国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 避雷引下線跨接地線的問題

    柱筋引下線是這樣連接的,跨接地線還要不要做、請教了

  • 金屬線管如何跨接地線?是否有規范依據?

    關于金屬線管,金屬線槽的跨接地線問題,在規范上只是說,金屬線管之間,金屬管與線盒之間必須連接跨接電線,這個跨接的作用是保持良好的電氣連通,可規范上并未說金屬管線是否要連接接地干線,而金屬線槽,金屬橋架必須接地,所以我想問下各位高手,關于這個跨接接地的施工做法。

  • 防爆間電氣配管是否做跨接地線

    有一燒氫間,屬于防爆間,電氣配管采用鍍鋅鋼管,螺紋連接,接頭是否做跨接地線呢?按照GB50257-96是不要求,但是GB50303-2002上邊要求做,到底哪個為準呢?

  • 定額中鋼管暗配是否已包括跨接地線

    小弟不才,請各位仁兄賜教!在電氣安裝定額中,鋼管暗配工作內容中包含接地一項,此接地是鋼管連接處接地跨接嗎?如果采用鍍鋅鋼管絲扣連接,管箍兩端鍍鋅管卡和跨接地線應該屬于附材吧,定額材料列表中沒有寫明這些材料,怎樣能夠向業主討要呢?定額中的圓鋼應該是焊接鋼管跨接用的吧?^_^

  • 接地線跨接用圓鋼或者螺紋鋼的討論?

    某一建筑的地基做自然接地極。施工過程如下:1、用地梁內2根鋼筋焊接成閉合環路;2、選取10根樁,每根樁的2根鋼筋與閉合環路焊接;3、防雷引下線用柱內2根鋼筋,與閉合環路焊接;4、從閉合環路焊接扁鐵甩出地基,給將來連接人工接地極預留。問題:1、地梁內的2根鋼筋環路之間,還用連通嗎?2、地梁內鋼筋是綁扎,是螺紋鋼,直接搭接焊,螺紋鋼可以搭接焊嗎?而且是單面焊,不過焊接長度超過10D。3、規范要求,搭接焊用圓鋼或扁鐵。現在混凝土柱內都是螺紋鋼,圓鋼和螺紋鋼焊接,與螺紋鋼與螺紋鋼焊接,不都一樣嗎?

  • 預埋于樓板內的線管在線管連接處是否需要跨接地線?

    各位前輩:我現施工的小區,金屬線管預埋于樓板和地板內,監理人員一定要我在線管的連接處做地線跨接。金屬線管預埋于樓板內已經有保護了,人不可能直接接觸線管,不存在觸電危險。我不明白為什么預埋于樓板內的線管在線管連接處一定需要跨接地線。如一定要的話,焊接可不可以?很急的,請各位指教指教。

  • 直絲螺紋主筋做防雷引下線要跨接地線嗎?

    直絲螺紋連接的主筋做防雷引下線時,還需要焊接跨接地線嗎?請大師指點,有沒有明文規定:焊接還是不焊接。原來的037號文有規定說不焊接,后來037號文廢止,哪位能指一條明路,看什么規范具體說明這個問題。謝謝大家。

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 這樣接地線也能通過驗收!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收!

  • 電纜橋架接地線敷設安裝疑問,急!

    根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”。現在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,直線段有2500米,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,壓接數量也很多,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,那么這個圖籍安裝方法,是否有問題,盼各位高手能指點迷津!

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??

  • 老家的房子怎樣做接地線

    我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,求指教。

  • 為什么800kVA接地線是BV-120

    為什么800kVA接地線是BV-120

    比630kVA的BV-150還小

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?

  • 接地線能否不按設計改小?

    住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改小?

點擊加載更多

橋架跨接地線

橋架跨接地線專題,為您提供橋架跨接地線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與橋架跨接地線 相關的專業交流討論,更多橋架跨接地線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橋架接地要求

橋架怎么接地

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 滁州市| 漳平市| 常熟市| 罗源县| 平度市| 红桥区| 威海市| 横山县| 涿州市| 兴仁县| 同仁县| 鲁甸县| 台南县| 石景山区| 股票| 当雄县| 武城县| 贺兰县| 禹州市| 香港| 广东省| 贵港市| 昆山市| 肇庆市| 台中市| 睢宁县| 太康县| 蒲江县| 土默特左旗| 罗甸县| 八宿县| 云阳县| 天柱县| 通山县| 永康市| 靖边县| 鸡西市| 南木林县| 平阴县| 潼关县| 康保县|