHUT分別接執行器。 abb定位器電源與接線板之間一般采用的是j型連接,其中電動執行機構和電機控制線的反饋信號線應分開,這樣便可以減少電機干擾。定位器的弱電信號線如果必須使用長連接,則應使用屏蔽信號線,外部屏蔽應與控制柜外殼適當接地,但是我們建議弱電信號線應盡可能短,減少消耗。 以上為大家介紹了abb定位器與執行器和接線板之間的接線方式與接線需注意的事項。我們在進行接線的時候,可以通過以上的介紹進行正確的接線,便可以減少許多不必要的故

  • 監控防雷器作用及接線方式

    一、監控防雷器有用嗎? 答案是肯定的。監控防雷器在保護視頻監控系統免受雷電侵害方面發揮著關鍵作用: 1.雷電能量泄放:當雷電侵入監控系統電源線、信號線或天饋線時,監控防雷器能迅速將雷電能量導入大地,防止過高的雷電電壓直接沖擊監控設備,避免設備損壞甚至引發火災。 2.過電壓保護:監控防雷器能有效抑制因雷電或其他原因(如電力系統操作過電壓、靜電放電等)引起的瞬態過電壓,將過電壓限制在設備能承受的安全范圍內,保護監控設備內部元器件免受損害。 3.信號保護:

  • 家用電器選配電源接線板一定要注重質量和安全

    ◇產品小、作用大;電源插座轉換器(俗稱接線板)是電器與電的橋梁,是一種量大面廣的基礎電子附件產品,其質量好壞直接關系到各種電器設備的用電安全,與人們生活和生命財產息息相關。隨著科學技術的發展和人們生活水平的提高,各種現代電器已廣泛普及和應用;世界經濟的國際化,更促進各國各種電器的廣泛交流和使用;各種現代大規模集成電子電路的應用,使各種現代電器設備功能越來越多,功率越來越大,這對保障各種現代電器安全可靠供電和使用的電源插座、轉換器接口部件產品的質量和安全可靠性要求也越來越高。因任何接觸不良引起的接口打火,將嚴重危及集成電路模塊和電器設備的安全。據消防部門統計“我國近年來累計發生的火災事故中,電氣火災總數已占全部火災總數的28%,電氣火災損失已占全部火災損失的40%以上。”,“電氣,已是引發火災的第一殺手。” 目前電源插座轉換器產品質量不高,插接接口不能保證電器與電源的可靠聯接是引發火災的重要原因,因此家用電器選配電源插座轉換器一定要注重產品質量和安全。◇怎樣選購家用電源插座轉換器:選購家用電源插座轉換器,首先是要檢查插座插孔結構的安全性和

  • 監控防雷器是干嘛的?有用嗎?怎么接線?

    一、監控防雷器有用嗎?

  • 幫忙看下 防雷接線盒內的細節

    幫忙看下 防雷接線盒內的細節

    如題、是按照BS設計 不是很懂

  • 防雷工程中電氣裝置不能接線的情況

    在安裝防雷工程時,電氣裝置也有一些不能接地的相接部分,今天電工之家就來談談關于電氣裝置的下列金屬部分可不接地或不與PEN線相接具體有以下幾點:1.在干燥場所,交流額定電壓為127V及以下或直流額定電壓為110V及以下的電氣設備的外殼;2.安裝在已接地金屬構架上的設備,如穿墻套管等,并額定電壓為220V及以下的蓄電化室內的金屬支架;3.由發電廠、變電所和工業、企業區域內引出的鐵路軌道,與已接地的機床、機座之間有可靠

  • 地凱光伏防雷接線盒 DK-B201/DK-B203

    DK-B201產品是太陽能電池板浪涌保護接線盒,產品嚴格按ISO9001的質量保證體系和Q/DK03—2010企業標準進行生產和檢測,產品符合IEC61644相關標準。DK-B201太陽能電池板浪涌保護接線盒采用耐高溫塑料,密封性好、外形美觀,應用于太陽能電池板,具有安裝接線方便,具有防塵、防腐蝕、阻燃等功能。本SPD使用于太陽能電池板生產廠家的配套組件,能防止雷擊等因素產生的感應過電壓、過電流現象和其它瞬間浪涌電壓對電池板造成的永久性損壞等危害。[ 本帖最后由 dikai2011 于 2012-1-15 11:51 編輯 ]

  • 防雷跨接線究竟要多大才合適

    若利用柱筋的防雷引下線為機械螺紋連接,是否需要做跨接線?跨接線的規格型號是否與柱筋規格型號同級,或按防雷規范只要大于10mm或12mm均可?

  • 直配電機的防雷保護接線,各保護元件的作用

    F1,配電閥式避雷器:裝設在電纜首端,遇強雷時,發生動作,電纜段的限流作用既能充分發揮;F2,旋轉電機閥式避雷器:裝設在發電機出線上,限制侵入波幅值;F3,旋轉電機中性點閥式避雷器:保護發電機的中性點絕緣(可能出現單相降低故障的同時又雷電侵入波);FE1,F(xiàn)E2排氣式避雷器:當雷電流使其放電后,由于FE無殘壓,使電纜芯與外皮短路,由于高頻趨膚效應,使雷電流經芯線轉移到外皮,從而大大降低流過F2的沖擊電流和母線沖擊電壓;

  • 電源SPD連接線對防雷效果影響的分析

    1 前言 電氣設備的供電線路雷電感應雷保護要取得良好的防護作用,除了要有完善的電涌保護設計和采用質量合格的浪涌 保護器(SPD)外,還取決于電源SPD的規范安裝接線。SPD在并接到 電源線路上時,與供電線路連接線稱之為相線,與接地裝置的接線端子連接線稱之為地線。這兩段連接線的長度和線徑設計符合規范要求,電源SPD才能起到保護電氣設備的良好效果。 1.1 關于安裝電源SPD的接線長度的規范規定 參考文獻[1]中:5.4.3—8浪涌保護器連接導線應短直,其總長度不宜大于0.5m. 6.5.1條中電源線路的各級浪涌保護器(SPD)連接導線應平直,其長度不宜超過0.

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • PLC輸出接線這樣可以嗎?

    PLC輸出接線這樣可以嗎?

    剛學PLC不久還請各位大蝦指教看看PLC的輸出接線可不可儀 不可以怎么辦YV是DC24V的電磁閥 KM是AC220V的接觸器

  • 問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    .如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 三相電機接線可以這樣嗎?

    三相電機接線可以這樣嗎?

    按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于機房防雷的幾點認識

    雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才

點擊加載更多

防雷接線板

防雷接線板專題,為您提供防雷接線板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接線板 相關的專業交流討論,更多防雷接線板相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷隔離變壓器

監控如何防雷

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 瑞金市| 酒泉市| 凌云县| 昌乐县| 沁阳市| 特克斯县| 随州市| 上高县| 图们市| 祁阳县| 牟定县| 瑞安市| 洞头县| 合肥市| 德化县| 英山县| 信阳市| 宝应县| 河北省| 应城市| 广宗县| 元阳县| 长乐市| 新源县| 德清县| 县级市| 济宁市| 高清| 姜堰市| 沅江市| 沙湾县| 克什克腾旗| 永春县| 郁南县| 桂阳县| 芦山县| 大竹县| 建德市| 江川县| 龙游县| 攀枝花市|